امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 1.4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال ترکیبات بار صد-سی ستون کم
#11
برای ستون ها باید سی درصد ضریب زلزله در نظر بگیر.
برای بارهای ep و en در محورهای x و y پنج درصد خروج از محور در نظر بگیر.
ترکیب بارهای aci318 هم حدود پنجاه عدد هست و بسته به شماره آیین نامه مورد نظر تغییر میکنه.
پاسخ
#12
در ضمن اگه نخوای واسه تیر ها 30-100 رو حساب نکنه میتونی ضریب c رو صد درصد یا خودش بزاری در ضمن ضریب اصلاح جرو و ورن تیر رو هم محاسبه و اعمال کن و سعی کن ضریب ترک خوردگی رو هم 0.35 بزاری.
ضریب اصلاح هم به شرح زیر هستش:
ارتفاع تیر - 5 / ارتفاع تیر
اگر سوال خاص دیگری بود در خدمت هستم.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 5,468 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 217 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 296 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 441 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 356 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 515 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 404 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 1,173 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 538 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 709 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان