سوال در مورد وارد کردن بار راه پله
#1
سلام آقا شرمنده من هی مزاحم میشم حلال کنید
یه سوال داشتم
آیا میشه بار راه پله رو بدون ایجاد تیر نیم طبقه و فقط به تیر هایی که در قسمت ضلع بزرگ تر باکس پله هستند وارد کرد؟
پاسخ
#2
سلام
به نظر شما میشه بار موجود یک تیرو به یک تیر دیگه منتقل کرد؟؟؟
خیر بارها در سر جای خودشون وارد بشن
مدل تا حد امکان باید به واقعیت نزدیک باشه
پاسخ
#3
من رو این حساب گفتم که می تونیم پله و پاگردش رو با میلگرد به تیر های بالاییش وصل کنیم
که مثل این که جواب نمیده
ینی واسه مدل کردن راه پله نمیشه از راهی غیر از تیر نیم طبقه استفاده کرد؟
پاسخ
#4
سلام

بار راه پله را می توان به ستونها و تیر پاگرد اعمال نمود . و یا تیر پاگرد و تیر روبروی پاگرد .

دقیقا مشخص نمایید تیر پاگرد را در مدل دارید یا خیر و اینکه پله شما چند رامپه می باشد تابهتر بشود یاریتان کرد.
پاسخ
#5
بله
این روش امکان داره
شما منظورتون اینه که توی نیم طبقه تیر مدل نکنید
که این کار هم مرسومه ولی باید دیتیل مناسب برای اجرا ارائه بشه
پاسخ
#6
ولی من اکثر نفشه ها رو چک کردم به غیر دو رمپه که اونو مجبور تیر میان طبقه رو رسم کنن تو سه و چهار رمپه اصلا تیر میان طبقه رو رسم نمیکنند
پاسخ
#7
ولی تو اکثر نقشه ها که من چک کردم اصلا به جر دو رمپه که مجبور مدل کنن تیر میان طبقه رو مدل نمیکنند ای کاش نظام مهندسی اونها رو تایید نمیکرد توجیه شون هم اینه که تو فلزی اتصال مفصلی و ترسیم نکردنش مشکلی نداره.
پاسخ
#8
تا حدودی میشه قبولش کرد که برای اتصال مفصلی مهم انتقال بار محوری هستش
خیلی تاثیر نداره جابه جا کرذنش ولی بهتره که سر جاش باشه
توی ترسیم خروجی کد ارتفاعیشو راحت تر میشه استخراج کرد
پاسخ
#9
(1392/9/23 ، 06:09 عصر)ahar_11 نوشته است: ولی من اکثر نفشه ها رو چک کردم به غیر دو رمپه که اونو مجبور تیر میان طبقه رو رسم کنن تو سه و چهار رمپه اصلا تیر میان طبقه رو رسم نمیکنند

در پله سه رامپه هم می توان تیر پاگرد را ترسیم نمود .
و برای اعمال بار سطح بارگیری یعنی 0.5 کل بار مرده وزنده پله به تیر پاگرد و 0.25 کل بار مرده و زنده در متمرکز شده ستونها اعمال نمود . ولی می توان اصلا هم مدل نکرد .

موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 22,582 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 156 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 357 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 301 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 650 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,570 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 24,885 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 4,080 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 466 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,721 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان