من روی پروژه بتنی کار می کنم که قاب خمشی متوسط و 120 متری مس***ی و 4 طبقه هست و پلان مستطیلی داره.
توی پروژه دیوار برشی قرار ندادم چون استادمون گفت طراحیش اختیاری برامون وحالا که دیزاین تحلیلو گرفتم همه ی ستونها قرمز شدن .مقطع ستونها 45 جواب نداده.
نمی دونم اشکال کار اینه که دیوار برشی قرار ندادم یا اینکه توی تعریف دیتیل سقف به برنامه چون توی بار مرده وزن بتون رو حساب کرده بودم , وزن بتن معرفی شدن برای سقف رو نزدیک به صفر وارد کردم.
حالا نمیدونم برنامه وزن بتن و دوباره حساب کرده یا نه؟
به نظرتون اگه مقطع ستون رو 50 بگیرم غیر منطقی نمی شه؟
اصلا می شه توی سازه ی بتنی قاب خمشی دیوار برشی کار نکرد؟
خواهشا راهنمایی کنین


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   project.rar (اندازه: 69.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)
پاسخ
#2
سلام
1-بار mass نصف بار های طبقه ی پایینه نه کل بار که به اشتباه مثلا 910 وارد کردید که باید 455 بشه
2-اصلاح سختی برای پیچش نیز باید اعمال شود
3-جهت اعمال بار ex در تعریف حالات بار اشتباه وارد شده
4-ترکیب بار های اشتباهی وارد کردید.زلزله 100درصد با 30 درصد باید لحاظ بشه که
شما 100 درصد در هردو جهت لحاظ کردید

5-ستون ها قرمز نشدن بنفش هستن چون در حالت Design قرار دادید میزان میلگرد مورد نظرو به شما داده
باید این ابعادو طوری بالا پایین کنید که درصد آرماتور از 3درصد بیشتر نشه

50*50 هم خیلی بزرگ نیست ولی بهتره با ابعاد کوچکتری جواب بگیرید
موفق باشید
پاسخ
#3
با تشکر,مواردی رو که گفتین اصلاح کردم
مهندس ستونهای طبقه 2 همه قرمزن نمی دونم چرا می گین نیست؟

در مورد اعمال 100 درصد بار زلزله + 30 در صد جهت دیگه متوجه نشدم , یعنی جزو اون 50 ترکیب بار aci که وارد کردم نبود

یه سوال دیگه اینکه شما تا حالا پروژه ی قاب خمشی دیدی بدون دیوار برشی باشه؟

واقعا یه دنیا ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.bmp   z.bmp (اندازه: 840.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)
پاسخ
#4
خواهش میکنم
بله حق با شماست 1 سری از ستون ها جواب گو نیستن . تنظینات بهم ریخته بود درستشون کردم
مثلا شما ترکیب بار 1.2dl+LL+1.4(exn+ey)وارد کردید ولی باید برای ey ضریب 0.3 قرار دهید

یادر معرفی بار زلزله، ضریب زلزله ex,ey در 0.3 ضرب کنید
بله.بسیار فراوان
تمامی ساز های بتنی قاب خمشی هستن.بسته به شرایط و ضوابط از دیواربرشی هم میشه استفاده کرد
پاسخ
#5
البته بار گذاری خیلی سنگینه
شما برای کف 785 گرفتی که با احتساب مینیموم بار تیغه بندی میشه تا 550 پایی آوردش
ولی محاسبات دقق انجام بدید فکر نکنم از 650 بیشتر بشه
دیوار ها هم همینطور 910 خیلی زیاده اینارو اصلاح کنید خیلی تاثیر داره

کف راه پله هم جز دیافراگم صلب نباید باشه به جز قسمتی که هم تراز ورودیه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 104 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 272 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 138 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,495 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 159 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 241 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 545 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 347 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 379 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 918 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان