علت وارد کردن بار معادل سازی mass یا wall و روش اعمال آن
#21
(1392/5/27 ، 07:27 عصر)شیوا نوشته است: اگه دیوار 30 درصد بازشو داره شما باید یک رو منهای 0.3کنید وبعد ضرب در وزن واحد طول دیوار...........درواقع باید 875ضرب در 0.7 شه همین....که میشه 612.5.....حالا تقسیم بر دو میشه:306.25........حالا وزن واحد طول دیوار بدون بازشو رو تقسیم بر دو کنید و بعد با 306.25 جمع کنید.....بله باید اعمال شه ولی نه در 0.3 باید ضریب 0.7 به بار اعمال شه

با سپاس از شما
بله متوجه منظور شما شدم
حال اینکه میخوام بدونم وقتی شد 306.25 باید این را وارد کرد به دیوارهای مورد نظر در نرم افزار دیگه؟

پس چرا باید با دیوار بدون بازشو تقسیم بر2 شده جمع کرد؟

همچنین با این توضیح شما برای دیوار بدون بازشو هم باید در 0.3 ضرب شود و هم 0.7 ؟

پاسخ
#22
میشه بگید دیوار بدون بازشو وزن واحد طولش چنده؟؟؟تا حساب کنم براتو کامل متوجه شید؟؟؟
پاسخ
#23
نه دیگه لازم نیست دیوار بدون بازشو 100 درصد دیواره یعنی ضرب در یک اصطلاحا.....درواقع نیازی نیست که در ضریبی ضرب شه دیوار بدون بازشو .....
پاسخ
#24
(1392/5/27 ، 07:48 عصر)شیوا نوشته است: میشه بگید دیوار بدون بازشو وزن واحد طولش چنده؟؟؟تا حساب کنم براتو کامل متوجه شید؟؟؟

بله وزن واحد طول دیوار 257 با ارتفاع 3.4 که میشه 874
ممنون از شما
پاسخ
#25
(1392/5/27 ، 07:51 عصر)شیوا نوشته است: نه دیگه لازم نیست دیوار بدون بازشو 100 درصد دیواره یعنی ضرب در یک اصطلاحا.....درواقع نیازی نیست که در ضریبی ضرب شه دیوار بدون بازشو .....

بله ممنونم از شما متوجه اشتباه محاسباتی شدم
با سپاس از شما
پاسخ
#26
نصفه 874میشه 437.....که با 306.25جمع میشه:743.25.........این میشه جرم واحد طول دیوار....حالا اگه دیوار بالای تیر با بازشو باشه وپایین بدون بازشو.........743.25 منهای 612.5 میشه :130.75 این میشه بار معادل سازی شما...درواقع جرم دیوار منهای بار دیواربالایی شده.....ولی اگه برعکس بود یعنی دیواربالایی بدون بازشو بود میشه:743.25منهای 874 که میشه::::130.75- ........فهمیدید حالادواربالایی شما کدومه؟؟؟
پاسخ
#27
(1392/5/27 ، 08:01 عصر)شیوا نوشته است: نصفه 874میشه 437.....که با 306.25جمع میشه:743.25.........این میشه جرم واحد طول دیوار....حالا اگه دیوار بالای تیر با بازشو باشه وپایین بدون بازشو.........743.25 منهای 612.5 میشه :130.75 این میشه بار معادل سازی شما...درواقع جرم دیوار منهای بار دیواربالایی شده.....ولی اگه برعکس بود یعنی دیواربالایی بدون بازشو بود میشه:743.25منهای 874 که میشه::::130.75- ........فهمیدید حالادواربالایی شما کدومه؟؟؟
بله متوجه شدم
البته من هر دوتای اینارو دارم
با تشکر از راهنمایی شما که انقدر صبر و حوصله به خرج دادید
پاسخ
#28
آآقای مهندس یه راه راحت تر الان به ذهنم رسید ...که همون جوابو میده....اگه 875ضرب در 0.3 بازشو کنیدمیشه:262.5....که اگه این مقدارو تقسیم بر دو کنید میشه 131.25 درواقع همون میشه.....چون شما اختلاف ارتفاع ندارید فقط در یکی از دیوارهاتون بازشو دارید میتونید نصف مقدار بالا رو تقسیم بر دو کنید ....که میشه اختلاف جرم وبار.......و نسبت به اینکه دیوار با بازشو کجا قرار داره میتونید علامت مثبت منفیشو تعیین کنید....
پاسخ
#29
(1392/5/27 ، 08:57 عصر)شیوا نوشته است: آآقای مهندس یه راه راحت تر الان به ذهنم رسید ...که همون جوابو میده....اگه 875ضرب در 0.3 بازشو کنیدمیشه:262.5....که اگه این مقدارو تقسیم بر دو کنید میشه 131.25 درواقع همون میشه.....چون شما اختلاف ارتفاع ندارید فقط در یکی از دیوارهاتون بازشو دارید میتونید نصف مقدار بالا رو تقسیم بر دو کنید ....که میشه اختلاف جرم وبار.......و نسبت به اینکه دیوار با بازشو کجا قرار داره میتونید علامت مثبت منفیشو تعیین کنید....
ممنونم دارم بارگزاری ها رو چک کینم و اصلاح
شیوه شماروهم حتما بررسی میکنم
پاسخ
#30
»هندسای عزیز
دقت کنید که بار معادل سازی برای چی اصلا وارد میشه
با دقت آموزشو بخونید
بار معادل سازی باری نیست که با چیزی جمع بشه
فقط 1 نوع بار برای برابری وزن هر طبقه در ایتبس با ایین نامه 2800 هستش
مقدارش جدا از هرچیز دیگه ای هستش
بادقت آموزشو بخونید.... اینکه نصف از بالا با نصف از پایین جکع میشه برای بدست آوردن وزن طبقه هستش نه بار معادل سازی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود فیلم آموزش همپایه سازی برش های پایه در ایتبس (فرزاد چمن آرا) LCIVIL.COM 0 339 1395/4/18 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  دانلود فیلم وارد کردن نقشه از اتوکد به سیف LCIVIL.COM 0 334 1395/4/18 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  دانلود فیلم آموزش ایتبس " اعمال بار حرارتی به سازه " (مهندس امیر طاها نوروزی) فرشاد امن خانی 0 1,382 1395/2/19 ، 12:12 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آموزش بررسی و اعمال ضرایب ترک خوردگی دیواربرشی در ایتبس LCIVIL.COM 0 402 1394/11/17 ، 05:13 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
Thumbs Up آموزش وارد کردن آی پی های ایرانی(مقطع) به ایتبس فرشاد امن خانی 3 12,179 1394/10/5 ، 02:44 صبح
آخرین ارسال: یونس نادری 1372
  Etabs 2015 دانلود جزوه" تعریف و اعمال گروهی بارها در ایتبس2015"جالب LCIVIL.COM 0 527 1394/10/4 ، 05:23 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  فیلم آموزش نحوه نصب و فعال سازی نرم افزار ETABS2013 + رفع اشکال نصب admin 7 3,461 1394/3/22 ، 02:00 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان