#21
سازه بتنی طراحی کردم
تمامی ضرایب بار رو چک میکنم درسته
دریفت تمامی طبقات صفره
علت چی میتونه باشه ؟

پاسخ
#22
اگه سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی تنها باشه دو دلیل می تونه داشته باشه.

1-سختی بیش از حد سازه

2-کم بودن نیروی زلزله

مدول الاستیسیته مصالح رو چک کنید. ابعاد مقاطع رو چک کنید. ضریب زلزله رو چک کنید. mass source رو چک کنید. مودهای ارتعاشی اول و دوم رو چک کنید.
پاسخ
#23
سلام
این اتفاق زمانی میفته که شما وقتی میخواید قید های تکیه گاهیو برای بییس معرفی کنید
گزینه ی all story فعاله و این قید برای کل طبقات گذاشته میشه
چک کنید این موردو
موفق باشید
پاسخ
#24
فقط طبقه بیس گیردار معرفی شده
مدول الاستیسته و مسسکور هم درسته

باعرض پوزش از مهندس فلاح منش
که الان تو پروژم کلی ضریب پیدا میکنن که وارد نشده
عرض کنم من تا 2 هفته پش جیزی از ایتبر و سیف نمیدونستم
مورد هایی که شما میفرمایید رو من نمیدونم باید کجا اصلاح کنم
و یه فولاد هم هست که باید انجام بدم و یکشنبه ارائه دارم
فقط این مورد رفع شه که برم سراغ سیف چون اصلا فرصت ندارم
بعد از ارائه مطمئنا امورش ها رو جدی دنبال خواهم کرد


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   ok.rar (اندازه: 238.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)
پاسخ
#25
سلام دوست عزیز
من اگه از پروژه ایراد میگیرم و میگم همه چیو
علتش اینکه میخوام حتی شما که پروژه دانشگاه انجام میدی کامل و بدون ایراد باشه
و چیزیو غلط یاد نگیرید.

بروی چشم فقط ایراد این قسمت کارو میگم

متریال دیوار برشی با مدول الاستیسیته بالا معرفی شده
اونو درست کنید حتما حل میشه
پاسخ
#26
مهندس عزیز دوست خوبم
بسیار روشنه که شما در کارتون بسیار دقیق هستید و میخاهید همه مثل شما
تمام کمال باشند
و قطعا این درسته
اما فعلا علم من در این نرم افزار ناچیزه
در اینده بشترازاین مزاحمون خواهم شد
تشکر از لطفتون
پاسخ
#27
دیروز پیش یکی از اساتید بودم
میگفت تو ایتبز هر وقت دریفت جواب نداد ارتفاع تیرها رو افزایش بدید معمولا جواب میده

میخاستم از دوستان بپرسم این حرف ایشون چقدر عملیه !
پاسخ
#28
در کل جابجایی نسبت عکس با سختی داره.

حالا شما به هر نحوی که سختی رو افزایش بدین جابجایی کم خواهد شد.

حرف استاد شما صحیح هست.

ولی به عقیده من ابعاد ستونها تاثیر بیشتری در کنترل جابجایی دارن.

ضمن اینکه مقدار جابجایی در عمل همیشه کمتر از مقدار محاسبه شده در نرم افزار هست. (به دلیل وجود میانقاب)
پاسخ
#29
ادغام شد :

(1392/5/20 ، 11:31 صبح)شیوا نوشته است: سلام ..میخواستم بدونم برای کنترل دریفت چه بارها و ترکیب بارهایی رو باید چک کرد اگه قرار باشه همه ی ترکیب بارهای ای سی آی رو کنترل کرد برای دریفت اصلا جواب نمبده وفقط بارهای زلزله به تنهایی جواب میدن میخواستم بدونم اصله کنترل با کدوم ترکیب بارهاست و چه ترکیب بارهایی مورد تایید نطام مهندسی هستش البته برای کنترل دریفت؟؟؟


پاسخ :

(1392/5/20 ، 11:40 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
کنترل دریفت برای ترکیب بار کنترل نمیشه
برای حالات بار کنترل میشه
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#30
میگم چرا هرکاری میکنم نمیشه بگو باید واسه حالات بار کنترل شه ممنون آقای مهندس موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 716 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 8,155 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 698 1395/4/28 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کنترل نامنظمی پیچشی : سر به هوا 0 501 1395/1/26 ، 12:59 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 19 10,517 1394/12/22 ، 02:42 عصر
آخرین ارسال: mehdiyeganeh84
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 624 1394/12/10 ، 05:05 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  نحوه کنترل 25 درصد در سیستم دوگانه دیوار برشی ؟ Hooman1974 3 1,170 1394/9/4 ، 11:59 صبح
آخرین ارسال: rantamental
  ضریب مقطع ترک نخورده در کنترل اجزای مرزی دیوار چند است؟ Hooman1974 5 836 1394/9/3 ، 10:37 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خصوص کنترل نیاز یا عدم نیاز دیوارهای برشی به المان مرزی: Hooman1974 0 450 1394/8/20 ، 01:55 صبح
آخرین ارسال: Hooman1974
  کمک فوری -طریقه حذف و اضافه کردن طبقه در ایتبس 2015 ؟ Arya68 1 2,779 1394/6/24 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان