ارسالها: 1
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: تير 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با سلام
لطفا یک نفر منو راهنمایی کنه
فرض می کنیم پارکینگ بصورت پیلوت هست و هیچ دیواری نداره. در این حالت از فرمولهایی که شما دادین
« 2/(ارتفاع طبقه ی بالا-ارتفاع طبقه ی پایین)*وزن واحد سطح دیوار
2/(پارتیشن لود طبقه ی بالا-پارتیشن لود طبقه ی پایین) »
A-B/2=0-B/2=-B/2
بار mass برای سربار تیغه ها منفی بدست میاد و این بار mass منفی (منفی یعنی در منوی دیسپلی جهت بار mass رو به بالا دیده بشه) در ایتبس به کف طبقه اول یا همان سقف طبقه همکف وارد می شود. تا اینجا درسته؟؟؟؟
اگه قبلی درسته پس این « حال مقدار بار معادل سازی از نوع other برابر است با:
بار دیوار رو طبق آیین نامه 2800 بصورت دستی محاسبه کن(نصف پایین+نصف بالا)
بار دیوار رو طبق الگویی که ایتبس میره هم محاسبه کن( کل بار بالای تیر)
باری که برای اصلاح باید وارد بشه رو هم اینطوری محاسبه کن که میشه اختلافشون:
بار بالانس = (بار دیوار هر طبقه مطابق 2800) - (بار دیوار طبق الگوی ایتبس) »
= B - B/2+A/2
B - B/2 -0/2 =
B - B/2 - 0 =
B/2=
همونطوری که می بینید از رابطه اول جواب B/2- و از رابطه دوم جواب B/2 مثبت در میاد؟؟؟!!!!!!
یعنی چی میشه توضیح بدید؟؟؟؟؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
فرمول دوم اشتباهه
فرمول دومو برای بام در نظر بگیرید برای بام تیغه بندی صفر هستش پس داریم
(100/2)-0=-50
که اشتباه هستش
همون فرمول اول درسته توی تمام شرایط
ارسالها: 91
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: ارد 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/5/2 ، 08:47 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/2 ، 10:22 عصر، توسط بچه هشتگرد.)
به نظرم برای اعمال بار MASS در بام اصولی تر این است که علاوه بر نصف بار تیغه بندی طبقه پایینی
بام ’ نصف بار دیوار های پیرامونی طبقه پایین را هم به دور بام اعمال کنیم یعنی
علاوه بر بار سطحی بار های خطی دیوارها را هم درنظر بگیریم. همچنین این بار خطی علاوه بر بام به
بارخطی دورخرپشته هم اعمال شود .
چون هدف ما از اعمال این بار تطبیق الگوی بارگذاری نرم افزار با الگوی آیین نامه 2800 می باشد(بار مرده).
ولی در اکثر پروژه ها این کار انجام نمی شود به نظر شما علت چیست؟
ارسالها: 884
موضوعها: 84
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
15
سپاس ها 0
سپاس شده 2 بار در 0 ارسال
در رابطه با وارد کردن بار معادل سازی mass یا wall و روش اعمال آن در نرم افزار مهندسین به یک روش واحد عمل نمی کنند وهر کدام تشخیص خود را اعمال می نمایند.
ارسالها: 91
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: ارد 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
آیا شما تا به حال به چنین موردی بر خورد کرده اید که بار بالانس به
صورت خطی اعمال شده باشد؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
راحت ترین روش همین هستش که هرجایی که دیوار هست توی طبقه ی اخر یا جاهای دیگری
که طبقهی بالاییش دیوار نیست این مقدار وارد بشه
بحث اعمال بار برای طبقه هستش و به هر روشی که این اختلاف وارد بشه که توی mass source بیاد
روش درستی هستش
ارسالها: 30
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: شهر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/5/10 ، 05:13 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/10 ، 05:17 عصر، توسط emran karimi.)
با سلام
راستش هرچی خوندم گیج تر شدم بصوت یه جمع بندی کامل بنویسین که باید چکار کنیم و در آخر اگه خودمون ترکیبات بار رو بنویسیم باید به چه شکلی باشن . با تشکر از زحماتتون
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1393/5/10 ، 07:10 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/5/10 ، 07:12 عصر، توسط کیوان بابایی.)
emran karimi ,
جمع بندی خاصی ندارد دقیقاً ارسال شماره اول تمامی مطالب را خلاصه گزارش می دهد .
این بار در ترکیب بار سازه دخالتی ندارد و کاملاً یک بار مجازی می باشد که فقط در وزن سازه جهت توزیع برش پایه در ارتفاع سازه دخالت دارد . پس فقط کافی است یک نوع حالت بار از هر نامی از نوع OTHER تعریف نموده و ضریب جرم موثر سازه را برابر یک بگیرید . قبل از تحلیل باید بار دیوار هایی که اختلاف ارتفاع دارند ( دیوار طبقه کنونی با طبقه بالاتر ) برحسب فرمول مندرج در تاپیک محاسبه و در قسمت مرحله بارگذاری منطبق بر حالت بار MASS آن را اعمال می نمائید .
پاینده باشید