سوال درباره محل اورلب شدن ریشه ستون و ارماتورهای ان
#1
سلام دوستان خواهشا کمک فوری کنید از اونجایی که تازه کارم رو شروع کردم و تجربه زیادی ندارم به مشکل تو نظارت بر خوردم . تو یه ساختمان مس***ی ارماتور بند اومده و ریشه ستونها رو تقریبا 2 متر گذاشته و ارماتورهای ستون رو به جای اینکه از روی فونداسیون اورلب کنه تقریبا از 1.5 متر بالای فونداسیون اورلب کرده میشه گفت تقریبا وسط ستون افتاده به نظر شما مشکلی داره یا باید کمی بیاره پایین و حداقل تو یک سوم میانی کار کنه ( با توجه به اینکه اگر ارماتورها را پایین بیاره چون به اندازه ارتفاع ساختمان برش زده ارتفاع ساختمان کوتاه میشه و دوباره مجبوره بالا ارماتور وصله کنه )
پاسخ
#2
سلام
دوست عزیز اینطوری که من از توضیحات شما متوجه شدم میزان اورلب و یا محل وصله ستون از مرکز ( وسط ) ستون مدنظر شما هستش باید در اینباره بگویم که محل مناسب برای وصله ستون در وسط ستون است نه در انتهای آن زیرا در وسط فقط نیروی فشاری مهمتر خواهد بود .
این رابطه هم کمک کننده است :
در مورد آرماتور های فشاری طول اورلب برابر است با:

اگر fy<420mpa باشد
برابر است با : db*fy*0.071
که db قطر آرماتور طولی مورد نظر و fy تنش تسلیم آرماتور

اگر fy>420mpa باشد

برابر است با:
0.13fy-24 ) *db)

موفق باشید
پاسخ
#3
سلام
معمولا در ابتدای مقطع میلگرد ها همپوشانی میشن و یا اینکه از روی فونداسیون به اندازه طبقه به علاوه طول همپوشانی میلگرد انتظار با شرایط نگهداری مناسب قرار داده میشه
در هر شرایطی باید طول اورلب تامین بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد ebrahimm 8 5,506 1396/4/6 ، 07:13 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  محل وصله تیر و ستون mirmohsen 0 453 1395/10/1 ، 09:06 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ engineer2014 3 6,129 1395/2/24 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Question سوال : ساختمان بتنی با قسمتی فلزی kamalkaramzadeh 1 632 1394/11/26 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: fanom
  بهترین محل قطع بتن ریزی در ستون ، تیر و دیواربرشی (زمانی که مجبور باشیم)؟ abcd_450 5 13,913 1394/10/10 ، 01:37 صبح
آخرین ارسال: raha-aa
  در مورد کوچک شدن ابعاد ستون ها در طبقات بالایی معمارخرداد 12 5,743 1394/9/19 ، 11:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  انتقال نیافتن عناصر نقطه اس ستون ها به safe meysam-b 3 1,142 1394/5/9 ، 04:50 عصر
آخرین ارسال: meysam-b
Thumbs Up افزایش ارتفاع ستون و سوال reza.raz 2 1,447 1394/4/15 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: yaser5610
  چه مدت پس از بتن ریزی سقفمجاز به بتن ریزی ستون هستیم؟ vhdmzh 2 1,756 1394/3/19 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  (سوال) تعداد شمع های زیر قالب بندی سقف leila.dehgh12569an 3 2,155 1394/3/13 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان