فایل اکسل کنترل پانچ برای دیوار و ستون
#1
فایل اکسل برای کنترل برش پانج امیدوارم بدرد بخوره .

[تصویر:  gjt0nuy3w6l0mhyldso.gif]


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   Wall Punching Share.zip (اندازه: 10.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 568)
پاسخ
#2
سلام
دوست عزیز
لطف کنید در مورد نحوه تاثیر بار لنگر روی برش توضیح بدبد چون احساس میکنم که اشکالی توش وجود داره
در ضمن برای ستون خمش 2 محوره داریم که شما فقط خمش حول 1 محورو در نظر گرفتید
پاسخ
#3
با سلام
در مورد سئوال اول باید بگم برای بدست آوردن بیشترین برش در محیط پانچ طبق فرمولی که در آیین نامه Aci موجود هست از لنگر ماکزیمم استفاده میشه تاکید میکنم ماکزیمم لنگر که بین لنگرهای دو جهت جهت که لنگر بیشتری دارد باید مورد نظر قرار بگیره .
پاسخ
#4
اگه لطف کنید بند ایین نامه aci بگید ممنون میشم

در سازه بتنی همیشه خمش در دومحور داریم
در برش پانچ باید اثر همزمان هر دو در نظر گرفته بشه
دقیقا مثل خمش 2 محوره که در مقاومت مصالح بررسی میشه
پاسخ
#5
با سلام
در آیین نامه aci از Mu استفاده میشه در فرمولهای آن که با استفاده از راهنمایی که می تونید در سایتها از این آیین نامه گیر بیاورید به راحتی میتوانید به این امر واقف شوید با تشکر .
پاسخ
#6
با سلام
بنده این فایل پیوست رو بررسی نکردم ولی چیزی که از تصویر ملاحظه کردم در اصل از این روابط برای کنترل برش ناشی از لنگر در دال های دوطرفه استفاده می شود. برای این منظور به کتب طراحی دال دوطرفه و همچنین فصل 15 و بند9-12-17-5 مبحث نهم از مقررات ملی مراجعه فرمایید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#7
(1392/1/9 ، 05:20 عصر)Hosseinc نوشته است: با سلام
در آیین نامه aci از Mu استفاده میشه در فرمولهای آن که با استفاده از راهنمایی که می تونید در سایتها از این آیین نامه گیر بیاورید به راحتی میتوانید به این امر واقف شوید با تشکر .

بله دوست عزیز از mu استفاده میکنه در جهت x و y و اثر توام این 2تا رو توی روابط به کار میگیره
نه اثر براورد این 2تا m عمود بر همو
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود برنامه تحت اکسل ترسیم مقطع عرضی و پروفیل طولی+نمونه فرشاد امن خانی 2 7,183 1399/4/1 ، 09:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فایل اکسل طرح اختلاط بتن به روش ACI به زبان فارسی فرشاد امن خانی 0 428 1399/3/15 ، 05:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  برنامه طراحی تیرچه کرومیت( اکسل ) admin 2 3,722 1399/2/8 ، 02:16 عصر
آخرین ارسال: z.masoumi
  فایل اکسل درج شاخص های تعدیل صورت وضعیت mehdipanahi 9 5,893 1398/5/7 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  چند فایل اکسل تحلیل خرپا - طراحی ستون بتنی - طراحی دیوار برشی فرشاد امن خانی 5 4,814 1398/1/18 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: hamid1017
  فایل اکسل نسبت اختلاط ملات Manciple 1 2,420 1398/1/18 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamid1017
  دانلود فایل اکسل طراحی تیر ورق admin 2 7,486 1397/10/4 ، 11:17 عصر
آخرین ارسال: meh_golpesar
  طراحی تیر بتنی طبق آیین نامه آبا ( برنامه تحت اکسل ) کیوان بابایی 1 3,288 1397/8/23 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: xantiaro
  دانلود برنامه اکسل محاسبه ضریب زلزله(C) و ... بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800 فرشاد امن خانی 1 2,365 1397/5/18 ، 04:31 صبح
آخرین ارسال: hmoallemian
  دانلود نرم افزار تحت اکسل طراحی خرپا monake 4 5,497 1397/2/13 ، 10:16 عصر
آخرین ارسال: اکبریا

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان