امتیاز موضوع:
  • 29 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال محاسباتی در مورد حذف بادبند در یک دهنه و ایجاد قاب خمشی در دهانه خاص
#1
سلام - وقت بخیر دوستان و اساتید محترم.
من یک پلان دارم دادم واسه محاسبه ، یک سری مشکل با نحوه محاسبه محاسب پیدا کردم که حالا میخوام با نظریات شما بگم محاسبه رواصلاح کنه.
یک پلان اجرایی هست (منظورم اینه که پروژه دانشجویی نیست) که طول سازه 35 متر هست و عرض سازه 14 متر. زیربنا 2850 متر هست.
(عکس از پلان طبقه اول "فایل new model " و تیر ریزی "فایل 222" ضمیمه شده است به صورت pdf)
هردو جهت سازه قاب ساده + مهاربند هست ، حالا ما میخوایم که طبقه اول که واحد تجاری هست داخل دهنه به هیچ وجه بادبند نباشه. راه حل شما واسه حل این قضیه چی هست؟
آیامیشه فقط همون دهنه از قاب صلب استفاده بشه؟ یا باید تمام دهانه های اون جهت خمشی یا صلب بشن؟
ضوابط اجرایی خاصی در این مورد باید رعایت بشه؟
پیشاپیش از تمامی راهنمایی های شما سپاسگذارم


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   NEW-Model.pdf (اندازه: 194.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)
.pdf   2222222222.pdf (اندازه: 31.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)
پاسخ
#2
سلام
این بادبند ها در دیوار ها گم میشن و دیده نمیشن
علت خاصی داره که میخواید حذف بشه؟
کدوم جهت؟ x یا y
پاسخ
#3
(1392/3/29 ، 10:59 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
این بادبند ها در دیوار ها گم میشن و دیده نمیشن
علت خاصی داره که میخواید حذف بشه؟
کدوم جهت؟ x یا y
دوست گلم نمای قسمت تجاری تماما شیشه هست و امکان قرار دادن هیچگونه دیواری وجود نداره
، اگر درست منظورم رو نمیرسونم یک عکس از واحد های تجاری مشابه پیدا کنم و بگذارم؟
(محور 1-A-C تماما قرار هست شیشه باشه مثل ورودی بانک ها)
بازم سپاسکه وقت میگذارید و راهنمایی میکنید.
پاسخ
#4
خواهش میکنم
چون توی نقشه های معماری مشخص نبود پرسیدم
اگر پلان معماری کاملتر باشه میشه بهتر بهتر نظر داد براش
پاسخ
#5
متاسفانه پلان معماری فقط همین یک مورد رو دارم
پاسخ
#6
اشکالی نداره
با این حساب در هیچ دهانه ی در جهت y نمیشه مهاربند گذاشت
وباید قاب خمشی باشه که خیلی سنگینتر تموم میشه
در جهت x هم اگر بالا نشه گذاشت جای دیگه نمیشه گذاشت
یعنی در این جهت هم مهاربند نمیشه گذاشت
با این حساب 2 جهت قاب خمشی میشه و خیلی سنگین میشه
پاسخ
#7
حمید فلاح منش عزیز فکر کنم با این حرکتی که قرار است انجام شود،بند 6-7-1-6-8 (مبحث 6 صفحه 47)
را نقض خواهد کرد.درسته؟
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#8
علی جان موضوع بند و کامل توضیح بدی بهتره
ممنون
پاسخ
#9
بند 6-7-1-6-8 حتی المقدور از بکارگیری سیستمهای مختلف سازه ای در امتدادهای مختلف در پلان و ارتفاع خودداری شود!
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#10
ببینید الان که در جهت y سیستم مهاربندی قرار داده شده و مشکلی هم نیست. مشکل فقط محور x هست (منظور محوری ک دهانه مغازه داخلش میفته) حالا قاب خمشی رو متوجه میشم -جای سوال اینجاست: الان در مسیر منزل تا سرکار 2 سازه میبینم که فقط همون دهانه مغازه بادبند نداره!

میگن فقط دهانه مغازه روصلب کردیم - و وقتی هم که سازه رو میبینی (طبقات بالای مغازه در همون دهانه بادبند دارن و باز میبینی که پشت سازه هم باز بادبند داره) درنتیجه باید یک کاری غیر از این شده باشه.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 109 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 179 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  سئوال در مورد زمان تناوب اصلی miladezati 45 15,213 1395/10/22 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: saed65
  نحوه قرار گرفتن ورق تقویتی برای بادبند واگرا as1395 1 430 1395/7/29 ، 12:44 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  سوال در مورد نحوه بارگذاری کنسول peyman69 4 2,513 1395/6/6 ، 09:34 صبح
آخرین ارسال: akb
  سوال درموردترکیب بارگذاری eebbii 1 369 1395/4/23 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 19 8,679 1395/4/19 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  سئوال در مورد خروج از مرکزیت emispid 6 3,627 1395/3/5 ، 09:47 عصر
آخرین ارسال: mja7
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 612 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  سوال درباره علت انتخاب کردن جهت صلب سازه mostafa.ramezani 4 727 1394/9/21 ، 04:20 صبح
آخرین ارسال: mostafa.ramezani

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان