طراحی صفحه ستون
#1
سلام برای طراحی صفحه ستون اگر تنش لهیدگی موجود از مجاز بیشتر باشه (fp>Fp) چی رو باید تغییر بدیم؟ کسی میدونه مهندسااااا؟؟؟؟؟
پاسخ
#2
سلام
ابعاد ورق بزرگ بشه و یا بتن با مقاومت بالاتر استفاده بشه
پاسخ
#3
ب*****

برای طراحی کف ستون نیاز سه مرحله زیر را در نظر داشته باشیم :

1- تعیین ابعاد کف ستون : ابعاد کف ستون با توجه به تنش لهیدگی بتن فونداسیون محاسبه می شود و باید رابطه مورد نظر برای طرح ابعاد fp کوچکتر مساوی Fp باشد در غیر این باید ابعاد را بازبینی نمایید ( افزایش ابعاد کف ستون )

2- تعیین ضخامت کف ستون

3- طراحی بولت ها

پاینده باشید
پاسخ
#4
با سلام خدمت مهندسین عزیز.
اکه میشه راهنمایی کنین.
واسه طراحی بولتهای صفحه ستون برای سازه دو جهت مهاربندی برای صفحه ستون هایی که زیر مهاربند نیستن نیروی محوری فشاری غالب بوده و نیروی کششی ناچیزی دارن واسه طراحی بولتها باید از حداقل As استفاده کرد؟؟؟؟؟مقدار حداقل As چقدره؟؟؟
کلا واسه طراحی بولتها در این حالت باید چبکار کرد؟؟

با تشکر.
پاسخ
#5
ب*****

برای طراحی بولتها در صورتی که در اتصال پای ستون فقط نیروی محوری ( فشاری ) p اثر دارد از نطر طراح نیازی به بولت نیست و بولت فقط جنبه اجرایی خواهد داشت و از حداقل بولت استفاده می گردد .( به دلیل کشش نبودن در بولتها از 4 بولت با قطر 20 یا 22 استفاده می نماییم )

- برای صفحه ستون دو طرف مهاربندی توضیحات بالا کفایت می کند برای صفحه ستونها کناری به دلیل نیروی محوری نسبت به مرکز صفحه ایجاد لنگر خمشی حول دو محور می گردد حال فرضی را در نظر گرفته و با توجه به فرضیات ایجاد کشش را بررسی نمود .

در صورت که پای ستون علاوه بر نیروی محوری ، نیروی برشی سهیم است ، بولتها باید برای برش کنترل شوند .

پاسخ
#6
با تشکر از مهندس بابایی عزیز.

حداقل بولت استفاده می گردد >>>>حداقل بولت میشه فی20 درسته؟؟؟؟

معمولا صفحه ستون هایی که زیر مهاربند نیستن فقط نیروی محوری ( فشاری ) p اثر دارد و کششی و برشی سهم ناچیزی دارن درسته مهندس؟؟؟؟
پاسخ
#7
(1392/12/6 ، 07:08 عصر)sani62 نوشته است: با تشکر از مهندس بابایی عزیز.

حداقل بولت استفاده می گردد >>>>حداقل بولت میشه فی20 درسته؟؟؟؟

معمولا صفحه ستون هایی که زیر مهاربند نیستن فقط نیروی محوری ( فشاری ) p اثر دارد و کششی و برشی سهم ناچیزی دارن درسته مهندس؟؟؟؟

ویرایش پست بالا جواب شما را خواهد رساند.
پاسخ
#8
سلام
دقت کنید بلت ها برای صفحه های متصل به مهاربند به هیچ وجه جنبه ی اجرایی ندارن
و باید برای حداکثر نیروی کششی ستون که باعث آپلیفت میشن طراحی بشن
پاسخ
#9
بله جناب مهندس فلاح منش فرمایش شما صحیح است توضیحات فوق سمت دارد به صفحه ستونهایی که به ستون متصل بادبند نیستند. برای صفحه ستو نها ، ستون متصل به بادبند کشش قابل توجهی داریم . ( برای طرح این دسته از صفحه ستونها باید ترکیب بار تشدید یافته باشد )
پاسخ
#10
(1392/12/6 ، 07:22 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
دقت کنید بلت ها برای صفحه های متصل به مهاربند به هیچ وجه جنبه ی اجرایی ندارن
و باید برای حداکثر نیروی کششی ستون که باعث آپلیفت میشن طراحی بشن
تشکر از شما مهندس فلاح عزیز.
مهندس منظورم صفحه ستون هایی که به بادبند متصل نیستن و نیروی فشاری محوری وجود داره و نیروی کششی و برشی ناچیزی داره منظور بود.

با تشکر از شما.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اتصال وصله ستون shantash 1 113 1396/2/27 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 4,737 1396/2/19 ، 10:41 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  طراحی مهاربند سازه صنعتی vhdmzh 4 368 1395/7/29 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 19 8,176 1395/4/19 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  پلیت های تقویتی ستون یوسف ابراهیم پور 0 350 1395/4/5 ، 11:48 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 534 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  محل وصله ستون chiften 0 636 1395/1/4 ، 06:05 عصر
آخرین ارسال: chiften
  طراحی اعضا و اتصالات مهاربندهای جانبی به روش حدی hamidreza4822 7 824 1394/12/6 ، 10:26 عصر
آخرین ارسال: mohammadee1365
  طراحی در جهت صلب masood1552 1 445 1394/11/2 ، 11:54 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
Big Grin کمک در طراحی یک سازه reza_mj63 4 634 1394/10/25 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان