سوال اجرایی درباره وصله در ستون
#1
سلام دوستان
طبق عکس زیر وصله در ستون در اجرا به چه صورت انجام میشه؟
ستون 50 در 50 و 20 تا میلگرد 18 استفاده شده در طبقه اول و 20 تا میلگرد 14 در طبقه دوم قراره استفاده بشه
فاصله مرکز به مرکز میلگرد ها حدود 7.5 سانته
اگه قرار باشه میلگرد های 14 هم بهش وصله بشه تراکم خیلی زیادی ایجاد میشه
چجوری وصله میکنن؟

http://uplod.ir/fcxlqa89gw4h/Untitled.jpg.htm
پاسخ
#2
و اینکه اگه قرار باشه میلگرد طبقه اول 16 تا باشه و طبقه دوم 12 تا کدوم میلگردها را طبق عکس قطع میکنن و چجوری مهارش میکنن؟
http://uplod.ir/ihln19aoexwn/Untitled1.jpg.htm
پاسخ
#3
سلام
به خاطر همین مسائل اجرایی و عملکرد بهتر سازه در مقابل نیروهای زلزله هست که همواره توصیه می گردد تنوع میلگردهای مصرفی در مقاطع ستون کم بشه و ازیک نوع میلگرد
استفاده بشه و براساس نیروهای موجود مقدار آرماتور کم و زیاد بشه
ودر صورت نیاز به وصله در ستون در سازه هایی با شکل پذیری زیاد بهتر است محل وصله در وسط ارتفاع ستون باشه که اکثرا به اشتباه محل وصله را بر تیر در نظر میگیرن که اشتباهه
موفق باشی
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#4
ممنون ارش جان
ولی در هر صورت وصله اجتناب ناپذیره اما چرا در نقشه های اجرایی همه بر تیر وصله دادن؟حتی در کتاب مهندس سلطان ابادی و جعفری هم در صفحه 259 وصله بر تیر داده شده
ولی در این مورد که من بالا عکس گذاشتم چجوری وصله میشه؟چجوری مهار میشه؟
پاسخ
#5
البته در مورد وصله در سازه های بتن آرمه، برای سازه های با شکلپذیری کم و متوسط محل وصله ستون می تواند روی محل اتصال تیر به ستون واقع گردد، ولی برای سازه های با شکلپذیری زیاد محل وصله میلگردهای ستون می بایست در نیمه میانی ستون واقع گرذد
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#6
تعدادی از ارماتورهای انتظاری که باید وصله شوند . با وصله پوششی اینکار انجام می گیرد و تعداد دیگر که بدون وصله می مانند به ارماتورهای عرضی ویژه پوشانده و با سییم ارماتور بندی مهار می گردند . برای تعیین محل وصله برای سازه با شکل پذیری زیاد در نیمه میانی ستون و برای شکل پذیری معمول و متوسط عموماً و اجراییتر همان 1/3 طول ستون می باشد . در صورتی که طول مهاری را رعایت فرمائیم .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال - قرار دادن پليت فلزي در ستون بتني؟؟؟ sa.sa.sa 1 209 1395/11/23 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  نحوه اجرای خاموت های ستون در ناحیه ضخامت سقف mehrazsarafraz14 14 994 1395/10/9 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی pinikio1 0 353 1395/6/24 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  پاورپوینت بهسازی ستون بتن مسلح hosein.2108 0 526 1395/2/9 ، 09:08 عصر
آخرین ارسال: hosein.2108
  اجرای ساختمان بتنی - بررسی و یادگیری نکات اجرایی و رفع اشکال samcivil23 34 13,683 1394/12/21 ، 03:03 صبح
آخرین ارسال: majid_r
  اشکالات اجرایی سازه های بتنی LCIVIL.COM 0 711 1394/10/10 ، 01:57 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  مشک اجرای ستون طبقه روی فونداسیون amir-1783@yahoo.com 4 1,130 1394/10/4 ، 07:24 عصر
آخرین ارسال: art47
  دانلود لیست فعالیت های اجرایی ساختمان بتنی با فرمت اکسل tafakornew 0 1,167 1394/6/24 ، 03:20 صبح
آخرین ارسال: tafakornew
  ارتفاع ستون به لحاظ تجربه ebrahimmah 15 4,166 1394/6/18 ، 09:23 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  بررسی امکان اجرای وصله ستون ها dba1354 2 1,077 1394/2/26 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: dba1354

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان