این مدل یک سازه فولادی 7 طبقه (در یک جهت خمشی و در یک جهت مهاربندی) هستش. با اینکه تیرچه های سقف بصورت شطرنجی و دهانه ها و هندسه ی سازه هم خیلی مطلوب به نظر میرسه ولی باز تعدادی از تیر ها حتی با دوبل آی پی ای 270 هم جواب ندادن !!!
اگه میشه شما دوستان هم نگاهی بندازین ممنون میشم
سلام دوست عزیز
به نظر من مقاطعتون نیاز به ورق تقویتی داره
1 تیرو انتخاب کنید و نیرو های طراحیشو بررسی کنید
اساس مقطع کمی داره تیر هاییی که انتخاب کردید و همچنین شرایط تکیه گاه جانبی هم باید اصلاح بشه با توجه به اینکه تیرها در سقف
توسط بتن پوشیده میشن