سوال کنترل دریفت
#1
باسلام.
باتوجه به ویرایش 3 آیین نامه2800
DRIFT=0.0357/R
اما الان در ویرایش4 آیین نامه2800 چه عددی رو باید کنترل کنیم؟
2.باتوجه به ویرایش4 ضریب زلزله خیلی بیشتر میشه نسبت به ویرایش3.آیا درسته این موضوع؟
پاسخ
#2
(1394/1/28 ، 12:48 صبح)saze80 نوشته است: باسلام.
باتوجه به ویرایش 3 آیین نامه2800
DRIFT=0.0357/R
اما الان در ویرایش4 آیین نامه2800 چه عددی رو باید کنترل کنیم؟
2.باتوجه به ویرایش4 ضریب زلزله خیلی بیشتر میشه نسبت به ویرایش3.آیا درسته این موضوع؟
با سلام
برای ساختمانهای تا پنج طبقه از رابطه زیر محاسبه می شود.

drift <=0.025/Cd
وبرای سایر ساختمانها
drift <=0.02/Cd
Cdضریب بزرگنمایی مطابق جدول 3-4 آیین نامه 2800 نسخه 4

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
باسلام
البته طبق بند 3-5-1 آیین نامه 2800 نسخه 4 در صورتیکه روش طراحی نتش مجاز باشد طرف دوم روابط مذکور در پست قبلی بایستس بر عدد 1/4 تقسیم شود
drift<=0.025/(1.4*Cd)
drift<=0.02/(1.4*Cd)
مورد قبلی برای کنترل دریفت درروش LRFDکاربرد دارد
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#4
(1394/1/28 ، 12:48 صبح)saze80 نوشته است: باسلام.
باتوجه به ویرایش 3 آیین نامه2800
DRIFT=0.0357/R
اما الان در ویرایش4 آیین نامه2800 چه عددی رو باید کنترل کنیم؟
2.باتوجه به ویرایش4 ضریب زلزله خیلی بیشتر میشه نسبت به ویرایش3.آیا درسته این موضوع؟
سلام
این موردی که گفتید میشه بگید در کدوم قسمت از ایین نامه ذکر شده؟
منظورم اینه در ویرایش سوم این رابطه دریفت رو پیدا نکردم
پاسخ
#5
(1394/1/29 ، 03:41 صبح)samisoft نوشته است:
(1394/1/28 ، 12:48 صبح)saze80 نوشته است: باسلام.
باتوجه به ویرایش 3 آیین نامه2800
DRIFT=0.0357/R
اما الان در ویرایش4 آیین نامه2800 چه عددی رو باید کنترل کنیم؟
2.باتوجه به ویرایش4 ضریب زلزله خیلی بیشتر میشه نسبت به ویرایش3.آیا درسته این موضوع؟
سلام
این موردی که گفتید میشه بگید در کدوم قسمت از ایین نامه ذکر شده؟
منظورم اینه در ویرایش سوم این رابطه دریفت رو پیدا نکردم
با سلام


حق باشماست مستقیما در فرمولهای آیین نامه 2800 حرفی از دریفت به میان نیامده ولی رابطهفرمول بالا از تعریف دریفت وفرمولهای ایین نامه استنتاج شده

drift=delta(w)/H<=(0.025/0.7)/R -----> drift<=0.0357/R
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 179 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  کنترل در ایتبس faromi 9 2,810 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 12,639 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سوال درباره اجزا محدود etabs shantash 1 632 1396/2/8 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: shantash
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 1,155 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 751 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Question سوال: تفاوت گزینه های displacements hirad.gr 0 531 1395/11/13 ، 03:51 صبح
آخرین ارسال: hirad.gr
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 1,524 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 9,180 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 57 21,495 1395/6/26 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان