امتیاز موضوع:
  • 104 رأی - میانگین امتیازات: 3.37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
علت وارد کردن بار معادل سازی mass یا wall و روش اعمال آن
#11
ببینید.شما فرض کنید دیوار طبقه ی اول 3متر و پارکینگ 2.4 باشه
برای زلزله این توزیع بار طوری که شما مدل کردید درست انجام میشه منتهی باین مدل سازی شما
روی تیر های پیرامونی 2.7 متر دیوار هست در صورتی که در اصل روی تیر 3متر دیوار اجرا میشه
ببینید درست ترین روش اینکه شما به صورت اجرایی بارهارو وارد کنید و سپس طبق الگوی بالا
بار معادل سازی وارد کنید.اینطوری هم بار زلزله درست توزیع میشه و هم بار صحیح روی تیرها قرار میگیره
پاسخ
#12
بله درست مي فرماييد.ممن.نم .متوجه شدم
پاسخ
#13
وقتی ما سربار معادلسازی اختلاف وزن و جرم رو وارد می کنیم و این بار وارد ترکیبات بارگذاری نشده و تنها در محاسبه وزن موثر سازه دخیل هست. پس چه تفاوتی میکنه ماهیت این بار چی باشه؟

OTHER یا DEAD یا هر چیز دیگه.
پاسخ
#14
اکثرا از ترکیبات بار پیش فرض استفاده میکنن
etabs برای پیش فرض تمامی بار های dead را برای بار مرده در نظر میگیره
ضمن اینکه بهتره که ماهیت بارها دقیقا مثل حالت طبیعی باشه
مثل اینکه بار live تعریف کنید با ماهیت بار مرده... هیچ فرقی نمیکنه در طراحی
درسته؟
پاسخ
#15
با سپاس از مهندس فلاح منش :

در مورد بارمعادل سازی دیوار پیرامونی می خواستم بپرسم:

زمانی که در پلان یک سمت با بازشو و سمت دیگر بدون بازشو است
برای اعمال بارمعادل سازی سطح دیوار

باید برای سمت بازشو بارطول دیوار با اعمال ضریب 0.3 باشد و بعد از کم کردن ارتفاع بالا و پایین تقسیم بر 2 شود ؟

برای مثال :
اگه بار واحد طول دیوار 875 باشه
ارتفاع 3.4
برای دیوار پرامونی با ازشو به صورت : 875*0.7*0.3 = 183.75 باشه

این بار یعنی 183.75 باید ضرب تفاضل ارتفاع بالا و پایین شود و سپس تقسیم بر 2 ؟
پاسخ
#16
سلام
من ضریب 0.3 نفهمیدم...منظورتون 0.7 هستش؟
شما هر دیواری داری باید نصفشو به عنوان معادل سازی وارد کنی به بام
پاسخ
#17
(1392/5/27 ، 06:35 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
من ضریب 0.3 نفهمیدم...منظورتون 0.7 هستش؟
شما هر دیواری داری باید نصفشو به عنوان معادل سازی وارد کنی به بام

با تشکر نه منظورم 30 درصد بازشو هستش .

0.3 همان 30 درصد بازشو در مثال هستش

ارتفاع هم 3.4 درنظر گزفته شده
پاسخ
#18
(1392/5/27 ، 06:46 عصر)شیوا نوشته است: سلام ..بارمعادل سازی واسه دیوارهای جانبی که قراره بر روی تیرهای اطراف جانبی وارد شوند برابر است با نصف باردیوارجانبی درپایین تیر به علاوه ی نصف باردیواردربالای تیر....حالا اگه شما یکی از این دیوارهاتون بازشو داشته باشه کافیه وزن واحدطول دیوار رو ضرب در ارتفاع و ضرب در1منهای درصد بازشو کنید وبعد نصف اون رو با نصف بار دیواردیگه جمع کنید......اگر درصد بازشو شما 30 درصده باید وزن واحد طول رو در ارتفاع ودر 0.7ضرب کنید همین....البته فکر کنم شما ارتفاع دیوارو 3متر فرض کردید درسته؟؟؟احتمالا ارتفاع سقف سازه ای رو منهای ارتفاع سقف کردید و شده 3متر البته نمیدونم چرا نوشتید 0.3 اشتباه ننوشتید؟؟....

خانم مهندس سلام
متوجه بار معادل سازی هستم
باتوجه به اینکه شما متوجه شدید منظورم 30 درصد بازشو هست
درمثال توضیح دادم برای اعمال بار معادل سازی برای دیوار پیرامونی با 30 درصد بازشو
به همان ترتیب که در بارگزاری برای سازه یعنی با اعمال ضریب 0.3 که برای دیوارهای پیرامونی دارای بازشو استفاده میشه ، استفاده کرد یا بدون این ضریب اعمال کنم؟
پاسخ
#19
اگه دیوار 30 درصد بازشو داره شما باید یک رو منهای 0.3کنید وبعد ضرب در وزن واحد طول دیوار...........درواقع باید 875ضرب در 0.7 شه همین....که میشه 612.5.....حالا تقسیم بر دو میشه:306.25........حالا وزن واحد طول دیوار بدون بازشو رو تقسیم بر دو کنید و بعد با 306.25 جمع کنید.....بله باید اعمال شه ولی نه در 0.3 باید ضریب 0.7 به بار اعمال شه....این عددی که حساب کردید میشه جرم دیوار که باید منهای بار واحد طول دیوار بالایی بکنید که تفاضلش میشه بار معادل سازی جرم دیوار........البته اینم به روشه واسه خودش
پاسخ
#20
اگه از100 درصد دیوار 30 درصدش بازشو باشه برای اینکه بخوایم بار دیوارو بدست بیاریم به نظر شما چه مقداردیوارداریم از 100درصد؟؟؟70درصد دیوار و 30 درصد پنجره.......واسه همین باید وزن واحد طول دیوار در مقدار دیوار که همون 70درصده ضرب شه....نمیدونم تونستم منظورمو بفهمونم یا نه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود فیلم آموزش همپایه سازی برش های پایه در ایتبس (فرزاد چمن آرا) LCIVIL.COM 0 486 1395/4/18 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  دانلود فیلم وارد کردن نقشه از اتوکد به سیف LCIVIL.COM 0 404 1395/4/18 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  دانلود فیلم آموزش ایتبس " اعمال بار حرارتی به سازه " (مهندس امیر طاها نوروزی) فرشاد امن خانی 0 1,673 1395/2/19 ، 12:12 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آموزش بررسی و اعمال ضرایب ترک خوردگی دیواربرشی در ایتبس LCIVIL.COM 0 492 1394/11/17 ، 05:13 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
Thumbs Up آموزش وارد کردن آی پی های ایرانی(مقطع) به ایتبس فرشاد امن خانی 3 12,481 1394/10/5 ، 02:44 صبح
آخرین ارسال: یونس نادری 1372
  Etabs 2015 دانلود جزوه" تعریف و اعمال گروهی بارها در ایتبس2015"جالب LCIVIL.COM 0 636 1394/10/4 ، 05:23 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  فیلم آموزش نحوه نصب و فعال سازی نرم افزار ETABS2013 + رفع اشکال نصب admin 7 3,746 1394/3/22 ، 02:00 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان