علت گرفتن نتایج متفاوت از خروجی های ETABS در یک پروژه فولادی
#1
با سلام
با کلیلک راست بر روی یک ستون طراحی شده ( به عنوان مثال ستون C1 از طبقه اول) و سپس بازدن دکمه Detail پنجره ای باز میشود که وقتی مقدار نیروی فشاری P محاسبه شده در این پنجره را با نتیجه حاصله از منوی display\show tables یا منوی file\print table مقایسه میکنم نتایج متفاوتی را گزارش میکند. لطفا علت آن را برای بنده توجیه بفرمایید.
در ضمن فایل ETABS را گذاشتم تا در صورت لزوم آن را بررسی کنید
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   project.rar (اندازه: 60.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 59)
پاسخ
#2
مقدار نیرو نباید با هم فرقی داشته باشه احتمالا توی ترکیب بار ها شما اختلافی دیدید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
مقدار اختلاف نیرو معمولا جزیی هست
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,198 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 54 25,216 1399/5/25 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: sarina.a1997
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 432 1399/3/14 ، 04:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 299 1398/10/10 ، 03:54 عصر
آخرین ارسال: sd70
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 16,190 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 0 178 1398/10/8 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: mahdi_gordan
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,134 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
  خطا در هنگام اجرای Etabs Arya68 0 552 1398/2/1 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,001 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  جزییات سقف عرشه فولادی؟ elham goli 6 8,134 1397/10/24 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: asmankharash

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان