ضریب مقطع ترک نخورده در کنترل اجزای مرزی دیوار چند است؟
#1
با سلام
ضریب مقطع ترک نخورده در کنترل اجزای مرزی دیوار چند است؟
در بند 1-3-3-4-23-9 مبحث نهم ویرایش 1392 آمده است:
تنش فشاری بتن با فرض توزیع خطی تنش در مقطع دیوار و براساس مشخصات مقطع ترک نخورده محاسبه می شود.
سوال اینجاست میزان ضریب مقطع ترک نخورده چند است؟
1 یا 0.7
بر اساس بند 4-8-13-9 اثر ترک خوردگی مبحث نهم,
سختی خمشی دیوار مقطع ترک نخورده 0.7 است.
پاسخ
#2
سلام
چرا سوالات بی پاسخ گذاشته می‌شوند؟
پاسخ
#3
سلام
با توجه به بند 4-8-13-9 باید ضریب 0.7 را منظور کرد.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#4
ب*****

برای کنترل المان مرزی نیاز است سختی مقطع دیوار برشی کاهش پیدا نکند تا از ظرفیت کامل مقطع استفاده شود بر این منظور و طبق بند معرفی شده توسط شما در مبحث نهم نیاز است ضرایب ترک خوردکی مطابق با سختی کاهش یافته کل ممان اینرسی دیوار به حالت قبل برگشت یابد بر این اساس باید ضریب 1را اتتخاب نمود . ضریب یک به این هدف می باشد که دیوار یا مقطع ترک نخورده است و سختی کاهش نیافته است .

پاینده باشید
پاسخ
#5
(1394/8/29 ، 01:58 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ب*****

برای کنترل المان مرزی نیاز است سختی مقطع دیوار برشی کاهش پیدا نکند تا از ظرفیت کامل مقطع استفاده شود بر این منظور و طبق بند معرفی شده توسط شما در مبحث نهم نیاز است ضرایب ترک خوردکی مطابق با سختی کاهش یافته کل ممان اینرسی دیوار به حالت قبل برگشت یابد بر این اساس باید ضریب 1را اتتخاب نمود . ضریب یک به این هدف می باشد که دیوار یا مقطع ترک نخورده است و سختی کاهش نیافته است .

پاینده باشید

مهندس بابایی سلام
صحبت هایی که فرمودین برداشت از کدام بند آیین نامه است؟
آیا منظورتان این است که برای طراحی مقاطع ترک نخورده دیوار ضریب 0.7 و برای کنترل المان مرزی ضریب 1 را برگزینیم؟
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#6
ب*****

بله ، برای کنترل المان مرزی از ضریب یک استفاده می نمائیم .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 830 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  کنترل در ایتبس faromi 9 2,252 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 11,353 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 942 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  دیوار حائل farzeen 1 506 1396/10/9 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 146 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  دليل محاسبه اشتباه مقطع در SD section mohammadrezaaa 2 158 1396/8/16 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  تعیین میلگرد در تعریف مقطع Benny 11 2,465 1396/8/15 ، 01:28 عصر
آخرین ارسال: mohammad9321
  زمین شیبدار ؛ دیوار حایل crywolf222 1 201 1396/3/28 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 277 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان