سوال راجع به محدودیت Ratio در نظام مهندسی
#1
سلام دوستان

دوستانی که سابقه ی طراحی و ارائه به نظام مهندسی دارن لطفاً بگن وقتی در طراحی با sap (یا etabs) طبق آیین نامه ی asd89 اکثر اعضا پس از طراحی به رنگ نارنجی (نه قرمز) در بیایند یعنی ریشیو ها نزدیک به 1 باشند (محدودیت ریشیو را 1.05 گذاشتم) آیا میتوان از نظام مهندسی تاییدیه گرفت؟
در کل اونایی که کار اجرایی میکنن معمولاً ریشیو را در طراحی سازه رو چه اندازه (یا چه رنگی) مناسب می دانند؟
ممنونم.
اینستاگرام:
babaei.civil
پاسخ
#2
(1392/10/15 ، 08:46 عصر)Taha_212 نوشته است: سلام دوستان

دوستانی که سابقه ی طراحی و ارائه به نظام مهندسی دارن لطفاً بگن وقتی در طراحی با sap (یا etabs) طبق آیین نامه ی asd89 اکثر اعضا پس از طراحی به رنگ نارنجی (نه قرمز) در بیایند یعنی ریشیو ها نزدیک به 1 باشند (محدودیت ریشیو را 1.05 گذاشتم) آیا میتوان از نظام مهندسی تاییدیه گرفت؟
در کل اونایی که کار اجرایی میکنن معمولاً ریشیو را در طراحی سازه رو چه اندازه (یا چه رنگی) مناسب می دانند؟
ممنونم.

بستگی به نظام مهندسی شهرهای مختلف و همچنین بستگی به کنترل کننده . معمولا Ratio با عدد 1.05 مشکلی ندارد و قابل قبول است اما در برخی از نظام مهندسی ها این ضریب باید کوچکتر و مساوی 1 در نظر گرفته شود .
رنگ مناسب اصلاح خوبی نیست بهتر است با همون ضریب Ratio صحبت کنید . هرچی این ضریب به عدد 1 نزدیکتر باشد طرح شما اقتصادی می باشد

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد سپ gilivy71 8 2,875 1396/4/11 ، 10:54 صبح
آخرین ارسال: farshidp
Photo سوال در مورد نتایج تحلیل gilivy71 1 1,557 1395/12/10 ، 07:51 عصر
آخرین ارسال: civil92
  سوال ابتدایی در مورد سپ gilivy71 3 1,931 1395/12/1 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال در مورد قابل استناد بودن نتایج ورژن 18 hamed-re 1 1,667 1395/10/6 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال در مورد مشخصات فولاد در sap Kabal 2222 3 6,835 1395/2/7 ، 06:40 عصر
آخرین ارسال: admin
  سوال:در مورد نحوه ی دیافراگم کردن سقف ها در sap2000 داودرضازاده 5 9,781 1394/10/10 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: mohammad.naseri
  سوال در مورد نحوه بدست آوردن وزن طبقات در SAP patterenuslogic 4 9,289 1393/8/2 ، 12:30 صبح
آخرین ارسال: borna100
  سوال در مورد بارهای عناصر سازه ای patterenuslogic 1 1,901 1392/3/27 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: admin
  سوال درمورد نحوه صحیح کنترل P-D در SAP حمید فلاح منش 0 2,325 1391/10/17 ، 01:04 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال در مورد ترکیب بار araeng 0 1,722 1391/10/9 ، 09:53 عصر
آخرین ارسال: araeng

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان