#21
سلام

آقای مهندس برای سقف کامپوزیت فاصله آکس تا آکس تیرهای فولادی عموما 90 سانتیمتر در نظر گرفته می شود برای محاسبه وزن با فاصله 90 cm و IPE 160 محاسبات زیر را داریم :

17.56 = 15.8 * 1/0.9 = وزن تیرهای فولادی سقف مرکب ( کامپوزیت )

-این فاصله متغیر می باشد. عموما از 90 سانتیمتر تا 120 اجرایتر است .

- عموما وزن دال بتنی و تیرهای فولادی از سقف کسر می شوند چون برنامه این مقدار را به سقف افزوده می کند .
پاسخ
#22
سلام.
اتاقک آسانسور مثلا اگه ابعادش 1.5*1.6باشه این ضخامت اتاقک آسانسور چه قدره؟
2-ضخامت دیوار دور اتاقک آسانسور 10 سانتی متر کافیه؟
در دیده به جای خواب آب است مرا
پاسخ
#23
متوجه سوال اول شما نشدم خوب الان شما مقدار 1.6 * 1.5 در مدل ایتبس بازشود درنظر بگیر .

سوال دوم : ضخامت دیوار عموما 20 سانتیمتر است .
پاسخ
#24
جناب مهندس الان ضخامت دیوار آسانسور رو که 20سانت بگیرم بعد در محاسبه بار معادل سطح تیغه این نباید منظور بشه دیگه درسته؟یعنی باید در بار معادل دیوارهای محیطی منظورش کنم ؟
2-سربندی چوبی سقف شیبدار رو کلا بدست آوردم ابعاد چوبها توی محاسبات واحدشون همه به متر هست و وزن مخصوص چوب صنوبر هم600متر مکعب اما وقتی که این مقدارها رو جمعش میکنم میاد1254834 حالا نمیدونم واحدش رو چی معرفی کنم؟
در دیده به جای خواب آب است مرا
پاسخ
#25
دیوار تیغه از تعریف ان مشخص است یعنی دیوارهای جداکننده که عموما 10cm می باشند . منظورتان از بارمعادل چیست ؟
ما یک بار معادل سربار تیغه را مشخص می کنیم . که بر حسب آیین نامه در مکان اصلی ویا به بار سقف افزوده می شود.

وزن کل بر حسب وزن واحد سطح سقف می باشد . kg /m^2

پاسخ
#26
اون مقدار وزن چوبی که گفتم یک میلیون و خورده ای توی بالا هست اونو با همین واحدی که گفتید دقیقا بنویسم یا باید در عددی تقسیم بشه؟
2-اون مقدار بدست آمده که گفتم به نظر شما برای یک سربندی 24متر در 16متر منطقی هست؟
3-در توزیع نیروی باد مشکل دارم بخشی از کار رو انجام دادم :
طبق جدول 6-6-1 مبحث6 سرعت مبنای باد90کیلومتر بر ساعت و فشار مبنای باد 40.5دکانیوتن بر متر مربع می باشد.
براساس مبحث ششم برای ساختمانهای چند طبقه ی کوتاه تر از 60متر به جای محاسبه اثر باد بر روی سطوح رو به باد و پشت به باد می توان اثر باد را فقط بر روی سطوح رو به باد و با ضرایب شکل بزرگتری محاسبه نمود.
برای دیوارهای ساختمانهای چند طبقه ی کوتاه تر از 60متر و با ارتفاع بین 12و60متر: 1.4 Cq=
برای ساختمانهای چند طبقه کوتاه تر از 60متر:
Cq=-0.7

F=P*A
q=40.5
طبق بند 6-6-6-2ضریب اثر تغییر سرعت برای سطوحی که اثر باد بر روی آنها به صورت فشار است مانند دیوارهای رو به باد در ارتفاع ساختمان متغییر بوده و باید برای ارتفاع هر تراز محاسبه شود
برای ارتفاع0تا 10متر: Ce=1.6
برای ارتفاع 10تا20متر: Ce=1.9
برای ارتفاع 20تا30متر: Ce=2.1

P=Ce*Cq*q
برای ارتفاع0تا 10متر:
Q1=13.86×P=13.86×1.6×1.4×0.405=12.60 KN/M
برای ارتفاع 10تا20متر:
Q2=13.86×P=13.86×1.9×1.4×0.405=14.93KN/M
برای ارتفاع 20تا30متر:
Q3=13.86×P=13.86×2.1×1.4×0.405=16.50 KN/M
برای ارتفاع 20تا30متر(سقف یا سربندی سازه):
Q4=13.86×P=13.86×2.1×(-0.7)×0.405=-8.25 KN/M
اما توزیع نیروی باد؟
در دیده به جای خواب آب است مرا
پاسخ
#27
طول کل چوبها محاسبه و در ضخامت مربوطه ضرب می گردد سپس ضربدر وزن چوب می شود . مقدار جرم چوب از مبحث ششم بر حسب همان واحد مشخص شده بکار ببرید .
ضخامت بر حسب واحد طول متر وزن کل هم باید بر حسب kg /m^2 باشد .

ساختمان شما چند طبقه است که بار بحرانی می شود . معمولا در ساختمانهای کوتاه از اثر باد صرفنظر می شود.
پاسخ
#28
سازه 5 طبقه روی پیلوت در گیلان هست .استاد گفته که نیروی باد با زلزله مقایسه بشه
در دیده به جای خواب آب است مرا
پاسخ
#29
سلام
در زمینه نیروی باد که فرمول آن در مبحث ششم وجود دارد در مورد اعمالش دقیقا سقفهای شیب دار در پیوست صفحات وجود دارد شکل آن را ببینید متوجه خواهید شد .
نیروی باد برای سازه شما که دور آن با همسایه محیط شده است بحرانی نیست . اما چون از خواسته های پروزه می باشد پس محاسبات آن باید انجام شود .

پاسخ
#30
همونطوری که در طبقات دیوار چینی میشه برای آسانسور باید توی خرپشته هم دور آسانسور دیوار چیده بشه؟وزن اون دیوار برای خرپشته هست دیگه؟
2-در تاپیکهای قبلی پرسیده بودم که وزن تیر وستون باید محاسبه بشه؟اما دوستان گفتند که نرم افزار انجام میده و در بارگذاری معمولا اینکار انجام نمیشه.سوالم اینه که خب اگه اینطوری باشه بعد توی محاسبه زلزله وزن مرده سازه از کجا بیارم؟
در دیده به جای خواب آب است مرا
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال بارگذاری آسانسور aref71 17 8,779 1394/11/14 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ابهام بارگذاری aref71 4 1,550 1394/8/21 ، 03:42 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  پرسش در رابطه با پروژه بتن arashb123 1 733 1394/7/10 ، 02:38 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه حدس مقاطع اولیه برای پروژه بتون وفولاد ebrahimkazemi51 28 12,795 1394/4/17 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  محاسبات دستی پروژه سازه بتنی zaryam 3 1,686 1394/4/1 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  استارت پروژه فولاد و بتون nikoo013 113 67,353 1394/3/31 ، 08:10 عصر
آخرین ارسال: memar-ayande
  detail دیوار بلوک لیکا برای مرحله ی بارگذاری farzad4m 3 1,866 1393/12/26 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  راهنمایی در مورد پروژه بتن hamid1002 20 6,769 1393/9/16 ، 07:38 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست کمک در پروژه سیف hamed_h_ci 0 865 1393/8/18 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: hamed_h_ci
  سوال در رابطه پروژه بتن آرمه aref71 8 2,838 1393/2/30 ، 03:51 عصر
آخرین ارسال: kazembvo

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان