امتیاز موضوع:
  • 34 رأی - میانگین امتیازات: 3.59
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوالات 1 و 36 و 60 آزمون نظارت سال 92 ميبايستي حذف گردد
#1
سوال 36 دفترچه D

با توجه به جداول 9-19-4 و 9-19-5 صفحه 320 و 321 مبحث نهم:
بايد بر اساس 1- نوع تير(يكسره يا ساده) 2- عرض مقطع 3- حداقل فاصله مركز هر يك از ميلگردها تا وجه خارجي تير 4- حداقل ضخامت جان 5- ضوابط بند 9-19-4-2 جواب را تعيين كرد.
كه در سوال فقط اطلاعات مربوط به موارد 2 و 4 و 5(فقط در سوال اشاره كرده كه فرض بر اين است ضوابط مربوط به آرماتور گزاري رعايت شده باشد) مشخص ميباشد مابقي اطلاعات در دست نميباشد كه با مراجعه به جدول بتوان گزينه صحيح را انتخاب كرد.
توضيح: با توجه به اينکه نوع تير از لحاظ ساده بودن و يکسره بودن قيد نشده ؛ سوال استاندارد نميباشد
و همچنين ميبايست فاصله آرماتورها از وجه خارجی داده ميشد كه اشاره اي به آن نشده است. سوال غير استاندارد ميباشد. كه باعث گمراهي و ندانم كاري داوطلبي مثل من خواهد شد كه با پرسه زني در تبصره هاي ديگر به اشتباه پاسخ دهد.


سوال 1 دفترچه D

سوال1- در ارتباط با پر کردن ملات زير ورق کف ستون (گروت ريزی(کدام گزينه صحيح است؟
1- فقط وقتی می توان اين کار را انجام داد که کل اسکلت تکميل شده ولی بتون ريزی سقف ها انجام نشده باشد.
2- وقتی می توان اين کار را انجام داد که بخش قابل قبولی از سازه تراز شاقول همبر و مهاربندی شده باشد.
3- بعد از شاغول کردن ستون مورد نظر به تنهايی می توان اين کار را انجام داد.
4- اين کار زمانی بايد انجام گيرد که بتون کليه سقف ها ريخته شده باشد.
با توجه به متن کتاب راهنمای جوشکاری. گزينه 2و3 هر دو صحيح می باشند.



سوال 60 دفترچه D


در مبحث 21 مقررات ملي ساختمان بند 21-1-4 دامنه كاربرد


همان طور كه در متن ند 21-1-4 مبحث 21 مشاهده ميشود شامل تمامي گزينه ها به جزء كزينه 2 كه مخازن آب ميشود نميباشد.(كه در اين مبحث(21) هيچگونه تبصره و بندي اشاره اي به نوع ساختمان يا ... نكرده است)
اين سوال در بين داوطلبان با توجه به استاندارد نبودن دچار شك و ترديد شده كه بر اساس اهميت ساختمان گزينه ديگري صحيح ميباشد.
پاسخ
#2
كسي نظري نداره؟
پاسخ
#3
راستش دوستانی که معتقدن باید اعتراض کرد و به حق! رسید باید نظر هم داشته باشن لابد .. ببینین ما جزو چه صنفی شدیم توی این دنیا؟؟؟!!! 60 تا سوال صحیح نمیتونن طرح کنن و به خورد ملت بدبخت بدن .... به کی باید گفت ؟؟؟؟ خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ..
آنچه که هرگز نرسد جایی،،، فریادست فریاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد...
پاسخ
#4
ابهام در رابطه با سوال 33دفترچه cآزمون نظارت هم وجود دارد؟نحوه طرح این چند سوال دو پهلو می باشد که آنها باید سوال را به شیوه منطقی وخارج از ابهام مطرح نمایند.
پاسخ
#5
در مورد مسئله ها کسی براش ابهامی وجود نداره؟
پاسخ
#6
– مدت زمانی که قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار براي انجام کار نظارت تعیین می شود کدام است؟
1( اگر مطابق با تاریخ پروانه ساختمانی باشد دوره نظارت نام دارد.
2(مدت زمان اجرای ساختمان
3( دوره نظارت ساختمان
4( مدت زمان نظارت
جواب صحیح :2گزینه صحیح داریم.چرا؟
گزینه 4 صحیح می باشد. » با استنادمبحث 2بند 1 - 34 ، صفحه 18
گزینه 1صحیح است براساس تعریف مبحث یکم
پاسخ
#7
دوستان برای اعتراض به سوالات مبهمی که د رآزمون نظارت امسال وجود داشت، نامه ای نوشته شده که از همه تقاضا داریم که همکاری کنند و این نامه رو به دفتر مقررات فکس و ایمیل کنند تا انشا... مطابق یا دوره قبل تاثیر این اعتراضات رو در بالا رفتن نمرات دوستان و بهتر شدن نتیجه نهایی و انشا... بهبود سیستم طراحی سوالات ببینیم

لطفا همه همکاری کنند

نامه ای که در پیوست گذاشته شده رو لطفا به شماره 021-88646366 و آدرس daftar@Inbr.ir ایمیل کنید.


فایل‌(های) پیوست شده
.doc   doc-Final.doc (اندازه: 183.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 32)
پاسخ
#8
(1392/10/3 ، 05:36 عصر)omran91 نوشته است: سوال 36 دفترچه D

با توجه به جداول 9-19-4 و 9-19-5 صفحه 320 و 321 مبحث نهم:
بايد بر اساس 1- نوع تير(يكسره يا ساده) 2- عرض مقطع 3- حداقل فاصله مركز هر يك از ميلگردها تا وجه خارجي تير 4- حداقل ضخامت جان 5- ضوابط بند 9-19-4-2 جواب را تعيين كرد.
كه در سوال فقط اطلاعات مربوط به موارد 2 و 4 و 5(فقط در سوال اشاره كرده كه فرض بر اين است ضوابط مربوط به آرماتور گزاري رعايت شده باشد) مشخص ميباشد مابقي اطلاعات در دست نميباشد كه با مراجعه به جدول بتوان گزينه صحيح را انتخاب كرد.
توضيح: با توجه به اينکه نوع تير از لحاظ ساده بودن و يکسره بودن قيد نشده ؛ سوال استاندارد نميباشد
و همچنين ميبايست فاصله آرماتورها از وجه خارجی داده ميشد كه اشاره اي به آن نشده است. سوال غير استاندارد ميباشد. كه باعث گمراهي و ندانم كاري داوطلبي مثل من خواهد شد كه با پرسه زني در تبصره هاي ديگر به اشتباه پاسخ دهد.


سوال 1 دفترچه D

سوال1- در ارتباط با پر کردن ملات زير ورق کف ستون (گروت ريزی(کدام گزينه صحيح است؟
1- فقط وقتی می توان اين کار را انجام داد که کل اسکلت تکميل شده ولی بتون ريزی سقف ها انجام نشده باشد.
2- وقتی می توان اين کار را انجام داد که بخش قابل قبولی از سازه تراز شاقول همبر و مهاربندی شده باشد.
3- بعد از شاغول کردن ستون مورد نظر به تنهايی می توان اين کار را انجام داد.
4- اين کار زمانی بايد انجام گيرد که بتون کليه سقف ها ريخته شده باشد.
با توجه به متن کتاب راهنمای جوشکاری. گزينه 2و3 هر دو صحيح می باشند.



سوال 60 دفترچه D


در مبحث 21 مقررات ملي ساختمان بند 21-1-4 دامنه كاربرد


همان طور كه در متن ند 21-1-4 مبحث 21 مشاهده ميشود شامل تمامي گزينه ها به جزء كزينه 2 كه مخازن آب ميشود نميباشد.(كه در اين مبحث(21) هيچگونه تبصره و بندي اشاره اي به نوع ساختمان يا ... نكرده است)
اين سوال در بين داوطلبان با توجه به استاندارد نبودن دچار شك و ترديد شده كه بر اساس اهميت ساختمان گزينه ديگري صحيح ميباشد.

سوال 60 که مشکلی نداش
پاسخ
#9

نامه اعتراض به آزمون نظارت نظام مهندسي 92

بسمه تعالي

جناب آقای دکتر هواﺋﯽ مدیر کل محترم دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
سلام عليكم
با احترام، به استحضار مي­رساند كه اینجانب از داوطلبان شركت كننده در آزمون نظارت ورود به حرفه مهندسی عمران مورخه 21 اذر ماه 1392 نسبت به کلید ارائه شده برای تعدادی از سئوالات که در ذیل بیان شده است، معترض بوده و درخواست ترتیب اثر به این سوالات را دارم:

سوال 31 نظارت

با توجه به جدول صفحه 144 مبحث 9، ردیف 1، گفته شده برای گوشه نمایان ستون، حداکثر 12میلیمتر است و به دلیل اینکه در صورت سوال اشاره‌ای به این موضوع نشده است، بنابراین حل این سوال ممکن نبوده و پاسخی واحد برای این سوال در بین گزینه ها وجود ندارد.



سوال 43 نظارت

گزینه 3 تنها گزینه‌ای است که در آن قابلیت انتقال لنگر از تیر به ستون وجود دارد بنابراین در این گزینه باید ورق مضاعف در چشمه اتصال چک شود. بنابراین گزینه 3 صحیح است.



سوال 51 نظارت
سوال1- در ارتباط با پر کردن ملات زير ورق کف ستون (گروت ريزی(کدام گزينه صحيح است؟
1- فقط وقتی می توان اين کار را انجام داد که کل اسکلت تکميل شده ولی بتون ريزی سقف ها انجام نشده باشد.
2- وقتی می توان اين کار را انجام داد که بخش قابل قبولی از سازه تراز شاقول همبر و مهاربندی شده باشد.
3- بعد از شاغول کردن ستون مورد نظر به تنهايی می توان اين کار را انجام داد.
4- اين کار زمانی بايد انجام گيرد که بتون کليه سقف ها ريخته شده باشد.
با توجه به متن کتاب راهنمای جوشکاری ومبحث یازدهم گزينه 2و3 هر دو صحيح می باشند.

سوال7 نظارت

– مدت زمانی که قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار براي انجام کار نظارت تعیین می شود کدام است؟
1( اگر مطابق با تاریخ پروانه ساختمانی باشد دوره نظارت نام دارد.
2(مدت زمان اجرای ساختمان
3( دوره نظارت ساختمان
4( مدت زمان نظارت
جواب صحیح :2گزینه صحیح داریم.چرا؟
گزینه 4و1 صحیح می باشد. » با استناد مبحث 2بند 1 - 34 ، صفحه 18

با استناد به مبحث یکم بخش تعاریف





درنهایت با توجه به زحماتی‌ که هریک از داوطلبان برای شرکت در این ازمون متحمل شده اند از جناب عالی‌ تقاضا داریم دستور فرمایید سوالات ذکر شده فوق که دارای ابهام می باشند با تاثیر مثبت برای همه داوطلبین در نظر گرفته شود. پيشاپيش از بذل توجه جنابعالي كمال تشكر را داريم و توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاریم.



نام و نام‌خانوادگی :

شماره تماس :

آزمون نظارت ورود به حرفه مهندسی عمران مورخه 21 اذر ماه 1392

شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

به این آدرس ایمیل شود : Tarvij@inbr.ir
به این شماره فکس شود : 02188646366


پاسخ
#10
(1392/10/3 ، 05:42 عصر)omran91 نوشته است: كسي نظري نداره؟

به نظر من هم این سوالا باید حذف بشه والبته سوال 31(ناشاقولی ستون)و سوال7(مدت زمان نظارت)مربوط به دفترچه Aکه مهندس ابراهیم کاظمی هم اشاره کردن.خدا کنه به اعتراضاتمون رسیدگی کنن وگرنه...
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بحث و تبادل نظر در مورد آزمون محاسبات اسفند 95 rasool ghazali 9 948 1396/3/27 ، 12:45 عصر
آخرین ارسال: 1q2w3e4rr
  دانلود حل تشریحی آزمون نظارت عمران اسفند 95 (موسسه جهش) فرشاد امن خانی 3 292 1395/12/21 ، 02:04 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  دانلود حل تشریحی آزمون نظارت معماری اسفند 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش) فرشاد امن خانی 0 140 1395/12/20 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود حل تشریحی آزمون نظارت عمران اسفند 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش) فرشاد امن خانی 0 174 1395/12/20 ، 06:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  کمک در حل آزمون محاسبات مهندس کاوشگر 2 651 1395/11/14 ، 02:29 عصر
آخرین ارسال: mehrazsarafraz14
  واجدین شرایط شرکت در آزمون REZAF 6 561 1395/11/2 ، 08:30 عصر
آخرین ارسال: farshidp1
  دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش) فرشاد امن خانی 1 588 1395/10/28 ، 12:59 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  راههای موفقیت در آزمون محاسبات نظام مهندسی آرش نقیبی 18 38,401 1395/10/28 ، 12:58 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  آمادگی آزمون محاسبات سال 94 نظام مهندسي mohammad_azm 2 2,743 1395/10/22 ، 01:06 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  بحث و تبادل نظر بعد آزمون محاسبات شهریور 95 زیبا یگانه 54 7,317 1395/10/22 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن: