سلام دوستان وقت بخیر.
دوستان اگر بخوام تیرستوت با نیروی 230 تن طراحی کنم به صورت تقریبی چه مقطعی جوابگوی من هست؟
در تیپ بندی من از ipe استفاده کردم که طراجی دستیشو بلد بودم . الان واسه همچین نیرویی به نظر شما از چه مقطعی استفاده کنم و راهنمایی بفرمایید گام به گام طراحی دستیش کجا هست که برداردم.
سپاسگذارم
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
برای باید طول ستون مشخص باشه
سپس تعیین طول موثر
تعیین 1 مقطع حدودی مثلا با درنظر گرفتن تنش موثر 1200 کیلوگرم بر سانتی متر
تعیین لاغری و تعیین تنش مجاز مقطع فرضی
اگر جوابگو باشه و نسبت تنش خیلی کمی باشه مقطع کوچیکتری انتخاب میکنیم
اگر هم جوابگو نباشه مقطعو بزرگ میکنیم
ارسالها: 21
موضوعها: 5
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
جسارتا اینارو میدونم. مقاطع دوبل رو سعی کردم استفاده کنم که جواب نداد. طول ستون در هر طبقه 3 متر هست ، ضریب لاغری و این چیزهاروهم بدست آوردم. سوال پرسیدم چون طراحی مقطع سوبل یک مقدار برام وقت میبره گفتم شاید دوستان پیشتر با 230 تن طراحی کرده باشند و بتوانند راهنمایی کنند و من نخوام بشینم آزمون و خطا کنم.
حدودی هم دوستان بگن چه مقطعی باشه کافیه (مثلا 3ipe180)
سپاس
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
1392/4/30 ، 02:23 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/30 ، 03:45 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
شما مساحت مورد نیازت برای 230 تن نیرو در بهترین شرایط با تنش مجاز 0.6Fy
160 سانتی متره میشه به نظر شما با آی پی دوبل و سوبل بدست آورد همچین مساحتی؟
مقاطع دوبل با ورق تقویتی ممکنه به نظرم دوبل 24 با ورق تقویتی 280*20 جواب بده
ارسالها: 21
موضوعها: 5
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سپاس البته منظور منم با مقطع با ورق تقویتی بود چون در ارتفاع که نیروکاهش پیدا میکنه فقط مجاز هستم ورق هارو کم و زیاد کنم ، فراموش کردم بنویسم.
سپاس ، برم چک کنم، ممنون