سوال در مورد ترکیبات بار با برون از مرکزیت اتفاقی
#1
سلام

آقای مهندس جعفری هنگامی که بارهای DEAD-LIVE-EX-EY-EPX-ENX-EPY-ENY داریم تعداد 34 ترکیب بار برای ASD89 معرفی کرده اند
این ترکیبات شامل ترکیبات بار مثل D+L+EX-0.3EY و یا D+EY-0.3EX نیستن در حالیکه بعضی از مهندسین 50 ترکیب معرفی کرده اند که در عکس پیوست ترکیب بارهای اضافی مشخص شده
به نظر دوستان کدوم ترکیب با رو استفاده کنیم؟
[img][URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) [/img]
پاسخ
#2
البته درستش اینکه حالت بار مرده + زلزله هم در نظر بگیرید . ولی بعید است که این حالت برای طراحی بحرانی شود و احتمالا به این خاطر این ترکیب بارها را لحاظ نکرده اند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
اگر پلان سازه نامنظم باشه زلزله هر جهت با30% زلزله متعامد جمع میشه .
روش اینکه بفهمیم سازه نامنظم است file/print table/ summry out put بعد
Ratio رانگاه میکنیم اگر بزرگتر از1.2 باشه سازه نامنظمه.
پاسخ
#4
(1392/2/11 ، 05:19 عصر)narges.k نوشته است: اگر پلان سازه نامنظم باشه زلزله هر جهت با30% زلزله متعامد جمع میشه .
روش اینکه بفهمیم سازه نامنظم است file/print table/ summry out put بعد
Ratio رانگاه میکنیم اگر بزرگتر از1.2 باشه سازه نامنظمه.

البته این دستوری که شما فرمودید خیلی کلی است و برای بدست آوردن ضریب بزرگنمایی استفاده می شود نه بدست آوردن نامنظمی در پلان . نامنظمی در پلان در معقوله ی دیگری است که در بند 6-7-1-8-1-1 مبحث ششم در آن بحث کرده است .اگر ضریبی که به آن اشاره کردید بزگتر از 1.2 باشد باید برون از مرکزیت را تشدید کنیم
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
(1392/2/11 ، 05:19 عصر)narges.k نوشته است: اگر پلان سازه نامنظم باشه زلزله هر جهت با30% زلزله متعامد جمع میشه .
روش اینکه بفهمیم سازه نامنظم است file/print table/ summry out put بعد
Ratio رانگاه میکنیم اگر بزرگتر از1.2 باشه سازه نامنظمه.

ساختمان های با پلان نامنظم و همچنین ستون های قرار گرفته در تقاطع دوسیستم بار بر جانبی
شامل بند 2-1-4 میشن که باید 30% زلزله بدون خروج از مرکزیت جهت عمود به 100 درصد نیروی زلزله
جهت اصلی اضافه بشه
ضمن اینکه این نوع نامنظمی که شما گفتید Aj>1.2یک نوع از 4 نوع نا منظمیه (بند 1-8-1-1)
پاسخ
#6
با تشکر از دوستان
من میخوام بدونم چرا ترکیب باری مثل D+EY+0.3EX را نساخته و فقط ترکیباتی مثل D+ENY+0.3EX و ... داریم

یعنی ترکیبات 3 تا 10 و 27 تا 34 عکس پست 1
البته ادمین عزیز گفتن احتمالاً این ترکیبات بحرانی نمیشن
پاسخ
#7
زمانی که حالت بار با خروج از مرکزیت وجود دارد از حالت بدون خروج از مرکزیت بحرانیتر میشه
معمولا ولی بهترین کار وارد کردن تمامی ترکیبات باره تا بعدا به عنوان دیفالت کارایی بیشتری
داشته باشه
پاسخ
#8
(1392/2/11 ، 05:44 عصر)admin نوشته است:
(1392/2/11 ، 05:19 عصر)narges.k نوشته است: اگر پلان سازه نامنظم باشه زلزله هر جهت با30% زلزله متعامد جمع میشه .
روش اینکه بفهمیم سازه نامنظم است file/print table/ summry out put بعد
Ratio رانگاه میکنیم اگر بزرگتر از1.2 باشه سازه نامنظمه.

البته این دستوری که شما فرمودید خیلی کلی است و برای بدست آوردن ضریب بزرگنمایی استفاده می شود نه بدست آوردن نامنظمی در پلان . نامنظمی در پلان در معقوله ی دیگری است که در بند 6-7-1-8-1-1 مبحث ششم در آن بحث کرده است .اگر ضریبی که به آن اشاره کردید بزگتر از 1.2 باشد باید برون از مرکزیت را تشدید کنیم


منظور از ضریب بزرگ نمایی Aj هست؟
میشه اگه امکانش هست در مورد محاسبه و نحوه اعمالش به سازه توضیح مختصری بدید؟
از اطلاعات اشتباهم عذر میخوام فکر میکنم ماکزیمم دریفت باید کوچکتر از 1.2 باشه برای منظم بودن درسته ؟
پاسخ
#9
(1392/2/11 ، 07:39 عصر)narges.k نوشته است:
(1392/2/11 ، 05:44 عصر)admin نوشته است:
(1392/2/11 ، 05:19 عصر)narges.k نوشته است: اگر پلان سازه نامنظم باشه زلزله هر جهت با30% زلزله متعامد جمع میشه .
روش اینکه بفهمیم سازه نامنظم است file/print table/ summry out put بعد
Ratio رانگاه میکنیم اگر بزرگتر از1.2 باشه سازه نامنظمه.

البته این دستوری که شما فرمودید خیلی کلی است و برای بدست آوردن ضریب بزرگنمایی استفاده می شود نه بدست آوردن نامنظمی در پلان . نامنظمی در پلان در معقوله ی دیگری است که در بند 6-7-1-8-1-1 مبحث ششم در آن بحث کرده است .اگر ضریبی که به آن اشاره کردید بزگتر از 1.2 باشد باید برون از مرکزیت را تشدید کنیم


منظور از ضریب بزرگ نمایی Aj هست؟
میشه اگه امکانش هست در مورد محاسبه و نحوه اعمالش به سازه توضیح مختصری بدید؟
از اطلاعات اشتباهم عذر میخوام فکر میکنم ماکزیمم دریفت باید کوچکتر از 1.2 باشه برای منظم بودن درسته ؟
قبلا آموزش نحوه تشدید برون از مرکزیت در سایت قرار دادم . به تاپیک زیر مراجعه کنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-دانلو...ت-در-ETABS
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
(1392/2/11 ، 06:59 عصر)rythm نوشته است: با تشکر از دوستان
من میخوام بدونم چرا ترکیب باری مثل D+EY+0.3EX را نساخته و فقط ترکیباتی مثل D+ENY+0.3EX و ... داریم

یعنی ترکیبات 3 تا 10 و 27 تا 34 عکس پست 1
البته ادمین عزیز گفتن احتمالاً این ترکیبات بحرانی نمیشن
مطمئنن در ترکیب بارهایی که ایشون در نظر گفتن اثر 100-30 را رعایت کرده اند . و برای اینکه این اثر در ترکیب بارها لحاظ شود مقدار ضریب زلزله را برای حالت بدون از خروج از مرکزیت یعنی EX و EY را در 0.3 ضرب کرده اند . خب در این حالت واضح است ترکیب باری که شما میگید به هیچ عنوان بحرانی نخواهد شد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 43,315 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 167 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 178 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 459 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 17,386 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 57 16,286 1395/6/26 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 256 1395/5/16 ، 11:04 صبح
آخرین ارسال: مبتدی
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 343 1395/4/25 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سر به هوا 1 276 1395/2/5 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  یک سوال shaean 1 298 1395/1/9 ، 06:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان