امتیاز موضوع:
  • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.75
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در موردحدس مقدار آرماتور
#11
(1392/7/23 ، 11:45 صبح)معمارخرداد نوشته است: سلام
ببخشید من در این مورد گیر کردم که اگه سطح بارگیر ستون ما 12 متر مربع بود تعداد طبقات بالایی 3 تاخب اونوقت تو فرمول شما میشه 317.435 این ععد هم به بعد ستون نمی خوره میشه در این مورد توضیح بدین اشکال کارم کجاس
محاسبات شما صحيح مي باشد و عدد بدست آمده بر حسب ميلي متر ميباشد يعني مي شود تقريبا 32 سانت كه به مضربي از 5 گرد مي شود كه مي شود 35 سانتي متر.
دقت شود كه اين يك رابطه ي تقريبي است و همانگونه كه مستحضريد براي سازه هاي با يستم مهارجانبي مختلف با تعداد طبقات يكسان و بارگذاري يكسان نياز به ستون هاي مختلف مي باشد يعني فرضا ستوني در يك سازه مهاربندي شده 50 بدست آمده شايد اين مقطع براي يك سازه مهاربندي نشده جوابگو نباشد.
در كل انتخاب مقطع براي يك سازه براساس آزمون و خطا مي باشد كه برخي از افراد با توجه به تجربه بالا فرآيند آزمون و خطا را كوتاه مي كنند.
موفق باشيد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#12
اقای پناهی عزیز
تو سازه فولادی که مشکلی از جهت ابعاد نداریم چون 10 الی 15 تا مقطع می دیم ایتبس خودش بررسی و بعد کلی کار تیپ بندی تموم میشه
فقط میمونه سازه های بتنی که 10 درصد ممکنه مهار جانبیش دیوار برشی باشه پس فرمولی که من نیاز دارم برای سازه ای بتنی با خمشی متوسط در هردو طرف هستش
اگه میشه بگین این فرمول برا این سیستم میتونه یه راه فرضی دم دستمون باشه اگه هم نیست میتونین برا این سیستم درستش کنین ؟همچنین با توجه به اطلاعاتتون ایا جزوه یا فرمول دیگه ای در این زمینه جایی دیده اید ؟هم چنین به غیر از جزوه خوبتون ایا جزوه دیگه ای است که فقط و فقط و فقط به پس از مرحله ی گرفتن خروجی های تحلیل و نحوه استفاده این خروجی ها جهت کنترل طراحی و تکمیل کار پروِزه بپردازه و همچنین در مورد فایل های اکسلی که درستیشون رو مطمئنید و در این مرحله واقعا به دردمون میخوره همم اشاره ای بکنین (ممنون میشم به همشون جواب کامل بدین)
پاسخ
#13
(1392/7/24 ، 10:53 صبح)معمارخرداد نوشته است: اگه میشه بگین این فرمول برا این سیستم میتونه یه راه فرضی دم دستمون باشه اگه هم نیست میتونین برا این سیستم درستش کنین ؟همچنین با توجه به اطلاعاتتون ایا جزوه یا فرمول دیگه ای در این زمینه جایی دیده اید ؟هم چنین به غیر از جزوه خوبتون ایا جزوه دیگه ای است که فقط و فقط و فقط به پس از مرحله ی گرفتن خروجی های تحلیل و نحوه استفاده این خروجی ها جهت کنترل طراحی و تکمیل کار پروِزه بپردازه و همچنین در مورد فایل های اکسلی که درستیشون رو مطمئنید و در این مرحله واقعا به دردمون میخوره همم اشاره ای بکنین (ممنون میشم به همشون جواب کامل بدین)
سلام
این رابطه یک رابطه ی تقریبی می باشد و نه دقیق. رابطه دقیقی به غیر روابط اصلی وجود ندارد. بدین معنی که ما با آزمون و خطا چندین مقطع درست کرده و به المانها اختصاص می دهیم و سپس آنها را چک میکنیم که آیا جوابگوست یا خیر و راه حل میانبری وجود ندارد. همانطور که در قبل عرض کردم برخی از طراحان باتوجه به تجربه خویش این مرحله آزمون و خطا را کمتر میکنند وگرنه مرحله کار همان است که عرض کردم. اگر سازه خاصی طراحی می نمایید مشخصات کامل آنرا بفرمایید تا راهنمایی لازم صورت گیرد(نوع ساختمان از لحاظ کاربری، سیستم باربر جانبی، ضریب زلزله محاسباتی و یا فایل خود را آپلود بفرمایید تا همکاران روی آن مقطع را تعریف کنند).
در بحث سازه ی فولادی بنده از قابلیت Auoto select استفاده نمیکنم. چون در برخی موارد باعث سنگینتر شدن طراحی می شود (المانهای قوی تری به یک جهت سازه اختصاص می دهد که این امر موجب جابه جایی مرکز سختی و بالطبع افزایش پیچش سازه می شود که ناچارا مجددا بایستی مقطع قوی تری اختصاص دهیم و این چرخه گاها چندین بار تکرار می شود).
در بحث جزوه، خیر بنده همچین جزوه ای سراغ ندارم. دوستان دیگر شاید بهتر کمک کنند.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#14
(1392/7/21 ، 10:07 عصر)mehdipanahi نوشته است:
(1392/7/20 ، 09:05 عصر)top10 نوشته است: سلام مهندس منظورتون از اینکه فرمودید:
پیشنهاد میکنم که یک آرایشی از میلگرد (تعداد میلگردها) را به مقطع اختصاص و در حالت to be design مقطع را طراحی و آرماتورها را بدست آورده چیست؟

سازه ی من 5طبقه بتنی با قاب خمشی متوسط - نظرتون در مورد ابعاد و تعداد میلگرد که جوابگو باشه
سلام
همانگونه که از درس طراحی سازه های بتن آرمه در خاطر داریم در بحث طراحی ستون یکی آرایش میلگردها مهم است و دیگری قطر آنها (مساحت). یعنی منحنی اندرکنش براساس چگونگی جاگذاری و مساحت آرماتورها تعیین می شود. در حالت to be design ما آرایش و چیدمان آرماتور در مقطع را به برنامه میدهیم و برنامه با توجه به این چیدمان میزان مساحت مورد نیاز را محاسبه میکند که با داشتن این مساحت و تقسیم آن یه تعداد میلگردها میزان مساحت هر آرماتور بدست آمده و با این عدد بالطبع قطر آرماتور بدست می آید. این میزان مساحت براساس نسبت تنشی مجازی که به برنامه معرفی میکنیم بدست می آید که معمولا عدد یک می باشد.
در حالت to be check ما هم آرایش میلگردها و هم قطر آنها (مساحت) را به برنامه معرفی میکنیم و برنامه نسبت تنش را محاسبه میکند که باید زیر یک باشد و نزدیک به یک تا طرح اقتصادی باشد.
در بحث ابعاد به این نکته توجه شود که باید به نحوی باشد تا سایر کنترل ها مانند دریفت و ... نیز کنترل و رعایت شود. اگر مقطعی را به برنامه معرفی کردیم و نسبت تنش بالا یا پایین بود تا جای ممکن بهتر است با میزان و آرایش میلگردها به نسبت تنش یک برسیم. این ترجیح است. در پایان در جزوه ایتبس بنده رابطه ای برای حدس ابعاد مقطع ذکر شده که در تصویر زیر پیوست کردم. سوالی بود در خدمتم.
موفق باشید.
با تشکراز پیوست
بفرمایید واحد ها را تماما سانتی متر وارد کنیم ؟

پاسخ
#15
سلام
مهم نیست واحد چه باشد. اگر واحد مترمربع هم باشد قطر آرماتور بر حسب متر بدست می آید.البته بهتر است جهت سهولت واحد روی سانتی متر باشد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 119 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 143 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 368 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 337 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 57 15,918 1395/6/26 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 236 1395/5/16 ، 11:04 صبح
آخرین ارسال: مبتدی
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 314 1395/4/25 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سر به هوا 1 261 1395/2/5 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  یک سوال shaean 1 282 1395/1/9 ، 06:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  سوال در مورد مدل کردن دیوار برشی فولادی در ایتبس saze80 0 449 1394/11/19 ، 02:02 صبح
آخرین ارسال: saze80

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان