امتیاز موضوع:
  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 2.65
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال در مورد یافتن مقدار آرماتور تیر
#1
سلام دوستان وقتی با فرمول As بر bd مساوی رو ماکس ، مساحت آرماتورها رو بدست میاریم حالا نحوه ی آرایشش چگونه خواهد بود؟ یعنی مثلا مقدار As اومده 2.4 و ما براس فرضا فی 14 اتخاب کردیم
حالا این فی 14 تعداد 4 عددش در یک ردیف بالا میشه 6.15 سانتی متر مربع.
در حالی که دو ردیف بالا و پایین وجود دارن که مجموعشون میشه 8 تا فی 14 که مساحتش میشه 12.30 . حالا آیا این مقدار 12.30 رو ملاک قرار میدیم یا فقط ماله یه ردیف 4 تایی رو؟
ممنون
پاسخ
#2
سلام
همانطور که در شکل می بینید ایتبس مساحت میلگردهای با وپایین را جداگانه اعلام می کند.پسشما با مساحت بالا،میلگردهای بالا وبا مساحت پایین ،میلگردهای پایین را حساب می کنید.
موفق باشید.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#3
سلام
همانطور که دوست خوبمون توظیح دادند شما در شکل پیوست شده حداکثر مقدار ارماتور خمشی در پایین و بالا در سه ایستگاه ابتدا ، وسط وانتها روی تیر موردنظر قابل نمایش است حال مثلا برای ارماتور پایین مقطع تیر مقدار حداکثر ما شد 7.2 سانتیمتر مربع که از 3فی 18 استفاده می کنیم ( سطح مقطع 7.62 )
به لینک تاپیکهای زیر مراجعه نمایید اموزش تصویری کامل می تونه برای شما موثر باشد .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C

این لینک هم اموزش طراحی ارماتورهای برشی می باشد :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...8%A8%D8%B3
پاسخ
#4
سلام

در نقشه سازه برای تیرهای اطراف آسانسور، از 4 عدد میلگرد 18 استفاده شده است (مقطع تیر 40*30)

در کارگاه میلگرد 20 برش خورده غیر قابل استفاده (4 متری) زیاد داریم.

استفاده از میلگرد 20 بجای 18 برای این تیرها، منع آیین نامه ای ندارد؟ (p از 0.85% به 1 % تغییر می کند)
پاسخ
#5
(1393/6/5 ، 12:19 صبح)drim_w3 نوشته است: سلام

در نقشه سازه برای تیرهای اطراف آسانسور، از 4 عدد میلگرد 18 استفاده شده است (مقطع تیر 40*30)

در کارگاه میلگرد 20 برش خورده غیر قابل استفاده (4 متری) زیاد داریم.

استفاده از میلگرد 20 بجای 18 برای این تیرها، منع آیین نامه ای ندارد؟ (p از 0.85% به 1 % تغییر می کند)

از لحاظ درصد آرماتور که مشکلی ندارید . اما کنترل کنید که حداقل فاصله بین آرماتورها در این حالت رعایت شود ( که نمی کنم از این حالت هم مشکلی باشد چون عرض تیر 30 سانتیمتر است ) . حداکثر فاصله بین آرماتورها هم در این حال خود به خود ارضا می شود و مشکلی نیست
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink سوال در مورد آنالیز سازه مهندسین جوان 0 4 1 ساعت پیش
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  آرماتور پیچشی معلمی 0 102 1395/11/14 ، 03:37 عصر
آخرین ارسال: معلمی
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 262 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  سوالی فنی از با تجربه های سایت در مورد ساخت وساز جدید nikoo013 7 311 1395/10/18 ، 07:43 عصر
آخرین ارسال: nikoo013
  مشکل در حل سوال لطفا کمک کنید maryam68 1 124 1395/9/26 ، 02:06 عصر
آخرین ارسال: maryam68
  آرماتور طولی در تیر - پروژه بتن -فوری زهزه 2 290 1395/5/23 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: admin
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 17,855 1395/5/8 ، 08:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد نحوه مدل سازی در ایتبس behnm 7 610 1395/3/1 ، 05:54 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  آرماتور گذاری قطری تیر همبند phantom_84x 0 646 1395/2/1 ، 10:25 صبح
آخرین ارسال: phantom_84x
  ابهام در مورد ضریب ترک خوردگی اجزاء بتنی farshad0022 15 5,945 1394/10/9 ، 05:49 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان