سلام تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت.
بعداز طراحی در حال چک کردن مقاطع.دکمهstart Design/chek of struc . . .
ایرن ارور از بقیه طراحی جلوگیری میکنه و با زدن اوکی تموم نمیشه.ممنون میشم کمک کنید.سپاس
آنقدر
شکست میخورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . پطر
1392/8/22 ، 08:32 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/22 ، 08:55 عصر، توسط کیوان بابایی.)
این ارور نشانه خطا در طراحی مقطع را نشان می دهد یعنی برنامه قادر به طرح این مدل نیست
پسشنهاد می دهم یکبار چک مدل کنید از منوی انالیز و سپس تنظیمات طراحی را بررسی کنید و یا اگر سازه بتنی دارید طرح می کنید با افزایش اعداد مربوط به number of interaction curves و یا number of interaction points که در قسمت options\preferences\concrete frame design بتوان مشکل را حل نمودو حتما یکبار فایل خود را save as کنید سپس بررسی طراحی را انجام دهید
ان شالله مشکل حل خواهد شد.
برای نظر دادن دقیق بهتر است فایل را جهت چک کردن پیوست کنید
1392/8/24 ، 12:47 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/24 ، 12:49 صبح، توسط emispid.)
سلام
فایل شما را باز کردم اروری نداشت.ولی در تعریف مقطع B45x35 اشتباه تایپی کردین t3تیر را بجای0.35lمقدار 35 کذاشتید.همین باعث شده همه ستونها تنش خیلی بالا بگیرن.ضمنا تیر بیرونی طره باید مفصلی باشد.اصلاح کن مشکلت برطرف می شود.
موفق باشید.
1392/8/24 ، 01:45 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/8/24 ، 01:49 صبح، توسط emispid.)
(1392/8/24 ، 01:08 صبح)omidpapa92 نوشته است: ممنون کمک شایانی بود.از کجا میتونم ابعادی که به تیر دادم یا کلا ورودی هامو ببینم.سوال بعد مهندس جان منظورت از مفصلی کردن چیه.
از مسیر define/frame section/modify properties
هم می توانی وضعیت مقطع را ببینی وهم تغییرات بدهی.
روی تیر خارجی بالکنها کلیک چپ کن تا انتخاب شود.سپس از مسیر
asign/frame line/frame realeas/partial fixity قیدمماهای پیچشی وخمشی tortion,momet22,moment 33راتیک بزنید تا آزاد شوند تیر اینطوری مفصلی می شود.