#1
با سلام ین بند ایین نامه که باید دیواربرشی رابرای 100 درصد نیروی زلزله ومجموع قاب های خمشی رابرای 30 درصد بارجانبی طراحی کرد یعنی چه؟ و در کجای ایتبس این عملیات و انجام بدیم.؟
پاسخ
#2
سلام
بهتره 1 سرچ بزنید.در این مورد بسیار بحث شده
پاسخ
#3
حالا یه کوچولو میشه توضیح بدین
پاسخ
#4
بند 1-9-4 ایین نامه 2800
برای سازه های که سیستم 2گانه دارن
مثل دیوار برشی و قاب خمشی
باید کل دیوار ها برای 100 درصد نیروی زلزه طراحی بشن وقاب های خمشی برای 25% بار زلزله
و تبصره داره برای سازه های کمتر از 8طبقه یا کمتر از 30 متر میشه به جای توزیع بار به نسبت سختی
قاب خمشی برای 30% بار جانبی طراحی بشه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
پاسخ
#5
اقا شرمنده به خدا من تا حالا دیواربرشی مدل نکردم میشه بگید کجای ایتبس باید این عملیاتو انجام بدم تا این کارو بکنمو فایلمو بزارم چک کنید ممنون
پاسخ
#6
بعد باید تیرها در جهتی که دیواربرشی هست مفصل شود
پاسخ
#7
نه دوست عزیز
توی سازه بتنی اتصال تیر به ستون هیچگاه مفصلی نیست
بحث مدل سازی و طراحی دیوار بسیار مفصلٍّه در موردش توی سایت 1 سرچی بکنید چیز های خوب زیاد هست
پاسخ
#8
اقای مهندس من یکی از همین جزوه های تو سابتو برداشتم نوشته بود مفصلی کنم. خودمم تعجب کردم حالا یه بزرگواری کن فایلو میزارم چک مواردی که تو مدل کردن دیوار برشی اشتباه کردم بهم بگیدفردا باید تحویل استاد بدم خیلی استرس دارم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  زمین شیبدار ؛ دیوار حایل crywolf222 1 138 1396/3/28 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 350 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 205 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 342 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 410 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 343 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 953 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 567 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 724 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 272 1395/8/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان