ارسالها: 20
موضوعها: 7
تاریخ عضویت: مرد 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
میشه لطف کنید روش تعیین نمودن چاله آسانسور روی پی چکونه میباشد و بارها چگونه اعمال شده و باید باز شو در نظر گرفت یا خیر و برش پانچ آیا دارد وتحلیل آن چگونه است
ارسالها: 2,995
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
باسلام
میتوانید میزان سایز را در طراحی پازشو ایجاد نمائید و در صورتی که حجم کم است به صورت دستی طراحی نمائید .
ارسالها: 20
موضوعها: 7
تاریخ عضویت: مرد 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
خوب با ابعاد محدود بار قائم فقط داریم؟مقدارش چقر باید داده بشه و این که متمرکز باید باشه یا گسترده؟
ارسالها: 2,995
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
مگر طراحی پی را نمی خواهید انجام دهید . خوب وقتی که مقادیر بار مورد نظر از اسانسور را در ایتبس اعمال می کنید موقعه خروجی گرفتن برای طراحی پی در سیف این اثر بار در پی دیده می شود و دیگر نیازی به اعمال بار دوباره نمی باشد .