سوال درباره بهینه سازی پروژه بتنی(دست بالا بودن بیش از حد)
#1
سلام خدمت دوستان عزیز و مهندسان گرامی
بنده یک پروژه ی بتنی داشتم... در صورت گوشزد کردن به مهندس محاسب برای بهینه سازی به نظر میرسه این کار انجام نشده علی الخصوص برای تیر های سازه...میخواستم لطف کنید وقت بذارید و این پروزه رو بررسی کنید که آیا دست بالا گرفته نشده زیاد از حد؟ ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   mazaheri.zip (اندازه: 187.83 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
پاسخ
#2
با سلام و احترام خدمت شما
دوست عزیز
این نقشه خوبه ولی اگه مطئن باشین که میتونین اجرا کنین
نقاط ضعفش رو میگم
تیر های طبقه 2 به بعد میتونه کوچیک تر انتخاب بشه
ستون ها خوبه ولی میلگرد هاش و مطمئنین میتونین جور کنین؟
فکر میکنم اونجا اشتباه کردین
یک بار دیگه چک کنین
پیشنهاد من استفاده از d18 or 20d or 22d است
میلگرد های رایج در ایران
اما یک تیر از کنسول به سقف اومده
دوست من برای پایداری تیر اصلی در سقف نمی اید
شما کنسول رو طراحی کنین بعد با میلگرد های 20 به طول حداقل 2.5 متر و به فاصله هر 50 سانتی متر حداکثر این لنگر را جایگزین کنید.
اما از نظر اقتصادی بودن
اگه این نقشه برای پروژه است که هیچی
اما اگه برای اجراست
پیشمهادمن به شما اینه که از این اقتصادی تر طراحی نکنید
چون همیشه اونی که رو کاغذ است 100% اجرا نمیشه
اگه میشود هیچ ضریبی نداشتیم
چه کاهش مقاومتی چه افزایش باری.
البته این نظر من بود
امیدوارم سازنده باشد.
موفوق باشید
محمد.
پاسخ
#3
بله دوست عزیز این نقشه دقیقا واسه اجراست...
در مورد بهینه سازی پاسخ سوالم رو گرفتم... کاملا منطقی بود حرفتون... ولی درباره ستون های طبقه دوم و میلگرد های رایج در ایران متوجه نشدم منظورتون رو دقیقا!!! میشه واضح تر بیان کنید... ممنون!!! :)
پاسخ
#4
سلام
ممنون چشم
دوست عزیز در مورد میلگرد گذاری کلیه ستون ها گفتم نه یک طبقه خاص
نمیدونم این فایل رو چه کسی طراحی کرده
خودتون یا دوست دیگری
ولی به نظر من میلگرد های داخل ستون اشتباست
هم از نظر تعداد هم قطر
مثلا شما از 9# استفاده کردین
در صورتی که بنده چون اطلاعاتم کم است در مورد این میلگرد آشنایی ندارم
d18 or 20d or 22d است
میلگرد های رایج در ایران
و همینطور از نظر تعداد منطقی نیست
البته به طراح احترام میذارم و احتمالا دید مهندسی بنده ضعیف باشه
اما اگه دوباره چک بشه خیلی عالی تر میشود.
بازم قصد جسارت نداشتم و ندارم
ولی چون قرار اجرا بشه وجدانم قبول نمیکرد چیزی که اطلاعات کمی دارم بیان نکنم.
امیدوارم سازنده بوده باشه
موفق باشین
محمد.
پاسخ
#5
اقا محمد من لیستوفری که تهیه شده بود رو هم دیدم... میلگردهای تمام ستون ها ۱۸ و ۲۰ و ۱۶ ...
اصلا برا همین دوباره پرسیدم که متوجه نمیشم...
ممنون میشم راهنمایی کنید...دارم چیز یاد میگیرم مهندس...مممنون :)
پاسخ
#6
سلامی مجدد
دوست عزیز در حدی نیستم که به کسی اطلاعاتی بدهم
به قول انیشتن فقط خورده پول که صدا ی الکی داره
یک سری نکات رو در عکس ها پیوست کردم
امیدوارم قانع کننده باشه.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   MOHAMMAD SABET.rar (اندازه: 664.1 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
پاسخ
#7
خیلی ممنون مهندس.. همونطور که اول عرض کردم این فایل رو یه مهندس محاسب طراحی کرده و پایه 2 هم هست گویا... حالا به نظر شما اصلا نظام مهندسی این طرح رو تایید میکنه؟ من عکس های جنابعالی رو فرستادم واسشون تا جواب بدن
جالبه تو لیستوفر و نقشه های سازه همه میلگردهای ستون ها 18 و 20 و 16 هست ولی توی فایل اینجوری!!!
در ضمن اون تیر وسط سقف هم هیچ جایی تو نقشه های سازه مشاهده نشده!! اثری ازش نیست!!!
پاسخ
#8
در ضمن مهندس... اونجایی که اون کنسول طراحی شده قرار بوده که یه ستون روی تیر کاشته بشه فقط در یک طبقه ولی بعدا به این نتیجه رسیدن که ستون حذف بشه به دلیل نیروی z و تیر قوی تر اجرا بشه...یعنی این کنسول تقریبا کمکی اون تیر هست ولی اون فقط مال طبقه چهارم بوده اما این تیر توی تمام طبقات هست ظاهرا!!!
پاسخ
#9
با سلام و احترام مجدد
والا دوست عزیز اول در رابطه با خودم بگم
من تازه فارغ التحصیل شدم و هنوز پایه نگرفتم ولی چند سالی است که با مهندسان مشغول به کار هستم
پس نمیتونم به مهندسین عزیز جسارت کنم یا به طور قطعی بگم اشتباه است
شاید یک عمل تجربی بوده و شاید نوع دیگه ای طراحی شده
اما اون چیزی که من دیدم
با اون چیزی که شما میگین به نظرم یکی نیست
اما حالا جواب های شما به ترتیب

والا معمولا نظام مهندسی اگر چار چوب کلی کار درست باشه دیگه وقت نمیکنن تو کار ریز شن و بیان بگن نه اینجای کار مشکل داره و تا حل نشه مجوز نمیدهیم , مگر اشتباه فاحش باشه

اما از لحاظ کاشت ستون روی تیر
با عرض پوزش به نظر بنده کاملا اشتباه است
یعنی نگذاشتن ان سنگین تر است تا مشکلات بعدی ان , که فقط به نوعی بار اضافه است

اما در رابطه با کنسول
بازم شرمنده
این هم حاصل تجربه بندست
اونجا با اون ابعاد بهتر بود کلا دال اجرا بشه
ممکن الان جواب بده اما اگه یک نگاهی به بعد ان بنداریم اجراش با تیرچه خوب در نمی اید.

اما در اخر اینم بگم
خیلی دیدم که نقشه تایید شده با نقشه اجرایی شدیدا در تضاد هستند
مثلا اول طراحی میکنیم (خودم رو میگم) و تایید هم میشود اما میبینیم یک جای کار رو ندیده بودم و نقشه را تغییر میدهیم.

به هر حال
امیدوارم خیر باشه و مشکلی پیش نیاد.
موفق باشین
پاسخ
#10
خیلی ممنون مهندس لطف کردین وقت گذاشتین... جواب سوالام رو گرفتم... واقعا این که زکات علم به نشر آن است رو دیدم... ممنون
موفق باشید
یا علی !!!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,149 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 75 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 75 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 153 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 350 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 381 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 294 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 261 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 277 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  مشکل غیر عادی بودن زمان تناوب brightmoon 0 263 1395/6/6 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان