با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو
برای مدلسازی سقف تیرچه بلوک ضخامت آن را طبق جدول 9-14-2 مبحث نهم l/20 در نظر بگیرم یا l/28 ؟
با تشکر
ارسالها: 323
موضوعها: 16
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
13
سپاس ها 0
سپاس شده 2 بار در 4 ارسال
1392/1/3 ، 04:55 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/1/5 ، 02:03 صبح، توسط اردلان نوروزی.)
با سلام
با توجه به نوع دهانه باید یکی از این دو رو انتخاب کنید!
به کتاب محاسبه سازهای بتن آرمه تالیف استاد شاپور طاحونی رجوع شود
ارسالها: 210
موضوعها: 64
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
در سازه بتنی که تیرچه درون تیر به اندازه 12 سانتی متر قرار میگیره و مدفون میشه . اینجوری همه ی تکیه گاه ها میشن یه حالت که !
ارسالها: 6,668
موضوعها: 3,884
تاریخ عضویت: فرو 1391
اعتبار:
219
سپاس ها 38
سپاس شده 500 بار در 923 ارسال
فکر میکنم اون جدول هیچ ارتباطی با سقف تیرچه بلوک نداره اگر بند اصلیش رو نگاه کنی زده دال دو طرفه
ارسالها: 13
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
H min=(Le/20)*(.4+(fy/6700)
ضخامت سقف تیرچه بلوک رو میتونی از این فرمول در بیاری با در نظر گرفتن آرماتور آ2 در سقف
ولیچون معمولا آ3 تو سقف اجرا میشه تا دهانه 6 متر ضخامت 5 سانت بتن جوابگوهست
ارسالها: 210
موضوعها: 64
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1392/1/5 ، 04:40 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/1/5 ، 04:40 عصر، توسط mortezaomidi.)
پس واسه آرماتور a3 میشه l/20 ؟ یعنی تکیه گاه ساده .
تگیه گاه پیوسته (l/28) تو سازه بتنی نداریم ؟؟؟؟!!!
ارسالها: 210
موضوعها: 64
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
آقای مهندسسسس . توی سازه بتنی که همه ی تکیه گاه ها یک شکل هستن ( تیرچه 12 سانتی متر درون تیر مدفون میشه ) حالا این l/28 یا l/20 ؟
ارسالها: 14
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
این تاپیک به نتیجه نرسید؟ من هم سوال دوستمون رو دارم, استاد ما ضخامت سقف رو بر اساس گیردار بودن اتصالات تعیین میکنه, حتی ممان منفی رو هم محاسبه میکنه و بر اساس اون میلگرد منفی طراحی میکنه. آیا تیرچه در سازه بتنی را میتوان دو سر مفصل فرض کرد؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
باسلام
در مبحث نهم معیار حداقل ضخامت سقف برای سازه تعیین کننده می باشد . برای سازه بتنی با توجه به دتایل های اجرایی می توان برش و لنگر را در ناحیه d در بر ستون صفر نمود در اینصورت اتصال مفصلی در یک سازه بتنی وجود خواهد داشت .