عبور لوله تاسیسات از داخل تیر بتنی(اضطراری)
#1
سلام خدمت مهندسین گرامی
بنده در پروژه ای مشغول به کار هستم...ساختمان سه طبقه بتنی...برای عبور لوله های تاسیسات تا اونجایی که شد از نور گیر رد کردیم اما به ناچار تعدادی لوله رو از تیر رد کردیم... مهندس ناظر مخالف بود که مهندس محاسب پروژه دیتیل داد به این صورت: دو میلگرد به صورت متقاطع یعنی X قرار بدیم یکی در پایین تیر و یکی روی تیر و لوله رو از بین این ایکس عبور بدیم...ولی مهندس محاسب که پایه یک هم هست گفت این رو فعلا اجرا کنید تا دیتیل اصلی رو از آیین نامه پیدا کنم و با مهر و امضا بدم بهتون که ناظر ایراد نگیره...من به شخصه بین بد و بدتر یعنی عبور لوله و جایگذاری اون قبل از بتن ریزی و اینکه بعدا با پیکور و هیلتی بیفتم به جون تیر ها بد رو انتخاب کردم یعنی جایگذاری لوله ها قبل زا بتن ریزی... چون واقعا راضی به زدن بتن تیر نمیشم... کاملا واقف هستم که این فضای خالی از بتن در یک سوم ابتدایی تیر که منطقه ی بحرانی برش است...مشکل آفرینه...میخوام بدونم کار دیگه نمیشه انجام داد؟ یه راهکار علمی چیزی... امکان تعبیه داکت و یا عبور لوله ها از سقف نیست...
میشه تعداد خاموت ها رو در این منطقه افزایش داد؟
ایا افزایش دادن خاموت ها باعث جبران فضای خالی از بتن میشه؟
هرچند دیدم که همون اطراف کلا آرماتور های تیر رو هم قطع کردن برای عبور لوله ها...
واقعا ممنون میشم راهکاری پیشنهاد کنید...
ممنون
یا علی
پاسخ
#2

با سلام.
مشکلی که فرمودید بسیار مهم می باشد و در بیشتر پروژه ها متاسفانه به طور
اشتباهی عمل می شود که واقعا خطرناک است.
راه حلی وجود دارد :
هنگامیکه دودکش به تیر بتنی رسید ،دودکش به صورت مورب از تیر بتنی عبور کند
تا به سقف برسد.
این شیب ضابطه ای دارد که متاسفانه هر چقدر برای شما جستجو کردم پیدا نکردم.
برای اینکه مطمئن هم بشوید، درباره ی این موضوع با شرکت گاز شهر خود مشورت کنید
و از آنها مشورت بخواهید ،که آیا کاری که ما انجام می دهیم (عبور دودکش مورب) درست است؟

موفق باشید.


فایل طراحی دودکش را که در سایت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قرار داشت را برای
شما قرار می دهم.ضابطه ی شیب را هم می توانید مطابق با تصویر زیر رعایت فرمایید.
ولی حتما قبل از هر کاری با مهندس ناظر و شرکت گاز و نظام مهندسی مشورت نمایید.
[تصویر:  i0lpwsang632ul612jo.png]
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
کلا عبور هر مقطعی از لوله و .... از داخل بتن اشتباه هست ولی بین بد و بدتر

باید دید که قطر لوله ها چقدر هست اگر قطر لوله زیاد نیست چشم پوشی میشه کرد ولی اگر قطر لوله کمی بالا هست میشه همون سوالی که من تو دانشگاه از استاد پرسیدم

جواب این بود
سعی بشه در جایی که مقدار نیروی برشی یا خمشی کم هست مقطع عبور داده بشه
(نکته در مورد نیروی برشی : توی تیرهای بتنی دو سر گیردار تقریبا یک سوم میانی تیر نیازی به آرماتور برشی نیست و آرماتور هایی هم که گذاشته میشه توی این قسمت از لحاظ آیین نامه ای هست نه محاسباتی)

در مورد نیروی خمشی تیر: بازم با افزایش مقطع تیر میشه به نوعی اختلافات رو از بین برد
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
سلام
زاویه دودکش من فکر میکنم ۴۵ تا ۶۰ درجه هست که ما میتونیم اجرا کنیم
پاسخ
#5
با سلام خدمت دوستان
لطفا بگید سقف توی چه مرحله ای هست
آرماتور بسته شده یا خیر
بتن ریخته شده یا نه
پاسخ
#6
ب*****

تا حدامکان در این قسمت به دلیل حذف بتن ناحیه فشاری مقطع باید آرماتور این ناحیه بیشتر گردد و به مراتب باید مقدار آرماتورهای برشی بویژه خاموتها در این ناحیه محصور و زیاد شود.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تصاویر بادبند عجیب فلزی در یک ساختمان بتنی در شمال کشور! زینب خوش کلام 1 639 1396/8/10 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
Question سوال : ساختمان بتنی با قسمتی فلزی kamalkaramzadeh 1 772 1394/11/26 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: fanom
  تقویت ساختمان بتنی ebrahimm 29 31,114 1394/4/11 ، 02:51 عصر
آخرین ارسال: reza.raz
  لوله اسلیو navid1234 0 1,587 1392/10/12 ، 01:58 عصر
آخرین ارسال: navid1234
  دیوار بتنی navid1234 0 977 1392/10/12 ، 01:51 عصر
آخرین ارسال: navid1234
  تفاوت مقطع در ستون بتنی چطور بی مشکل اجرا می شه. sogand 2 1,685 1392/10/6 ، 02:24 عصر
آخرین ارسال: sogand
  اجرای سقف سبک با قوطی در ساختمون بتنی زینب خوش کلام 14 4,659 1392/9/28 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  نحوه قرارگیری ستون های بتنی گوشه و کناری mohammad_92 16 6,332 1392/9/27 ، 12:21 صبح
آخرین ارسال: mohammad_92
  سوال در مورد اتصال تیرهای بتنی با ارتفاع های متفاوت a.kh.civil.eng 1 1,028 1392/8/15 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  لطفا تجربیاتتون رو در مورد اجرای سازه های بتنی بگید hameeed 7 2,998 1392/7/7 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان