امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد کنترل پایداری طبقات
#1
با توجه و استفاده از بحث های دوستان و مهندسان عزیز در لینک های مختلف نحوه کنترل پایداری و مهارشدگی طبقات را نوشته ممنون میشوم در مورد درست یا غلط بودن کارم راهنمایی فرمایید
1-ابتدا قفل برنامه تحلیل را باز کرده و بارفتن به قسمت mass source از منو define بار زنده را از 0.2 به 1 افزایش دهید.
2- برنامه را تحلیل و سپس واحد برنامه را T-CM قرار میدهیم
3- از show tables تیک قسمت story shears را زده و ترکیب بار بار زنده+بار مرده+بار زلزله طرفی را که کنترل می کنیم را انتخاب و ok میکنیم.



4- برای طبقه 1 در جهت کنترل قاب های موازی x عدد نشان داده شده در p و vx را برداشت می کنیم.
5- قفل برنامه را باز و درصد مشارکت جرمی بار زنده را به 0.2 برگردانید و سازه را دوباره تحلیل کنید.
6- واحد برنامه را به T-CM برگردانید و از منو show table تیک قسمت diaphragm cm displacement را زده و بار زلزله را انتخاب و ok را زده و دلتا ام را از انجا برداشت کنید . ارتفاع طبقات را هم بدست می اوریم.


سپس فرمول ( P*∆/V*H)را اعمال را اعمال کنید
برای طبقه اول پس به این صورت میشه
21718623×0.555 تقسیم به 3246604×300 که میشه 0.012 و این عدد از عدد کنترلی 0/179 کوچک تربوده پس سازه در طبفه اول در جهت X پایدار بوده و چون از 0.04 بزرگ تر است پس مهاربند نشده بوده و پس به این خاطر فرض K=1 غلط بوده و ضرایب ترک خوردگی 0.35 برای تیر ها و 0.7 برای ستون ها باید اعمال شود.

ممنون میشم نظرتون رو درمورد نحوه کارم بگین
پاسخ
#2
سلام
کلیت کار درسته
برای دلتا باید از تغییر مکان نسبی طبقه استفاده بشه یعنی تغییر مکان طبقه منهای طبقه ی زیرش
پاسخ
#3
برای بدست اوردن دلتا انجام تغییر مکان طبقه منهای طبقه زیری رو میدونستم و ممنونم از گفتنش
بقیش یعنی کاری که با بار زنده تو محاسبه جرم تو تحلیل اول کردم و این که ایا باید حتما واحد t-cm باشه و تو برداشت هایم از جواب بدست امده بیشتر مدنظرم بوده و تو انجام این کارها شک دارم ایا این کارا رو درس انجام دادم؟

دوم حالا که طبقه اولم پایداریش به طریقه گفته شده جواب داد ایا طبقات بالا رو هم کنترل پایداری کنم؟
پاسخ
#4
البته در ابتدای کار تحلیل پی دلتا خاموش باید بشه
در مورد بدست آوردن نیروی محوری و برش طبقه به نظر من بهتره کار دیگه ای انجام بشه
با توجه به اینکه p کل بار زنده و مرده طبقه هستش وزن هر طبقه از قسمت گزارش مختصات مرکز جرم و سختی و وزن سازه استخراج بشه
و بعد 2 باره بار زنده با ضریب 0.2 اصلاح بشه و برش استخراج بشه
درمورد واحد هم با توجه به اینکه شاخص پایداری کمیتی بی بعده
باید به گونه ای انتخاب بشن واحدها که در نتیجه خللی وارد نکنن
توصیه بنده اینه که از واحد KG,M استفاده کنید و G=9.806M/S2
پاسخ
#5
روال کاری صحیح است فقط باید در انتخاب ترکیب بار ترکیب بار بحرانی در سازه انتخاب شود و یا همان ترکیب باری که بیشترین اثر را در سازه در بر دارد در مورد واحد هم مناسبه برداشت شما هم اگر در دلتای ان درست محاسبه کرده باشید مقایسه شما صحیح است.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 22,996 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 187 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 127 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 428 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 348 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 705 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,684 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 25,297 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 497 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  شکسته شدن ستونها در تراز طبقات savior123 0 584 1397/5/21 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: savior123

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان