#31
با سلام
در ادامه مبحث طراحی فونداسیون در کتاب مهندس باجی به جواب رسیدم.(البته مطمئن نیستم)
میفرمایند که:
نقل قول: بدلیل مسائل اجرایی برای صفحات ستون معمولا ستونها حدود 5cm از لبه پی فاصله دارند.(بعلت اجرای نمای بیرون)
که فکر کنم منظور ایشان صفحات ستون باشد.وگرنه خود ستون که در مرکز صفحه ستون قرار میگیرد و خواه ناخواه فاصله ای با پی دارد.
ممنون میشم کمک بفرمائید.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#32
اجرای اتصال بیس پلیت Base Plate (صفحه زیر ستون) و بولت Bolt دلایل استفاده از صفحه زیرستون و بولت :ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی ، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فنداسیون (به صورت نیروی فشاری ، کششی ، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند. در این میان ، ستون فلزی با صفحه ای فلزی که از یک سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فنداسیون قرار می گیرد. توجه به اینکه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند و بتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد ؛ بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی ، سبب می گردد توزیع نیروهای ستون در خد قابل تحمل برای بتن باشد. کار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار (بولت Bolt) صورت می گیرد و برای ایجاد اتصال ، انتهای آن را خم می کنیم و مقدار طول بولت را محاسبه تعیین می کند. تعداد بولت ها بسته به نوع کار از دو عدد به بالا تغییر می کند ، حداقل قطر این میله های مهاری میلگرد نمره ۲۰ است ؛ در حالی که صفحه تنها فشار را تحمل می کنر ، بولت نقش عمده ای ندارد و تنها پایه این است که حتما انتهای ستون سنگ خورده و صاف باشد تا تمام نقاط مقطع ستون بر روی صفحه بیس پلیت بنشیند و عمل انتقال نیرو بخوبی انجام پذیرد . از آنجا که علاوه بر فشار ، لنگر نیز بر صفحه زیر ستونی وارد می شود ، طول بولت باید به اندازه ای باشد که کشش وارد شده را تحمل نماید که این امر با محاسبه تعیین خواهد شد.
نصب بیس پلیتها

با توجه به آکس بندی که در پلان فنداسیون صورت پذیرفته ودر آن که ازتفاع داده شده است در چندین نقطه از پی ساختمان میگردهایی را می کارد و توسط شیلنگ تراز به ارتفاع داده شده در پلان فنداسیون که معمولاً آن را با (0 0 .0 ± ) نمایش می دهند علامت ها ی را می زنند که ارتفاع( 0 .0 ± ) یا از زمین کناری بلند تر است در آن صورت ارتفاع مربوط به زمین با علامت منفی نوشته شده و یا پایین تر از زمین کناری است .که درآن صورت با علامت مثبت نوشته می شود

پس ازآن که علامت گذاری تمام شد بر طبق آکس بندی در نقشه آورده شده ریسمانی در یک آکس طولی و یک آکس عرض می بندند به طوری در محل قرار گیری بیس پلیتها دو ریسمان کاملاً بر هم عمود باشند که محل برخورد دو ریسمان وسط بیس پلیت خواهد بود و ریسمانها در اینجا نقش تراز راهم بازی می کنند چون دو طرف ریسمان به یک تراز بسته شده است با کار تمام بیس پلیتهای یک آکس کاملاً به موازات هم و در تر از یکدیگر قرار می گیرند زیرا اگر بیس پلیتها در یک تراز نباشند به همان ترتیب سقف ساختمان نیز تراز نخواهد بود و این یک ایراد بزرگ برای ساختمان به شمار می رود .
[تصویر:  8ao8idcjj2g0d4l3wtp.jpg]

[تصویر:  ccj69qsr5z6zrgcf20fg.jpg]

[تصویر:  37bnfz19x0mbzz6h4k.jpg]

[تصویر:  hya0t54pup5aiutf4ok9.jpg]
پاسخ
#33
جناب مهندس نقیبی،متشکرم!
همانطور هم که در عکسها قابل مشاهده است صفحه ستون های کناری و گوشه از لبه پی فاصله دارند.
1- این فاصله بخاطر انتقال بهتر لنگر به فونداسیون میباشد؟
2- این فاصله باید چه مقدار باشد؟

ممنون و سپاسگذارم
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#34
از لحاظ اجرایی بهتر است یه کم از لبه فاصله داشته باشد همان دور بر 5 سانتیمترهمانگونه که از تصاویر مشخصه
باز هر موردی بود بفرمائید من در خدمتم
پاسخ
#35
سلام
این فاصله حدوداً 5 سانتیمتر که فرمودین تجربه مسائل اجرایی است یا توصیه آیین نامه؟
علت این فاصله چیست؟

ممنون و سپاسگذارم.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#36
سلام

قبلاً در اینباره توظیح داده شد ، مقدار بیرون زدگی پی را برحسب میزان 0.005H تعیین می کنید . ( در جهت جانبی )

در جهت نما شما می توانید از تمام زمین خود استفاده نمایید و لی به دلیل مسائل نماسازی و ... مقدار 5 سانتیمتر و یا بیشتر فاصله مناسبی می باشد .

موفق باشید



پاسخ
#37
(1393/2/9 ، 11:48 صبح)کیوان بابایی نوشته است: سلام

قبلاً در اینباره توظیح داده شد ، مقدار بیرون زدگی پی را برحسب میزان 0.005H تعیین می کنید . ( در جهت جانبی )

در جهت نما شما می توانید از تمام زمین خود استفاده نمایید و لی به دلیل مسائل نماسازی و ... مقدار 5 سانتیمتر و یا بیشتر فاصله مناسبی می باشد .

موفق باشید

منظور شما از مقدار 0.005h بیرون زدگی ، از زمین مورد نظر به حریم خیابان میباشد ؟

پاسخ
#38
به حریم همسایه . ( جانبی دو سمت )
پاسخ
#39
(1393/2/9 ، 11:48 صبح)کیوان بابایی نوشته است: سلام

قبلاً در اینباره توظیح داده شد ، مقدار بیرون زدگی پی را برحسب میزان 0.005H تعیین می کنید . ( در جهت جانبی )

در جهت نما شما می توانید از تمام زمین خود استفاده نمایید و لی به دلیل مسائل نماسازی و ... مقدار 5 سانتیمتر و یا بیشتر فاصله مناسبی می باشد .

موفق باشید

سلام مهندس بابایی
این رابطه 1/200 ارتفاع ساختمان هم که قبلا فرمودین،جناب مهندس همانطور که از بنده هم مطلع تر هستین مربوط به درز انقطاع سازه هستش.
اما ابهام بنده روی میزان فاصله صفحه ستون از پی بود.(در ستونهای گوشه و کنار) همانطور که مهندس نقیبی عکس گذاشتند مشخص است که صفحه در گوشه یا کنار فونداسیون قرار نگرفته و اندکی فاصله دارد.(همان 5 سانتیمتری که پیشنهاد دادند.)
یعنی باید علاوه بر رعایت درز انقطاع مابین دو سازه صفحه ستون رو هم اندکی فاصله داد.(نتیجه گیری بنده)
حالا اگر اشکالی دارد ممنون میشم راهنمایی کنید بنده را!

ممنون و سپاسگذارم.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#40
من هم خارج از این نگفتم دقت کنید فرمودم میزان بیرون زدگی پی .

این مقدار فاصله برای ستون بتنی و یا فلزی می باشد در واقع صفحه ستون می تواند تا مرز پی قرار گیرد و ستون با رعایت درز انقطاع در کنار صفحه ستون قرار دادشته باشد . هیچ فاصله ای برای صفحه ستون ملزوم نیست .

به هر مقدار شما صفحه ستون را مرز پی فاصله دهید همان مقدار یا بیشتر ستون هم جلوتر خواهد آمد در صورتی که شما ملزم هستید رعایت کنید مقدار درز انقطاع را !

نتیجه گیری : ستونها باید با همسایه ( جهت جانبی ) فاصله داشته باشند و نه صفحه ستون ، در اینمورد مقدار درز انقطاع تعیین کننده می باشد در غیر این شما از تمام زمین خود استفاده نکرده اید و آن را هدیه به همسایه داده اید .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی دستی پی با استفاده از خروجی سیف شاهدی 0 1,201 1396/10/22 ، 02:24 عصر
آخرین ارسال: شاهدی
Question طراحی فنداسیون جرثقیل دروازه ای msh002 0 801 1396/2/13 ، 11:00 صبح
آخرین ارسال: msh002
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 1,427 1396/1/15 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  بیرون زدگی نوار طراحی در سیف 14 hajix8867 1 1,011 1396/1/15 ، 09:45 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  طراحی نوار ها در safe m.xatooni 1 1,385 1395/9/27 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: civil92
  طراحی فونداسیون mrm968 1 1,280 1395/9/27 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  سوال در مورد رسم مورب نوار طراحی farvahar_boy 3 2,241 1395/6/19 ، 02:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترسیم نوار طراحی مورب و بیرون زدگی از فونداسیون farzad4m 2 1,835 1395/6/19 ، 12:19 عصر