طول مهار نشده ستون در سازه مهاربندي شده
#11
عکس و نتيجه طراحي رو ضميمه کردم. همه ستونها اين مشکل را دارند


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
پاسخ
#12
خوب اگر توجه داشته باشید مشکلی نداره با توجه به اینکه ضریب طول موثر برای ستون شما 1 گزارش شده و طول مهاری کمتراز 1 می باشد . ضریب Cb ضریب تعدیل لنگر خمشی به ازای تنش مجاز است یعنی تغییر لنگر خمشی در فاصله بین دو تکیه گاه جانبی و برای تیرها مدنظر است . برای تیرهایی که در یک قاب مهارشده قرار دارند برابر یک می باشد .
پاسخ
#13
با تشکر از وقتي که مي ذارين. اگه دقت کنين L Factor =1.75 و K factor = 0.921 و وقتي اين پارامترها رو دستي تغيير مي دم باز اين مقادي در طراحي تغيير نمي کنن. آيا ممکنه مشکل از ورژن 9.74 باشه؟
پاسخ
#14
آقای مهندس اینمورد در برگه نمایش شما چیدمانش تغییر کرده اگر با راست کلیک کردن برروی عضو و انتخاب دکمه Overwrites پارامترها را چک کنید اینمورد مشخص است . ضریب Cb برای یک انتها مفصل برابر با 1.75 می باشد . برای باقی برابر با 2.3 یا کمتر خواهد بود .

امتحان کنید اگر شرایط باز تغییر داشت . در خدمتون خواهم بود
پاسخ
#15
وقتي که پرينت گرفتم درست بود. عجيبه! شايد اين يکي از باگ هاي ايتبز 9.74 باشه.
آقاي مهندس ممنون. لطف کردين
پاسخ
#16
سلام طول مهار نشده یعنی چی؟من هیچ دیدی ندارم به این موضوع.توی ایتبس از کجا باید چک کنم؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 933 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 5,436 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 195 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 155 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 5,433 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 132 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 214 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 294 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 294 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 356 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان