امتیاز موضوع:
  • 53 رأی - میانگین امتیازات: 3.64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال راجع به کنسول های سازه بتنی ؟
#1
Question 
سلام دوستان
میخوام بهم بگین این هایی که میگم درست هست یا نه ؟ اگه نیست درستش رو بگین ؟ و اینکه اگه چیز بیشتر هم میدونین، بهش اضافه کنین ؟
کنسول تیرچه بلوک :
1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد
2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را باید به برنامه داد
3. ضخامت کنسول همون ضخامت سقفه
4. معایب : وزن سازه رو زیاد میکنه
کنسول دال :
1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد
2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را برنامه حساب میکند
3. ضخامت دال ؟
4. در تیر متصل بهش پیچش ایجاد میکنه
پاسخ
#2
سلام

1- به تیر کناری احتیاج است و به تیر لبه احتیاج نیست یعنی تیرچه دوبل کارگذاشته می شود .
2- اعمال بارثقلی و بار قائم زلزله با هر طولی از کنسول احتیاج است . هر چند برای طول کمتر از 1.5 متر چندان بحرانی نیست .
3- ضخامت کنسول معمولاً برابر با ضخامت سقف دیگر پانلهای مجاور خواهد بود . حداقل ضخامت طبق ایین نامه برابر 1/10 طول دهانه گزارش شده است .
4- وزن سازه در صورتی که از مصالح نوین استفاده شود . چندان تغییری ندارد .

کنسول دال :

1- به تیر احتیاجی نیست . ( ملزوم نیست )
2- باید دستی اعمال شود . و تفاوتی با دیگر سقف نظیر سقف تیرچه بلوکی نخواهد داشت .
3- ضخامت دال بتنی در مبحث نهم امده است .
4- عموماً اگر پانل داخلی سقف همانند سقف کنسول از نوع دال بتنی باشد این پیچش کمی مرتفع می شود ولی در صورتی که پانل داخلی سقف از نوع دیگر به غیر از دال بتنی باشد پیچش در تیر اصلی بیشتر است .
پاسخ
#3

کنسول تیرچه بلوک :

نقل قول: 1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد

تیر کناری که باید باشه تا تیرچه روش بشینه تیر انتهایی هم من جایی ندیدم الزامی باشه ولی چون اغلب انتهای کنسول دیوار میشه (بار خطی وجود داره) برای جواب دادن تیرچه به خاطر این بار خطی میان تیرچه دوبل کار میکنند

نقل قول: 2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را باید به برنامه داد
وزن که معلومه حتما باید بدید چون بالاخره برای خودش وزن داره مولفه قائم هم طبق آیین نامه ایران باید داده بشه


نقل قول: 3. ضخامت کنسول همون ضخامت سقفه
بازم من جایی ندیدم الزامی باشه معمولا چون تیرچه ی دیگه ای نسازن میان از همون تیرچه ی سقف استفاده میکنند

نقل قول: 4. معایب : وزن سازه رو زیاد میکنه
نه نمیشه گفت
شاید وزن رو بالا ببره (چون بالاخره شما دارید یه سقف بتنی اضافه میکنید) ولی خیلی جاها باعث نیشه نیروی ستون خنثی بشه

کنسول دال :


نقل قول: 1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد
حداقل باید به یک سمت وصل باشه (معمولا به تیر سمتسقف وصل میشه)

نقل قول: 2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را برنامه حساب میکند
هم آره و هم نه جواب کلی نمیشه داد

3. ضخامت دال ؟
نقل قول: 4. در تیر متصل بهش پیچش ایجاد میکنه
اگر یه طرف دال فقط وصل باشه برای تیر پیچش به وجود میاد البته در صورتی که اون طرف تیر هم بارگذاری شده باشه میشه این پیچش رو کم کرد

فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
(1393/5/25 ، 09:59 عصر)ebrahim-talebi نوشته است:
سلام دوستان
میخوام بهم بگین این هایی که میگم درست هست یا نه ؟ اگه نیست درستش رو بگین ؟ و اینکه اگه چیز بیشتر هم میدونین، بهش اضافه کنین ؟
کنسول تیرچه بلوک :
1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد
2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را باید به برنامه داد
3. ضخامت کنسول همون ضخامت سقفه
4. معایب : وزن سازه رو زیاد میکنه
کنسول دال :
1. به تیر کناری و تیر فرعی ( انتهایی ) نیاز ندارد
2. هم وزن و هم مولفه قائم زلزله را برنامه حساب میکند
3. ضخامت دال ؟
4. در تیر متصل بهش پیچش ایجاد میکنه
کنسول تیرچه بلوک :
1. نیاز دارد ( اشتباه تایپی بود ) - تیر فرعی انتهایی هم منظورم همون تیرچه دوبل بود که تو ایتبس b 20x25 or b20x30 دیفاین و اساین میشه
کنسول دال :
3. ضخامت دال هم a/160 که میشه 5/160 که میشه 3/100
ولی معمولا دال 15 طراحی و اجرا میکنن
چجوری؟

پاسخ
#5
1- قبلاً در تاپیکی که خود شما ایجاد کرده بودید . پاسخ دادم .
2- ضخامت دال بتنی معموملاً در رنج همان 15 می باشد و براساس بارهای ثقلی و میزان خیز تعیین می شود براساس معیار خیز روابطی ارائه شده است .
* روابط حداقل ضخامت دال در جدوال مبحث نهم موجود است . برای سقف دال بتنی احتایج است بدانیم کدام چشمه دال عملکرد دو طرفه و کدام عملکرد یکطرفه دارند . در صورتی که نسبت b /a بزرگتر از 2 باشد ، دال رفتار یکطرفه دارد همانند کنسول ها .
پاسخ
#6
با سلام
مولفه قایم زلزله رو چطوری باید اعمال کرد؟
پاسخ
#7
(1393/5/26 ، 03:35 عصر)narimani1989 نوشته است: با سلام
مولفه قایم زلزله رو چطوری باید اعمال کرد؟

کافی بود فقط از قسمت جستجو سایت استفاده می کردید .

نتایج جستجو واژه " قائم " :

http://www.mycivil.ir/forum/search.php?a...order=desc

تاپیک مرتبط با موضوع سوال : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%A6%D9%85

پاسخ
#8
این جمله درسته ؟
کنسول دال :

تیرهای کناری همون تیرهای طبقه ن، تیر فرعی انتهایی ( یا تیرهایی که به
صورت کمان یا آرک مدل میشن ) تو طراحی هم ارتفاع با دال و تو اجرا تو دال
مدفون میشن ( slab 15 > B15x15 )

تیر فرعی انتهایی در کنسول مستطیلی مفصلی

و تیر فرعی انتهایی در کنسول کمان دار گیردار طراحی میشن
پاسخ
#9
جمله اول صحیح می باشد .
تیرهای فرعی به عنوان تیرچه ، مفصلی طراحی و اجرا می شوند . ( برای طره با سقف تیرچه بلوکی )
برای کنسول نیم دایره از دال بتنی استفاده می کنیم در اینصورت نیازی به تیر نیست در صورتی که نیاز به تیر باشد در سازه بتنی معمولاً به صورت گیردار خواهد بود .
پاسخ
#10
خب این از این
حالا میریم سراغ بار قادم زلزله
بار قائم زلزله به همه کنسول ها، چه 1 متر چه 1.5 متر، چه تیرچه بلوک چه دال اعمال میشه
این بار تقسیم بر دو و به دو سر انتهای کنسول اعمال میشه
Wp= ((بار زنده+بار مرده) * مساحت کنسول) + بار دیوار
؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,426 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 23,234 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 445 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 371 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 25,537 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  سوال ایتبس meysamoleyaei63 0 507 1397/9/4 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 670 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,505 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 594 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 1,337 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان