امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ظرفیت برشی بتن دیواربرشی
#1
دوستان من به ی مشکل برخوردم اینکه توکتاب
مستوفی نژاد ص692 فرمول VC دیواربرشی تحت Nu
کششی رو اینطور نوشته:
Vc=vc(1+Nu/(3Ag))hd
ولی
کتاب ************ ص 639 اینطور نوشته:
Vc=vc(1-Nu/(3Ag))hd












لطفا راهنمایی کنید من فرق این منفی و مثبت رو
نفهمیدم چیه ضمنا تو جزوه دکتر مدندوست حالت اولی رو نوشته و تو جزوه دکتر علی
لیبر حالت دوم
پاسخ
#2
کسی نیست جواب بده
پاسخ
#3
سلام
هر دو رابطه درست هستند
تفاوت در نحوه معرفی Nu است.
دکتر مستوفی از رابطه آیین نامه استفاده می کنه ولی عنوان می کنه که Nu باید منفی باشد
در موارد دیگر مقدار منفی Nu در روابط دیده شده است.
پاسخ
#4
مبحث نهم از همان رابطه اول استفاده می کنه
و عنوان می کنه که Nu برای فشار مثبت و برای کشش منفی است.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تقویت ظرفیت خمشی با FRP vhdmzh 0 189 1395/8/16 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: vhdmzh
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 17,800 1395/5/8 ، 08:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ایا لنگر خمشی در تیر میتواند تنش برشی ایجاد کند. چگونه و کجای تیر؟ حامد عشقی 3 336 1395/2/14 ، 11:22 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  دیوار برشی najme90 5 523 1395/1/21 ، 08:45 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه طراحی collector دیوار برشی mohammad13701210 1 965 1395/1/6 ، 12:15 عصر
آخرین ارسال: roshangar
  وجود ستون در میان دیوار برشی مشکلی دارد ? lord87 8 2,093 1394/8/18 ، 11:12 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مدلسازی دیوار برشی کوتاه؟ ronhill 0 513 1394/7/5 ، 08:53 عصر
آخرین ارسال: ronhill
  بدست آوردن سختی دیوار برشی omid_rch 32 15,445 1394/5/30 ، 05:11 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  راهنمایی ضروری در مورد دیوار برشی 8متری behzad-mad 1 991 1394/5/12 ، 01:32 عصر
آخرین ارسال: behzad-mad
  مشکل در طراحی دیوار برشی اکبر حقیقی 1 728 1394/4/22 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: parse65

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان