1392/4/4 ، 10:11 عصر
(1392/2/19 ، 06:11 عصر)ghkh1358 نوشته است: تیر بتنی نیم طبقه باید برای جلوگیری از ایجاد لنگر در وسط ستون حتما مفصلی طراحی و اجرا بشه که در سازه فلزی راحته و در سازه بتنی هم میلگردها رو ضربدری عبور میدن این نظر مدرسین نظام مهندسی تهرانه ولی متاسفانه بساز بفروشها اصلا برای راحتی خودشون اجرا نمیکنن که اینم ضعف مهندسین ناظر هستش
با سلام. اجرای میلگرد ضربدری یا مینیمم و مخصوصا آویزون کردن میلگرد واقعا اشتباهه و مزحکه (ببخشید).تنها راه اینه : در فایل etabs تیر نیم طبقه رو با تیر فولادی بصورت مفصلی مدل و با ترکیب بار و آیین نامه فولادی طراحی بشه(تا ستون بصورت کوتاه طراحی نشه). در اجرا هم باید صفحه فولادی قوی برای اتصال به ستون کارگذاشته بشه و با نبشی نشیمن و نبشی جان اتصال مفصلی واقعی اجرا بشه (کلا پله فلزی باشه) و تنها نکته اینه که چون در وسط ستون ایجاد تکیه گاه کردیم پس نیروی برشی داریم و باید ناحیه ویژه خاموت گذاری ستون در بالا و پایین صفحه رعایت بشه. واقعا جای تعجب داره آخه در سازه بتنی امکان ایجاد اتصال مفصلی نیست که دوستان. تنها راه ، پله فلزی با تکیه گاه مفصلیه. با این کار دیگه تیر بتنی نیم طبقه که گیرداره و ستون اون قوی و غیر قابل اجرا در نمیاد. در ضمن من اون روش آویزون کردن میلگرد از بالا رو در اجرا یکبار دیدم واقعا جای تاسف داره که اینطور با جوون ساکنین ساختمان بازی میشه. اونم پله که موقع زلزله محل فرار هست.اصلا دوستان پله بتنی فقط برای بار مرده و زنده طراحی میشه نه زلزله یعنی وقتی بتنی اجرا میشه (اتصال گیردار) لنگر زلزله به پله ای وارد میشه که برای این لنگر طراحی نشده.نتیجه هم معلومه. موفق باشید.