سوال درباره دیوار برشی با آرماتورهای غیر یکنواخت
#1
با عرض سلام خدمت مهندسین عزیز
میخواستم بدونم اگر بخوام دیوار برشی طراحی کنم که مقادیر آرماتورهای کنار ستون (که نقش خمشی دارند) متفاوت باشه با مقادیر مرکزی و آرماتورها یکنواخت نباشه چه طور باید این دیوار رو به برنامه معرفی کنم
پاسخ
#2
سلام
از روش جنرال (عمومی ) می توانید این کار را انجام دهید
به این صورت که ابتدا مقطع را در برنامه Section Designer ترسیم نموده سپس به دیوار اختصاص می دهید
شما می توانید در این ترسیم سایز آرماتورهای دیوار و ستونهای کناری وابسته به دیوار را تعیین نمایید ( امکان دادن سایز آرماتور به صورت متناوب هم وجود دارد)
اما به روش یکنواخت ما سه نوع آرماتور را خواهیم داشت آرماتورهای گوشه راست و چپ دیوار و آرماتورهای لبه دیوار برای اینکه بتوانیم آرماتور گذاری خمشی را تعیین نماییم باید بعد از انتخاب روش یکنواخت طرح دیوار برشی دستور Assign Pier Sectiion for Checking نوع الگوی ارماتور گذاری را مشخص کنید که همان Uniform Reinforcing pier Section ( ارماتورگذاری یکنواخت ) انتخاب می شود و در برگه باز شده سایز آرماتور - فاصله - مقدار کاور بتن و در قسمت end / corner bars سایز آرماتور گوشه دیوار را تعیین می کنید .البته باید طراحی شما برحسب پر کردن این برگه برحسب چک طراحی باشد در غیر این برنامه خودکار بدون توجه به سایز آرماتور وارد شده طراحی را انجام می دهد.
طبق عکس پایین شما باید در قسمت Distributed Bars مشخصات آرماتورخمشی در اطراف مقطع ( لبه دیوار) تعیین نمایید
و در قسمت end / corner bars مقدار سایز آرماتور چهار گوشه دیوار نزدیک به ستون را تعریف می نمایید .
البته پیشنهاد بده این می باشد که از روش عمومی استفاده نمایید بهتر است
موفق باشید و سربلند


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 5 2,442 1401/12/4 ، 12:14 عصر
آخرین ارسال: Morteza0121
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 198 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,147 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,723 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,134 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,112 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 1,024 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 30,658 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,640 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 990 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان