امتیاز موضوع:
  • 46 رأی - میانگین امتیازات: 3.24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طول میلگرد ریشه انتظار در سازه بتنی
#1
سلام / طول میلگردهای ریشه در سازه بتنی بر اساس چه نیروها و ضوابطی تعیین می شود؟
پاسخ
#2
ب*****

طول میلگرد ریشه انتظار ستون و میلگردهای انتظار ستون در طبقه اول براساس مبحث نهم فصل 21 تعیین می شود .

دو روش زیر در این مورد کارآمد می باشند .

روش اول : میلگردهای ستون در طبقه اول به صورت یکسره انجام می گیرد . در این حالت طول میلگرد برابر است با :

( میزان طول خم ریشه انتظار در پی + عمق موثر پی +ارتفاع کف تا کف طبقه اول + طول میلگرد انتظار ستون طبقه دوم )

معایب :

1- احتمال ایجاد درز سرد وجود دارد .
2- شرایط اجرایی ممکن است اجاز ایجاد و مهار آرماتور در این حالت را ندهد .

مزایای :

1- حداقل پرت شدن آرماتورها ( صرفه اقتصادی )
2- کاهش لغزش در میلگردهای انتظار در طبقه اول به علت لنگر حداکثر در پای ستون
3- کاهش ضوابط مربوط به مهار و میزان همپوشانی آرماتور ( سهولت طراحی )

روش دوم : اجرای به صورت Overlap : در اینصورت ریشه انتظار و آرماتور انتظار در پی براساس میزان نیروهای پای ستون تعیین می شود .

الف : اگر نیروهای پای ستون ( نیروهای انتقال شونده به پی ) در حد لنگر کم و تحت اثر فشار خاص باشند . انتقال نيرو از عضو فشاری به پي از طريق تنش های اتكايی يا لهيدگی در بتن خواهد بود در اینصورت مقدار نیرو از طريق ميلگردهاي طولي امتداد يافته انتقال می یابد . ( بند 9-20-6 مبحث نهم چاپ 92 )

ب : اگر ستون يا ديوار تركيبي از بار محوري و لنگر خمشي را به پي انتقال دهد به طوري كه قسمتي ازميلگردها به كشش كار كند، لازم است براي تامين ظرفيت خمشي ستون در پاي ستون، كل ميلگردهاي طولي ستون در پي امتداد يابد و يا ميلگردهاي انتظار با سطح مقطعي معادل ميلگردهاي ستون در پي تعبيه شود. ( عموماً و در جهت اطمینان این میلگردها براساس ضوابط مهار میلگردهای طول مستقیم و یا فشار تعیین می شوند )

* طول گیرایی مستقیم میلگردهای در فشار ( ریشه انتظار از سطح روی پی تا سطح زیرین پی می باشد ) براساس بند 9-21-2-5 مبحث نهم چاپ 92 تعیین می شود .

* طول همپوشانی ( طول آرماتورهای انتظار از سطح روی پی ؛ ارماتورهای وصله شونده ) براساس بند 9-21-4-3 مبحث نهم چاپ 92 تعیین می شود .

* در صورتیکه در سازه های با شکل پذيری کم يا متوسط بخواهيم با استفاده از بند 9-21-2-8 مبحث نهم چاپ 92 طول لازم مهار و پوشش را به تناسب نيروهای ايجاد شده در ميلگردها نسبت به ظرفيت آنها کاهش دهيم ؛ در چنين حالتی نيروهای موجود در مقطع تاثير گذار بوده و مقادير آن از نتايج تحليلی نرم افزار بدست می آيد در غير اين صورت مقدار طول انتظار وابستگی به نتايج تحليلی ندارد.

[b]ضوابط طول مهاري و وصله آرماتورهاي انتظار


طول مهاري ميلگردهاي انتظار در پي يا در ستون نيز بايد به طور مناسب تامين شود .اگر تركيب بار محوري و لنگر خمشي در ستون طوري باشد كه همه ميلگردها تحت تنش فشاري قرار گيرند، لازم است طول مهاري ميلگردهاي تحت فشار ldc به صورت مستقيم براي ميلگردهاي انتظار در پي، و طول وصله ميلگردهاي تحت فشار براي طرف ديگر ميلگردهاي انتظار در ستون تامين شود.
توجه شود كه قلاب استاندارد در فشار كار نمي كند . بنابراين در اين حالت استفاده از قلاب در ميلگردهاي انتظار، فقط جنبه اجرائي و سهولت در نصب ميلگردهاي انتظار در روي ميلگردهاي طولي فونداسيون را داشته و تاثيري در تامين مهاري ميلگرد نخواهد داشت.
در مقابل اگر ميزان لنگرهاي خمشي در ستون در حدي باشد كه قسمتي از ميلگردها تحت كشش قرار گيرند، لازم است مهاري آن ميلگردها در پي و در ستون، بر اساس طول مهاري مستقيم ميلگردهاي تحت كشش ld و يا مهاري به وسيله قلاب استاندارد با تأمين طول مهاري مستقيم قلاب ldh به ميزان فراهم شود.

حالت سوم آن است كه در اثر تغيير جهت لنگر مثلاً در اثر بار زلزله، ميلگردهاي ستون هم در كشش و هم در فشار قرا ر گيرند و يا اينكه بعضي از ميلگردهاي ستون تحت كشش و بعضي ديگر تحت فشار قرار گرفته باشند و هدف تأمين مهاري يكساني براي همه آنها باشد، در اين حالت اگر در پي براي تأمين مهاري ميلگردهاي تحت كشش از قلاب استاندارد استفاده شود؛ بايد ميلگرد انتظار در پي طول مستقيم ي حداقg برابر با مقدار بزرگتر از دو مقدار طول مهاري مستقيم ميلگردهاي تحت فشار و طول مهاري مستقيم مربوط به قلاب استاندارد داشته باشد.

وصله پوششي را نبايد براي ميلگردهاي بزرگتر از 36 Φ به كار برد؛ مگر براي وصله ميلگردهاي بزرگتر از 36 Φ به ميلگرد 36 Φ براي انتقال نيروي فشاري.
به همين جهت و از آنجا كه ميلگردهاي انتظار در حقيقت يك نوع وصله پوششي در پاي ستون تأمين مي کنند . آيين نامه قيد مي كند كه ميلگردهاي اتنظار نبايد بزرگتر از 36 Φ در نظر گرفته شوند . البته اجازه می دهدميلگردهاي بزرگتر از 36 Φ فقط تحت فشار به ميلگرد 36 Φ مي دهدوصله شوند.

- اگر قطر ميلگردهاي انتظار كه در پي تعبيه ميشوند با قطر ميلگردهاي ستون متفاوت باشد چنانچه ميلگردها هميشه در فشار باشند و به صورت پوششي وصله شوند طول پوشش وصله در ستون بر اساس بزرگترين دو مقدار طول مهاري فشاري ميلگردبا قطر بزرگتر ldc و طول وصله ميلگرد با قطر كوچكتر ll انتخاب مي شود.
در همين وضعيت اگر ميلگردها تحت كشش باشند، طول پوشش وصله ميلگردهاي انتظار با ميلگردهاي ستون در پاي ستون، بر اساس طول وصله پوششي مربوط به ميلگرد با قطر بزرگتر تعيين مي شود.


[/b]
پاسخ
#3
طول میله گرد ریشه باید تا 1/2 طول ستون طبقه هم کف امتداد یابد .
برعکس چیزی که همیشه اجرا میشه .
پاسخ
#4
(1393/7/8 ، 11:51 صبح)mohsen_1363 نوشته است: طول میله گرد ریشه باید تا 1/2 طول ستون طبقه هم کف امتداد یابد .
برعکس چیزی که همیشه اجرا میشه .

در صورتی که شکل پذیری سازه ویژه ( زیاد ) باشد . وصله باید در 0.5 طول ستون ( میانه ستون ) انجام شود در غیر این ملزوم نیست . در شکل پذیری متوسط در 1/3 طول ستون اجرایتر می باشد . البته باید طول پوشش ر ارضاء نماید .
پاسخ
#5
در مورد اجرا بله حق با شماست .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی سازه بتنی با ایتبس20015 m.m1313 2 224 1395/5/27 ، 03:19 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  محاسبات دستی پروژه سازه بتنی zaryam 3 1,418 1394/4/1 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  اساس میلگرد گذاری سازه 90 TMXRN 0 772 1393/6/13 ، 03:56 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  در مورد سازه های بنایی معمارخرداد 1 1,117 1393/5/20 ، 10:10 عصر
آخرین ارسال: saeed0089
  معیار انتخاب ستون مربعی و مستطیلی در سازه بتنی behruz_civil 6 2,055 1393/5/6 ، 09:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه کنترل فایل25درصد در سازه فولادی marsello 1 951 1393/4/18 ، 12:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ضرایب تحلیل تقریبی دال بتنی؟ emad20 0 802 1392/12/6 ، 01:53 عصر
آخرین ارسال: emad20
  سوال در دال بتنی ASHKAN92 1 1,036 1392/9/9 ، 08:53 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال در مورد متره برآورد سازه های بتنی rasool ghazali 17 8,734 1391/7/3 ، 11:12 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی ستون بتنی با کمک از ستون فولادی rasool ghazali 1 1,750 1391/6/25 ، 05:44 عصر
آخرین ارسال: اردلان نوروزی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان