ضوابط لرزه اي و آيين نامه UBC
#1
Wink 
سلام در مورد ضوابط استفاده از آيين
نامه UBC
جهت اعمال ضوابط طرح لرزه اي در سايت هاي مختلف دستورالعمل هاي متفاوت و بعضا
متضادي ارائه مي شود که به دو نمونه زير اشاره مي کنم:

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برخي تفاوت هاي اصلي دو مقاله بالا به شرح
زيرند:

  1. براي اعمال محدوديت ضريب طول موثر بادبند ( عدد 123 ) در مقاله اول اعلام شده که چون اين محدوديت در
    آيين نامه UBC با نسبت L/R و در مبحث دهم با نسبت KL/R مقايسه مي شود براي
    بادبندهاي ضربدري بايد ضريب طول را 0.5 و 0.67 و ضريب طول موثر (k) را در دو راستاي 2و 3 عضو برابر 1 قرار داد و اين برخلاف بند پ
    گام 5 مقاله دوم و برخلاف روال معمول اعمال ضرائب در نرم افزار ETABS است.
  2. درمورد استفاده از مقاطع Auto Select براي بادبندها در مقاله اول اعلام شده که چون
    در آيين نامه UBC برخلاف مبحث دهم مقاطع
    بادبند حتما بايد ضوابط فشردگي را رعايت کنند و چون اکثر کاربران مقاطع را بصورت SD
    در نرم افزار ETABS معرفي مي کنند و مقاطع ساخته
    شده در SD در نرم افزار فشرده محسوب نمي شوند بنابراين بايد اين مقاطع به
    صورت دستي به اعضاي سازه اختصاص داده شوند در صورتيکه در مقاله دوم اصلا چنين چيزي
    نيست.
  3. در مورد ترکيب بار ويژه ستونها در مقاله اول اعلام شده که اعمال ضريب 0.3
    براي زلزله سمت ديگر باعث اختلال در کنترل ضوابط لرزه اي فوق الذکر ستونها و اعمال
    100% زلزله سمت ديگر براي ستونها مي شود و بنابراين بايد کاربر زلزله 30 درصدي ‌(
    0.3 در ضريب C سمت ديگر ) را خود ساخته و اين زلزله را در جهت
    ديگر استفاده کند در صورتيکه در مقاله دوم اصلا اثري از اين نکته نيست
و همينطور موارد ديگر...
من خواهش مي کنم اساتيد و مهندسان با سواد
اين سايت در مورد اين اختلافها و روش صحيح اعمال ضوابط لرزه‌اي به برنامه ETABS اظهار نظر بکنند تا تکليف ما روشن شود

پاسخ
#2
ب*****

تمامی موارد بالا با توجه به آیین نامه انتخابی صحیح می باشد .

1- در ایین نامه ubc97 ضوابط خاص لرزه ای مهاربند را کنترل می کند و با توجه به این ایین نامه برنامه ایتبس بجای KL/r از L/r برای محاسبه ضریب لاغری استفاده می کند یعنی عملاً k در نظر گرفته نمی شود . در اینصورت برای محاسبات درست باید ضرایب 0.5 و 0.67 را به ترتیب در Unbraced Length Ratio(Major و (Unbraced Length Ratio(Minor,LTB وارد می کنید و با این وجود دیگر k به صورت پیشفرض 1 در نظر گرفته می شود .

2- برای بادبند با توجه به توضیحات شرایط فشردگی باید طبق ایین نامه انتخابی ارضاء شود در اینصورت با توجه به اتوسلکت شدن مهاربند و عدم شناختن فشردگی مقطع از برنامه بزرگترین مقطع برای مهاربند اختصاص می یابد و همچنین در جزئیات طراحی به اخطار SECTION IS NOT COMPACT برخورد خواهیم کرد .

3- چون ترکیب بارهای تشدید یافته با تنظیمات آیین نامه و ضوابط لرزه ای خودکار توسط برنامه ساخته می شوند عملاً دیگر نباید در ترکیب بار اثر 30 درصد جهت متعامد ترکیب شود . بلکه باید ضریب 0.3 را در ضریب زلزله بدون خروج از مرکزیت اعمال کنیم .
در صورتیکه اثر 30 درصد جهت متعامد با توجه به ایین نامه انتخابی در ترکیب بار تاثیر داده شود . با توجه به ایجاد خودکار ترکیب بار تشدید یافته بجای اینکه 30 درصد جهت متعامد در ضریب تشدید ضرب شود . تمام بار زلزله در هر دوجهت در این ضریب ضرب می شود .

پاینده باشید
پاسخ
#3
با سلام ضمن تشکر از جناب مهندس بابايي مقاله دوم توسط دو تن از اساتيد دانشگاه براي ارائه به سمينار معتبر دانشگاهي نگاشته شده.
پاسخ
#4
من مقاله را مشاهده نکردم در صورت امکان مقاله را در همین تاپیک پیوست کنید .
پاسخ
#5
(1393/6/22 ، 04:38 عصر)کیوان بابایی نوشته است: من مقاله را مشاهده نکردم در صورت امکان مقاله را در همین تاپیک پیوست کنید .

لينک دانلود در ارسال اول ( لينک 2 ) آورده شده
پاسخ
#6
در صورتیکه در مقاله دوم توضیحات ارسال بنده نیامده باشد . شاید اصلاً محتوای اموزش مقایسه و یا نکات ایین نامه ای نیست . در حالت کلی شرایط همانند بالا است و صحیح خواهد بود . دیگر دوستان هم می توانند نظر خود را بیان فرمایند .
پاسخ
#7
با درود
از مطالب عنوان شده بالا مي توان نتيجه گرفت که براي کنترل ضوابط لرزه اي در مورد ستونها بايد زلزله با ضريب 0.3 براي جهت متعامد استفاده نمود. يعني ما در حالات بارگذاري مثلا E'x=0.3Ex داريم و نمي توان Ex را استفاده نمود چون در اينصورت ضوابط لرزه اي ستون به صورت صحيح کنترل نمي شوند . اين يک ايراد اساسي است زيرا ما براي طراحي به Ex احتياج داريم نه E'x‌و براي کنترل ضوابط لرزه اي به E'x احتياج داريم نه Ex مگر اينکه ترکيب بارهاي طراحي را با3.33 E'x بسازيم ! کلا کنترل ضوابط با آيين نامه UBC و اعمال ضوابط مبحث دهم چيزي شبيه شتر گاو پلنگ در مي آيد
پاسخ
#8
تنها راه درست استفاده از آيين نامه UBC‌ براي کنترل ضوابط لرزه اي اينه که ما دو تا فايل ETABS‌ داشته باشيم. توي اولي طراحي اعضا با ترکيب بارهاي E±0.3E± ( 30% زلزله جهت متعامد ) و بدون فعال کردن گزينه کنترل ضوابط لرزه اي ايتبز و دومي با ترکيب بارهاي 'E±E± ( 'E زلزله با ضريب زلزله 3. جهت متعامد ) و با فعال کردن کنترل ضوابط لرزه اي . از فايل اولي مقاطع بدست مي آيند و در فايل دومي ضوابط لرزه اي کنترل مي شوند. فعلا اين بهترين روشي است که به نظرم مي رسه.
پاسخ
#9
اثر ترکیب بار جهت متعامد و اعمال ضوابط لرزه ای باید در یک فایل اصلی دیده شود نه مجزا در صورت مجزا گرفته شدن هم باید دو فایل را در یک فایل با توجه به مقاطع بدست آمده از نو تحلیل و طراحی نمائید .

این را در نظر داشته باشید که مقاطع براثر اثر زلزله بدون ضوابط لرزه ای و اثر تشدید چه در حالت 30 درصد جهت متعامد و چه غیر آن دارای نتایج متفاوتی است . پس لزومی ندارد دو فایل ایجاد شود .
پاسخ
#10
سلام با عرض معذرت و عدم جسارت ولی این ایین نامه اونقد که ایرادو دردهسر داره چیز دیگه نداره امریگا بهتره
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 225 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
Star آیین نامه و تنظیمات Big A 1 199 1395/9/24 ، 09:12 صبح
آخرین ارسال: SK1970
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 18 3,765 1395/7/19 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: farzad4m
  عدم وجود آيين نامه هاي طراحي در ETABS 2015 ammaddah 2 656 1395/4/19 ، 09:30 عصر
آخرین ارسال: ho3ein_nikoo
  انتخاب آیین نامه hajix8867 0 264 1395/3/28 ، 11:38 صبح
آخرین ارسال: hajix8867
  اشکال در سازه ی بتنی با آیین نامه ی جدید younesshamsi 0 463 1394/12/2 ، 04:11 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  منظور این جمله در ایین نامه چیست؟ matin2h 21 4,161 1394/11/22 ، 08:12 عصر
آخرین ارسال: tocsix
  آیین نامه طراحی سقف کامپوزیت hajix8867 1 677 1394/11/20 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: peha
  سوال درباره ضریب رفتار در ایین نامه 2800 ویرایش 4 ailll 2 712 1394/9/8 ، 08:19 عصر
آخرین ارسال: sina9170
  طراحی با آیین نامه aisc05 alirezadidar 2 515 1394/8/25 ، 02:52 عصر
آخرین ارسال: alirezadidar

پرش به انجمن: