سوال از مبحث نهم
#1
سلام به همه دوستان
ميشه بند يا بندهايي از آيين نامه كه در مورد خاموت هاي موجود در درون محل اتصال تير و ستون است را ذكر كنيد؟
ممنون از همگي ....
پاسخ
#2
نحوه خاموت گذاری به طور خلاصه :

ضوابط خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها بر اساس آیین نامه بتن ایران (آبا)
ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط :
اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
اگر فاصله دو میلگرد طولی بیشتر از 150 میلیمتر باشد , باید توسط خاموت به هم متصل شوند .
طول قسمت های بحرانی در تیرها :
دو برابر ارتفاع مقطع
فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :
1. d/4
2. 8 برابر قطر آرماتور طولی
3. 24 برابر قطر خاموت
4. 300 میلیمتر
فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :
• d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :
1. L/6
2. بعد بزرگتر ستون
3. 450 میلیمتر


فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :
1. نصف کوچکترین بعد مقطع
2. 8 برابر قطر آرماتور طولی
3. 24 برابر قطر خاموت
4. 250 میلیمتر
فاصله اولین خاموت ، نصف مقدار بالا است .
در محل اتصال ستون به شالوده باید در طول حداقل 300 mm در داخل پی ، با آرماتور های عرضی (با فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی ) تقویت گردد .


ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد :
اعضای تحت خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در تیر ها :
فاصله آرماتور های عرضی دربرگیرنده وصله :
کمترین مقادیر زیر :
1. d/4
2. 100 mm
طول قسمت های بحرانی در تیرها :
دو برابر ارتفاع مقطع
فاصله خاموت ها در ناحیه ویژه :
کمترین مقادیر زیر :
1. d/4
2. 8 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
3. 24 برابر قطر خاموت
4. 300 میلیمتر

فاصله خاموت ها در سایر قسمت های تیر :
• d/2

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها :
خاموت گذاری در ستون ها :
طول ناحیه بحرانی در ستون ها :
بیشترین مقادیر زیر :
1. L/6
2. بعد بزرگتر ستون
3. 450 میلیمتر

فاصله خاموت ها در ناحیه بحرانی :
کمترین مقادیر زیر :
1. ¼ کوچکترین بعد ستون
2. 8 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
3. 125 میلیمتر
فاصله خاموت ها در سایر قسمت های ستون :
کمترین مقادیر زیر :
1. ½ کوچکترین بعد ستون
2. 6 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی
3. 200 میلیمتر

ضوابط سازه هاي با با شكل پذيري متوسط:

- اعضاي تحت خمش در قاب ها

- محدوديتهاي هندسي

در اعضاي خمشي قابها محدوديتهاي هندسي زير بايد رعايت شود:

- ارتفاع موثر مقطع نبايد بيشتر از يك چهارم طول دهانه آزاد باشد

- عرض مقطع نبايد كمتر از يك چهارم ارتفاع آن باشد .

- عرض مقطع نبايد :

بيشتر از عرض ستون تكيه گاهي در صفحه عمود بر محور طولي عضو خمشي به اضافه سه چهارم ارتفاع عضو خمشي در هر طرف ستون

بيشتر از عرض ستون تكيه گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع ستون در هر طرف ستون

كمتر از 250 ميليمتر اختيار شود.

- برون محوري هر عضوخمشي نسبت به ستوني كه به آن قاب تشكيل مي دهد يعني فاصله محورهاي هندسي دو عضو از يكديگر نبايد بيشتر از يك چهارم عرض مقطع ستون باشد.

آرماتورهاي طولي و عرضي

- در تمامي مقاطع عضو خمشي نسبت آرماتورهم در پايين و هم در بالا نبايد كمتر مقاديراز و و نسبت ارماتور كششي نبايد بيشتر از025/0 اختيار شود حداقل دو ميلگرد با قطر مساوي يا بزرگتر از 12 ميليمتر بايد هم در پايين و هم در بالا مقطع در سراسر طول ادامه يابند.

- در تكيه گاه هاي عضوخمشي و در هر مقطعي كه در ان امكان تشكيل مفصل پلاستيك وجود داشته باشد بايد ارماتور فشاري به مقدار يك سوم ارماتور كششي موجود در ان مقطع تامين گردد.

- در هر عضو خمشي حداقل يك پنجم ارماتور موجود در مقاطع تكيه گاه ها هر انتها كه ارماتور بيشتري دارد بايد در سراسر طول تير در بالا و در پايين ادامه دارد.

- در اعضاي خمشي در طول قسمتهاي بحراني كه در زير مشخص مي شوند بايد خاموت ها مطابق ضوابط بند زير به كار برده شود مگر انكه طراحي براي برش نياز به ارماتور بيشتري را ايجاب كند

- در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تكيه گاه به سمت وسط دهانه

- در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع در هر دو سمت مقطعي كه در ان امكان تشكيل مفصل پلاستيكي در اثر تغيير مكان جانبي غير الاستيكي قاب وجود داشته باشد.

- درطولي كه در ان براي تاميين ظرفيت خمشي مقطع به ارماتور فشاري نياز باشد.

خاموت ها و فواصل انها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند:

- قطر خاموت ها كمتر از 6 ميليمتر نباشد.

- فاصله خاموت ها از يكديگر بيشتر از مقادير: يك چهارم ارتفاع موثر مقطع 8 برابرقطر كوچكترين ارماتور طولي 24 برابر قطر خاموتها و 300 ميليمتر اختيار نشود.

- فاصله اولين خاموت ها از بر تكيه كاه بيشتر از 50 ميليمتر نباشد.

در قسمتهايي از طول عضو خمشي كه مطابق ضابطه بند بالا خاموت گذاري نمي شود فاصله خاموت ها از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفاع موثر مقطع اختيار شود.
behnam.aria215.loxchat.com
پاسخ
#3
سلام دوستان يه سوالي داشتم ميشه راهنمايي كنيد كدوم فصلها در مبحث نهم مربوط به اجرا ميشن؟؟؟ قسمتهايي كه بيشتر در اجراي ساختمان باهاش مواجه ميشيم به غير محاسبات .(( يه پرو‍ژه داشتم كه بايد ارايه كنم ممنون ميشم راهنماييم كنيد ))
پاسخ
#4
ب*****

اصولا طراحی و اجرا با هم امیخته هستند یعنی مفاهیمی که در اجرا با ان برخورد داریم در طراحی هم مد نظر می باشد اما فصول قبل از فصل 13 ( اصول تحلیل و طراحی ) برای اجرای بیشتر اهمیت دارند از میان این فصول بخش اختلاط بتن و اجرای بتن پر اهمیت تر می باشد .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 285 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 342 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 291 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 810 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 57 17,789 1395/6/26 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 363 1395/5/16 ، 11:04 صبح
آخرین ارسال: مبتدی
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 466 1395/4/25 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سر به هوا 1 350 1395/2/5 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  یک سوال shaean 1 404 1395/1/9 ، 06:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  سوال در مورد مدل کردن دیوار برشی فولادی در ایتبس saze80 0 555 1394/11/19 ، 02:02 صبح
آخرین ارسال: saze80

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان