سوال در مورد تیر و کنسول
#1
ب*****

مهندسین عزیز امکانش هست برای یک ساختمان 5 طبقه مس***ی یک دهنه 9.40 متری در عرض 4.5 متر همراه پوتر 45x65 با 6 میلگرد 20 در بالا و 4 تا پایین اجرا کردش؟؟؟؟؟؟؟اصلا اصولی هستش؟؟؟؟؟؟//بدون دیوار برشی


یا اینکه کنسول 1.20 متری تو سازه بتنی زدش؟؟؟؟؟؟؟؟/ میشه ازز دستک فلزی استفاده کردش
پاسخ
#2
سلام
دهنه ی 9.4 خیلی زیاده
سیستم سقفش چیه؟
پاسخ
#3
سقف تیرچه بلوک با تیرچه پیش تنیده
پاسخ
#4
در مورد اول که خوب باید محاسبات انجام بشه حتما و مقطع مناسب طراحی بشه و برای این دهنه ممکنه بزرگ در بیاد تیر ها
که بزرگتر از این هم اجرا میشه و اینطور نیست که بگیم نمیشه
البته باید سیستم سازه هم درنظر گرفته بشه

درمورد طره هم نه نیازی به دستک نیست
تا 1.5 متر هم طره بدون دستک زده میشه
2تا تیر اطراف طره اجرامیشه و سقف هم به نظرم دال بتنی باشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 118 2017/02/05 ، 07:04 PM
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 138 2017/02/01 ، 03:51 AM
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 366 2017/01/23 ، 05:16 PM
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 16,902 2017/01/18 ، 06:44 PM
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 57 15,899 2016/09/16 ، 10:16 AM
آخرین ارسال: HOMAN1974
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 267 42,461 2016/08/26 ، 10:07 AM
آخرین ارسال: fry
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 235 2016/08/06 ، 11:04 AM
آخرین ارسال: مبتدی
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 313 2016/07/15 ، 01:50 AM
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سر به هوا 1 260 2016/04/24 ، 01:22 PM
آخرین ارسال: سر به هوا
  یک سوال shaean 1 281 2016/03/28 ، 06:48 PM
آخرین ارسال: hhn1370

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان