امتیاز موضوع:
  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد ترکیبات بار با برون از مرکزیت اتفاقی
#11
(1392/2/11 ، 06:59 عصر)rythm نوشته است: با تشکر از دوستان
من میخوام بدونم چرا ترکیب باری مثل D+EY+0.3EX را نساخته و فقط ترکیباتی مثل D+ENY+0.3EX و ... داریم

یعنی ترکیبات 3 تا 10 و 27 تا 34 عکس پست 1
البته ادمین عزیز گفتن احتمالاً این ترکیبات بحرانی نمیشن
جمله سوم طبق تبصره2 صفحه 12 آیین نامه 2800نیازی به رعایت کردن 3برون مرکزی اتفاقی برای زلزله 30 درصد لازم نیست یعنی استفاده از EX و EY
جمله دوم نیز مثلا برای جهت X سازه 3 حالت زلزله داریم. EX و ENX و EPX . حال به نظر شما از این 3 حالت، کدام حالت خنثی است؟ پس در نظر گرفتن ENX و EPX کفایت کرده و EX مسلما بحرانی نمی شود.

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 23,161 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 445 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 370 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 735 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,723 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 25,535 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 507 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 2,085 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  تشدید برو مرکزیت اتفاقی mkhani2010 0 565 1396/8/27 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: mkhani2010
  راهنمایی در مورد مدل سازی استیفنر در Etabs علی بهنیا 1 933 1396/8/19 ، 01:00 صبح
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان