سلام مهندس فرشاد عزیز
فرشادجان می خواستم بدونم که
1- دلیل اصلی مش بندی در دیوار برشی چیست.
2- pier کردن در دیوار برشی چیست و چرا انجام می دهیم.
سوال دیگری که دارم و ذهن بنده را به خود مشغول کرده این است که مگه کار ستون تحمل کردن نیرو های محوری نیست و دیوار برشی به ان بزرگی نمی تونه این نیرو را تحمل کنه ؟پس چرا به اصطلاح ان دوستون اطراف دیوار برشی را باید اجر ا کنیم
ارسالها: 6,654
موضوعها: 3,871
تاریخ عضویت: فرو 1391
اعتبار:
214
سپاس ها 37
سپاس شده 477 بار در 916 ارسال
در مورد سوال آخرت شاید دلیل اجرایی داشته باشه مثلا شما چه طوری یه تیر 50cm رو می خواید به دیوار برشی 30cm وصل کنید. در ضمن دیوار برشی تا اونجایی که من میدونم برای نیروی برشی طراحی میشه
ارسالها: 2,406
موضوعها: 639
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
24
سپاس ها 11
سپاس شده 2 بار در 8 ارسال
سلام
ممنون فرشاد جان از جوابت اگر دوسوال اول رو هم پاسخ دهید ممنون می شوم.
با سپاس
ارسالها: 16
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 4 ارسال
با سلام
ببنين در محل تلاقي خطوط يعني در مرز نواحي مش شده تحليل و طراحي انجام ميشه
پس وقتي نياز به محاسبه دقيقتر هستيم از مش بندي ريزتري استفاده ميكنيم
براي جويا شدن دليل علميتر اين موضوع بايد به دروس ارشد (اجزا محدود) رجوع كرد
Pier براي تعيين حدود مرزي ديوار استفاده ميشه و براي تحليل و طراحي ديوار نياز به استفاده از آن هستيم
هميشه نيازي به استفاده از ستون در اطراف ديوار نيستيم خود ديوار قادر به تحمل نيروي محوري هست
روشي كه در آن ستون مدل ميشه روش دست بالايي در ايتبس هست
ارسالها: 2,406
موضوعها: 639
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
24
سپاس ها 11
سپاس شده 2 بار در 8 ارسال
ممنون دوست من ایا عدد دقیق و بهتر مش بندی می دانید چند است...
یا اینکه اگر در یک راستا دیوار برشی داشته باشیم و یا دوراستا این نام گذاری به چه صورت است یعنی این pier کردن
ارسالها: 16
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 4 ارسال
بدست آوردن اين ابعاد روشهايي دارد و در درس مربوطه ميتونيم بدست بياريم
اما عدد تقريبي 50 سانتيمتر متعارف ميباشد
هر ديوار برشي در هر راستا بايد بطور مجزا نامگذاري شود
براي اينكه نتايج طراحي بطور مجزا براي هر ديوار گزارش بشه
موفق باشين
ارسالها: 456
موضوعها: 40
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
12
سپاس ها 0
سپاس شده 4 بار در 0 ارسال
1391/7/2 ، 06:57 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/7/2 ، 07:32 عصر، توسط Manciple.)
بله مهندس یعنی کمه
یعنی تنش ها در دیوار کمتر از یک نمیشه
با افزایش مقطع و تعداد ارماتور ها هم روش حساب نکن که امتحان کردم جواب نداد
فقط در جهت y مجاز هستیم دیوار برشی داشته باشیم
در جهت x دیوار برشی نداریم