(1393/6/26 ، 12:27 عصر)کیوان بابایی نوشته است: اثر ترکیب بار جهت متعامد و اعمال ضوابط لرزه ای باید در یک فایل اصلی دیده شود نه مجزا در صورت مجزا گرفته شدن هم باید دو فایل را در یک فایل با توجه به مقاطع بدست آمده از نو تحلیل و طراحی نمائید .
این را در نظر داشته باشید که مقاطع براثر اثر زلزله بدون ضوابط لرزه ای و اثر تشدید چه در حالت 30 درصد جهت متعامد و چه غیر آن دارای نتایج متفاوتی است . پس لزومی ندارد دو فایل ایجاد شود .
با تشکر از پاسخ جنابعالي
طبق بند 6-7-2-1-3 مبحث ششم بايد براي موارد شمول ترکيب بار زلزله يک جهت با 30% زلزله سمت متعامد را در طراحي اعضا داشته باشيم و طبق بند 10-3-6-1 مبحث دهم ( ضوابط لرزه اي ) ترکيب بارگذاري زلزله تشديد يافته الزامي است. طبق مطالب گفته شده قبلي در همين تاپيک براي اعمال صحيح اين ضابطه بايد زلزله با ضريب 0.3 را مستقيما در ترکيب بارها اعمال کرد يعني در هر دو جهت بايد زلزله 30 درصدي معرفي کنيم که در اين صورت طراحي اعضا صحيح نخواهد بود. بدين جهت به نظر من بايد دو فايل ايتبز داشته باشيم