امتیاز موضوع:
  • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.63
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال بارگذاری
#1
سلام من طبق کتاب اقای باجی پیش میرم در بارگذاری پله بار مرده شد700.
سوال من اینه که چرا700×3.09\2شد؟چرا ضربدر 3.09 و چرا تقسیم بر دو2 شد.مچکرم


آنقدر
شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر




پاسخ
#2
700 مربوط به 1 متر مربع هستش و و این 700 باید در ارتفاع ضرب بشه تا بار پله اصلی بدست بیاد.
تقسیم بر 2 میشه چون شما تیر نیم طبقه دارید که نصف ارتفاع پله هستش. اگر متوجه نشدید بیشتر توضیح بدم دوست عزیز
پاسخ
#3
سلام 700 وزن واحد سطح پله هستش ....برای بدست آوردن وزن کل اتاق پله میتونید 700 رو ضرب در مساحت اتاق پله کنید ...و از اونجاییکه وزن اتاق پله باید به صورت خطی به تیر نیم طبقه وتیر تراز طبقه وارد شه باید وزن کل اتاق پله رو تقسیم بر 2 کنید ....(سهم دوتا تیر یکی نیم طبقه ویکی تراز طبقه)وبعد از اون تقسیم بر طول تیر تراز طبقه ..........البته میشه همون اول 700 رو ضرب در طولی که عمود بر تیر تراز طبقه هستش کرد و بعد از اون تقسیم بر 2 که سهم دوتا تیرییه که به صورت خطی روی آن قرار میگیرد....فکر کنم 3.09 همون طول اتاق پله در جهت عمود بر تیر تراز طبقه هستش و تقسیم بر 2 که توضی داده شد بای چیه....
پاسخ
#4
مچکر از کمکتون ارتفاع پله رو نداده.چرا 3 نباشه و 3.09 باشه.سوال بعدم چرادر جعبه load case nameبرای حالت بارwall چرا در 300 در 2.7 ضرب شده و چرا بر دو تقسیم شده


آنقدر
شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر




پاسخ
#5
سلام بار wall روی طبقه بام و بصورت گسترده روی دیوارهای پیرامونی هستش 300 وزن دیوار هست که در ارتفاع خالص طبقه 2.7 ضرب میشه و چون تیر بام فقط بار جانپناه روش اعمال میشه این بار رو که نصف وزن دیوار زیر تیر طبقه بام هست رو به عنوان wall وارد میکنیم مفهوم بود دوست عزیز؟
پاسخ
#6
البته میشه همون اول 700 رو ضرب در طولی که عمود بر تیر تراز طبقه هستش کرد . . . .خدا اجرتون بده


آنقدر
شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر




پاسخ
#7
kazem kha یکم بیشتر درمورد wall بگی مرسی داری



آنقدر
شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر




پاسخ
#8
(1392/6/29 ، 10:58 عصر)شیوا نوشته است: سلام 700 وزن واحد سطح پله هستش ....برای بدست آوردن وزن کل اتاق پله میتونید 700 رو ضرب در مساحت اتاق پله کنید ...و از اونجاییکه وزن اتاق پله باید به صورت خطی به تیر نیم طبقه وتیر تراز طبقه وارد شه باید وزن کل اتاق پله رو تقسیم بر 2 کنید ....(سهم دوتا تیر یکی نیم طبقه ویکی تراز طبقه)وبعد از اون تقسیم بر طول تیر تراز طبقه ..........البته میشه همون اول 700 رو ضرب در طولی که عمود بر تیر تراز طبقه هستش کرد و بعد از اون تقسیم بر 2 که سهم دوتا تیرییه که به صورت خطی روی آن قرار میگیرد....فکر کنم 3.09 همون طول اتاق پله در جهت عمود بر تیر تراز طبقه هستش و تقسیم بر 2 که توضی داده شد بای چیه....

ممنون کاربر شیوا بای چیه؟یعنی چی؟
واسه بارگذاری اتاق پله باید4تا تیر دور اتاق پله انتخاب شه یا . . . یکم توضیح بدین ممنون میشم


آنقدر
شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر




پاسخ
#9
همونطور که میدونید ارتفاع خالص طول دیوار کف تا کف هست درسته این تا اینجا و میدونیم بار هر تیر پیرامونی شامل نصف دیوار بالا به اضافه نصف دیوار پایین که به همه تیرهای پیرامونی وارد میشه اما به تیر بام فقط وزن جانپناه که 80 سانتی متر هست وارد میشه. حالا تیر طبقه بام اگر نگاه بکنی باری که نصف دیوار پایینش هست رو باید بش وارد کرد که ما این رو به عنوان mass یا wall وارد میکنیم
پاسخ
#10
مقدار بار (MASS) یا wall
، حاصل نصف وزن دیوار نمادار طبقه زیرین می باشد که در بارگذاري بدست میاریم است
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 2,487 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,168 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,727 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,246 1400/2/8 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,113 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 1,029 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  بارگذاری سهمی رو تیر Reza7676 1 872 1398/10/21 ، 12:05 عصر
آخرین ارسال: sd70
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 30,680 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 992 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  بارگذاری آسانسور aaraam 0 1,140 1397/3/21 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: aaraam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان