با سلام خدمت دوستان عزیز این یک فایل ایتبس هست که دیوار برشی وستون در طبقات پایین این سازه جئاب نمی دهند.
مقدار میلگرد وابعاد ستون را هم خیلی افزایش دادم اما انگار نه انگار.
اگر پیشنهادی دارین بفرمایید تا این مشکل برطرف شود.
با تشکر
مهندس جان پروژه شما کلی WARNING دارد.برای دیوار برشی فقط یک مقطع 25 سانتی متری تعریف کردید که با توجه به هندسه و مساحت پروژه،دیوار با این ضخامت پاسخ گو نخواهد بود.اگر سیستم مهاربند جانبی پروژه در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر قاب خمشی + دیوار برشی است (که ظاهرن اینگونه است) می توان قاب خمشی را برای 30% نیروی زلزله و دیوار برشی را برای 100% نیروی زلزله طراحی کرد...
ابتدا برای رفع WARNING های پروژه اقدام کنید.
دوست عزیز در مورد warningهیچ پیام خاصی از نرم افزار صادر نشده است.اما در مورد دیوار برشی ضخامت دیوار را افزایش می دهم ببینم نتایج به چه شکل خود را نشان می دهد.
Model has been checked, No warning messages
سلام دوست عزیز این پروژه پر از warning هستش درسته که تو چک مدل نشون نمیده اما شما باید از file>last analysis run log رو بعداز آنالیز بزنید خواهید دید که وضعیت چطوره در ضمن بعد دیوار برشی در طبقه پایین که بیشترین برش رو داره بیشتر خواهد بود.
در مهندسی مشکلی نیست که حل نشود.با تغییر سیستم سازه ای توانستم با ابعاد ستون کوچکتر جواب بگیرم ومشکل الحمدالله حل شد اما در مورد گزینه
file>last analysis run log مربوط به انالیزهای گزشته که در حافظه نرم افزار ثبت شده است می باشد.از شما دوستان هم تشکر می کنم.