امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد اتصالات زيرزمين
#1
دوستان عزيز سلام
اگر يك سازه فولادي داراي زيرزمين با ديوار حائل داشته باشيم و تراز پايه را بالاي سقف زيرزمين (روي زمين) بگيريم، با توجه به اين كه به زيرزمين نيروي زلزله وارد نميشه، آيا ميتونيم اتصالات راستاي قاب خمشي را در زيرزمين مفصلي طراحي كنيم يا نه؟ (سازه در يك راستا قاب خمشي و در راستاي ديگه بادبندي شده است).
پاسخ
#2
(1392/4/18 ، 01:21 صبح)komeil_ghassemi نوشته است: دوستان عزيز سلام
اگر يك سازه فولادي داراي زيرزمين با ديوار حائل داشته باشيم و تراز پايه را بالاي سقف زيرزمين (روي زمين) بگيريم، با توجه به اين كه به زيرزمين نيروي زلزله وارد نميشه، آيا ميتونيم اتصالات راستاي قاب خمشي را در زيرزمين مفصلي طراحي كنيم يا نه؟ (سازه در يك راستا قاب خمشي و در راستاي ديگه بادبندي شده است).


با توجه به اینکه دیوارهای حائل بتنی می بایست در دور تا دور محایط پرامونی سازه قرار داشته باشد و همچنین برای اینکه تراز پایه را روی سقف زیر زمین قرار دهیم می بایست اتصال کافی بین دیوار و ستونهای قرار داشته باشد و شرط دیگر هم اینست که خاک پشت دیوار ، به خوبی متراکم شود ، شما اصلا نیازی به در نظر گرفتن قاب خمشی نخواهید داشت و می توانید اتصالات را مفصلی در نظر بگیرید .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
ضمن تایید مطالب فوق عرض می کنم مطلبی تحت این عنوان که خاک پشت دیوار باید متراکم باشد در آیین نامه ذکر نشده.

با این اوصاف در صورتی که ارتفاع دیوار 3 متر باشه تمام خاک پشت اون باید کوبیده بشه؟

چون در اینجا سختی درون صفحه ای دیوار هست که ملاک عمل قرار می گیره و سختی راستای متعامد چندان دخیل نیست.

پاسخ
#4
(1392/4/18 ، 10:36 صبح)malaki_mall نوشته است: ضمن تایید مطالب فوق عرض می کنم مطلبی تحت این عنوان که خاک پشت دیوار باید متراکم باشد در آیین نامه ذکر نشده.

با این اوصاف در صورتی که ارتفاع دیوار 3 متر باشه تمام خاک پشت اون باید کوبیده بشه؟

چون در اینجا سختی درون صفحه ای دیوار هست که ملاک عمل قرار می گیره و سختی راستای متعامد چندان دخیل نیست.

آیین نامه به صراحت از کوبیدن خاک اطراف دیوارها صحبتی نکرده است ولی مضمون بند 6-7-2-5-2 مبحث ششم کوبیده شدن خاک اطراف دیوارهای حائل می باشد . اصلا اگر خاک اطراف دیوارها کوبیده نشود سازه در تراز زیر زمین هم تحت تاثیر نیروی زلزله قرار خواهد گرفت چرا که طبقه زیر زمین هم دارای تغییر مکان خواهند بود
نحوه کوبیدن خاکها با هر ارتفاعی به صورت مرحله به مرحله می باشد که توسط کمپکتورها امکان پذیر است . البته ابهامات زیاد است مثلا اگر در سه مجاورت سازه قبلا ساخته شده باشند و ... که در این حالات آیا شرط تراز پایه در بالای زیر زمین ارضا خواهد شد یا خیر !!!
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
کوبیدن این عمق از خاک باعث افزایش فشار محرک به میزان قابل ملاحظه ای خواهد شد.

به نظر شخصی من صرف نظر کردن از این بند و جداسازی دیوار و قاب منطقی تر هست. (در کل و نه برای این مورد خاص)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال راجع به تيرچه دوبل masoud aghajani 13 8,555 1396/8/20 ، 06:53 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 340 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 439 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  سئوال در مورد زمان تناوب اصلی miladezati 45 17,914 1395/10/22 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: saed65
  سوال در مورد نحوه بارگذاری کنسول peyman69 4 2,952 1395/6/6 ، 09:34 صبح
آخرین ارسال: akb
  سوال درموردترکیب بارگذاری eebbii 1 612 1395/4/23 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سئوال در مورد خروج از مرکزیت emispid 6 4,458 1395/3/5 ، 09:47 عصر
آخرین ارسال: mja7
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 903 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  طراحی اعضا و اتصالات مهاربندهای جانبی به روش حدی hamidreza4822 7 1,502 1394/12/6 ، 10:26 عصر
آخرین ارسال: mohammadee1365
  سوال درباره علت انتخاب کردن جهت صلب سازه mostafa.ramezani 4 1,039 1394/9/21 ، 04:20 صبح
آخرین ارسال: mostafa.ramezani

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان