  1. من مي خوام يک ساختمان 7 طبقه بتن آرمه محاسبه کنم. جاي ديوار برشي ها رو در پلان پيوست آوردم. ستون هاي محور آ1 و آ5 رو به شکل ال ( مطابق نقشه پيوست ) اجرا مي کنم

    سئوال :
    با توجه به نحوه توزيع ديوار برشي ها در پلان و شکل ستون- ديوارهاي مذکور، عملکرد آنها را چگونه اريابي مي کنيد؟
    نحوه مدل سازي آنها در ايتبز‌ . آيا بايد ستون معرفي بشند يا ديوار؟


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   1.pdf (اندازه: 71.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
پاسخ
#2
با سلام.
جناب مهندس طول بعضی از دیوار برشی های شما خیلی کوتاه هست و با توجه به جرم بالای سازه ی
شما این احتمال وجود دارد که تنش بسیار زیادی در دیوار برشی های شما بوجود بیاید.
البته شما برای جلوگیری از پیچش احتمالا به این صورت دیوار برشی ها را قرار داده اید.
پلان معماری شما را به طور کلی دیدم.
برای شروع کار میشود طبق تصویر زیر دیوار برشی ها را قرار داد.البته این فقط یک پیشنهاد است.
موفق باشید.
[تصویر:  dpkdgfec3p1m7hslx654.jpg]
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
سلام
سازه شما تقارن خیلی خوبی دارد وفکر نمی کنم دریفتش بالا باشد؟چرا از دیواربرشی استفاده کردین
.
پاسخ
#4
(1393/11/17 ، 07:13 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
جناب مهندس طول بعضی از دیوار برشی های شما خیلی کوتاه هست و با توجه به جرم بالای سازه ی
شما این احتمال وجود دارد که تنش بسیار زیادی در دیوار برشی های شما بوجود بیاید.
البته شما برای جلوگیری از پیچش احتمالا به این صورت دیوار برشی ها را قرار داده اید.
پلان معماری شما را به طور کلی دیدم.
برای شروع کار میشود طبق تصویر زیر دیوار برشی ها را قرار داد.البته این فقط یک پیشنهاد است.
موفق باشید.
[تصویر:  dpkdgfec3p1m7hslx654.jpg]
با تشکر از عنايت شما. ولي ديوار برشي محور سي رو بدليل نياز به داکت تاسيسات نمي توانم اجرا کنم. در کل محل هايي که مشخص کرده ام تنها جاهايي است که مي توانم ديوار برشي داشته باشم

پاسخ
#5
(1393/11/17 ، 08:05 عصر)chili نوشته است:
سلام
سازه شما تقارن خیلی خوبی دارد وفکر نمی کنم دریفتش بالا باشد؟چرا از دیواربرشی استفاده کردین
.
ساختمان 7 طبقه است و اگه ديوار برشي نذارم ميلگرد ستونها فاجعه آميز مي شن. جنگل آرماتور تا حالا شنيدين؟

پاسخ
#6
(1393/11/17 ، 08:56 عصر)sotoodeh نوشته است:
(1393/11/17 ، 08:05 عصر)chili نوشته است:
سلام
سازه شما تقارن خیلی خوبی دارد وفکر نمی کنم دریفتش بالا باشد؟چرا از دیواربرشی استفاده کردین
.
ساختمان 7 طبقه است و اگه ديوار برشي نذارم ميلگرد ستونها فاجعه آميز مي شن. جنگل آرماتور تا حالا شنيدين؟
مهندس جنگل آرماتور که بی معنی است.درصد آرماتور از حد آیین نامه که نمی تواند بالا بزند.لذا مجبوری ابعاد ستونها را بالا ببری.من حرفم همین هست که آیا تست زدی وطرح بدمن دیوارت با ابعاد ستون عیرعادی مواجه شد ویا بقول خودتان بخاطر ترس از پیش تعیین شده رفتید سراغ دیوار برشی؟
ضمنا ستونهای طرح شما خیلی بهم نزدیکند فکر نمی کنم بدون دیوار هم ابعاد خیلی بزرگی نیاز داشته باشند.
اگر برای شما مقدور هست مقایسه ای بعمل آورده در سایت مطرح کنید.
پاسخ
#7
میتونید دیوار محور c رو اجرا کنید البته با باز شو
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 133 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 758 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  ابعاد تیر و ستون silverman 1 432 1395/5/15 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد دیوار برشی fateme_mpg_t 52 18,664 1395/5/8 ، 08:56 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  طراحی دستی ستون CivilS 0 559 1395/3/12 ، 10:39 صبح
آخرین ارسال: CivilS
  پرسش درمورد ستون کوتاه بتونی miladezati 5 7,242 1395/3/8 ، 06:39 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  ایا لنگر خمشی در تیر میتواند تنش برشی ایجاد کند. چگونه و کجای تیر؟ حامد عشقی 3 378 1395/2/14 ، 11:22 صبح
آخرین ارسال: sabzsaze.com
  ستون بتنی afshin_ipe 0 341 1395/2/7 ، 09:24 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  دیوار برشی najme90 5 624 1395/1/21 ، 08:45 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه طراحی collector دیوار برشی mohammad13701210 1 1,067 1395/1/6 ، 12:15 عصر
آخرین ارسال: roshangar

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان