امتیاز موضوع:
  • 18 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضریب رفتار سیلو
#1
با یلام خذمت همکاران محترم
ضریب رفتار سیلوهای فلزی نگهدارنده سیمان رو از چه منبعی باید بدست آورد؟
با تشکر
پاسخ
#2
ضریب رفتار منبع آب در کتاب های بارگذاری آمده شاید مقدار ضریب رفتار سیلو نیز به این عدد نزدیک باشد
تا نیست نگردی ره هستت ندهند

این مرتبه با همت پستت ندهند

چون شمع قرار سوختن گر ندهی

سر رشته روشنی بدستت ندهند
پاسخ
#3
ضریب رفتار سیلو مطابق بند 2-14-2 آیین نامه 2800 باید 5 منظور گردد
البته طبق همین بند ضریب رفتار مخازن آب 3 است
پاسخ
#4
رفتار به صورت پاندول وارونه (مثلا سیلو روی پایه های بلند مستقر)R=3
رفتار به صورت طره با جرم و مقطع یکنواخت(دیواره ها تا روی فنداسیون ادامه داشته باشد)R=5
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال درباره تعیین ضریب Ru در بارگزاری زلزله shahab47 1 1,112 1394/5/19 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: keiivan
  محاسبه ضریب تابیدگی در مقاطع Iشکل. zohre.r 3 3,678 1394/3/11 ، 06:43 صبح
آخرین ارسال: sanaz66
  تاثیر تیر صلب در محاسبه ضریب طول موثر حسن اکبری 3 1,590 1393/1/14 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: sami4258
  اثر ضریب امگا در سازه های فلزی mohammadee123 1 1,257 1392/11/29 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: dl4all
Rainbow نحوه استخراج ضریب طول موثر در حالت غیر الاستیک؟ fsh 1 1,788 1392/9/6 ، 03:43 عصر
آخرین ارسال: sami4258
  آیا ضریب ترک خوردگی در سازه های فولادی هم کاربرد دارد ؟ mostafa67 1 778 1392/9/5 ، 11:37 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد ضریب رفتار ساختمان peyman69 3 2,978 1392/7/14 ، 02:25 عصر
آخرین ارسال: sayah
  کاربرد ضریب امگا صفر برای قابهای مهاربندی شده چیه؟ malaki_mall 8 2,719 1392/5/13 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ضریب طول موثر ستون amin_vpf 3 1,778 1392/5/5 ، 11:46 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن: