فایل 100% و 25% برای بتن
#1
سلام دوستان عزیز
اگه ممکنه نحوه ی درست کردن فایل بتنی با دیوار برشی که بایستی یه 25% و یه 100% بگیریم توضیح بدیدو آیا لازم هست که برای به دست آوردن مقاطع به صورت بحرانی کل دیوار برشی رو حذف کنیم؟
.ممنون
پاسخ
#2
ب*****

مراحل زیر را در پروژه خود بکار ببرید :

1- ایجاد فایل طراحی دیوار برشی تحت اثر 100 درصد بارجانبی ( ضریب زلزله c بدون تغییر است )

2- ایجاد فایل طراحی قاب خمشی تحت اثر بار حداقل 25 درصد بار جانبی ( ضریب زلزله ضربدر 0.25 )

2-1 : انتخاب دیوار برشی و اثر کاهش سختی به عدد صفر یا عددی نزدیک به صفر

* در صورتی که ستون با دیوار پایر نشده است . می توانید اثر دیوار را حذف نموده و مقدار وزن را به تیر مورد نظر اعمال کنید .
پاسخ
#3
من تعداد ی ترکیب بار ساختم که می خوام سازه بتنی رو یک بار تحت بار معمولی ... یک بار تحت بار بهره برداری .. و یک بار هم تحت کنترل در جهت قایم حساب کنم.کلا سه تا فایل که بحرانی ترینش ارجع میشه واسه طراحی منظور روند نرم افزاریشه که چه طور انجام میشه؟حال می خوام بدونم آیا روند ایتبس در مورد اینکه یک فایل 25% و 100% تهیه کنیم چه طوریه؟ آیا ربطی به اون سه تا فایل داره؟ ممنونم از وقتی که میزارین.
پاسخ
#4
به نظر من نیاز به ایجاد فایل مجزا برای هر نوع ترکیب بار نیست ، سازه را با ترکیب بار اصلی طراحی و همچنین اثر بار قائم زلزله حساب کنید و نتایج را در بحرانی شدن مقایسه نمائید . برای کنترل طراحی بار بهره برداری باید فایل دیگری ساخته شود . و تنظیماتی از قبیل واحد در نظر گرفتن ضرایب تقلیل مقاومت ، تغییر ضریب زلزله و همچنین 1.5 برابر شدن ضرایب ترک خوردگی بتن و ... انجام می گیرد و بر اساس نتایج فایل اصلی و فایل کنترل بهره برداری مقدار بحرانی و ماکسیمم در نقشه های اجرایی کار می شود .

* برای طراحی قاب دوگانه اگر اثر و یا کنترل زلزله بهره برداری ملزوم باشد باید موارد بالا رعایت شود و تفاوت چندانی نداریم . قبلاً مراحلی رو عرض کردم در هر مرحله اگر ابهامی دارید بر اساس شماره بندی مشخص آنها را مشخص کرده تا راهنمایی کنم .

پاینده باشید

پاسخ
#5
سلام
میشه در مورد این مورد یعنی 100 درصد و 25 درصد بیشتر توضیح بدین
بیشتر در مورد نحوه انجامش و مقایسش
پاسخ
#6
مراحلش در بالا اشاره شده هرکجا ابهام دارید سوال بفرمائید .
پاسخ
#7
با سلام
این دو قسمت را درست نفهمیدم :

2-1 : انتخاب دیوار برشی و اثر کاهش سختی به عدد صفر یا عددی نزدیک به صفر

* در صورتی که ستون با دیوار پایر نشده است . می توانید اثر دیوار را حذف نموده و مقدار وزن را به تیر مورد نظر اعمال کنید .

هم چنین اینکه پس از آنالیز چه چیز دو سازه باید با هم مقایسه شود و عامل بحرانی تر بودن یک مدل چییست؟؟
پاسخ
#8
در قسمت 1-2 اثر سختی دیوار را کاهش می دهیم تا اثر کامل دیوار در سازه حذف شود و تمامی بار زلزله توسط قاب خمشی تحمل شود برای این منظور باید مقدار ضریب صفر ویا عدد نزدیک به صفر را به تمام ضرایب و یا فقط ضرایبی که در ترک خوردگی دیوار شرکت دارند وارد نمائیم .

در قسمت دوم توضیح این می باشد که اگر ستون به دیوار مشکرک نشده باشد می توانیم دیوار را حذف کنیم . و فقط وزن دیوار را محسابه کرده و به تیر تراز طبقه اعمال می کنیم . در صورتی که ستون به دیوار مشترک باشد در واقع دیگر نمی توان این اثر دیوار را حذف نمود چون با حذف این اثر باید ستون ها هم حذف شود در اینصورت اثر 25 درصد بار زلزله برای سازه ای که المان آن کامل نیست موثر نخواهد بود .

عامل بحرانی مرتبط است به وضعیت طراحی و میزان تغییر مکان و بار ثقلی و یا بار جانبی زلزله بر سازه هر مقدار اثر زلزله و یا بار ثقلی فراتر باشد و یا اثر پیچش در سازه فراتر باشد مطمعناً اثر بحرانی را در فایل مورد نظر خواهیم داشت . واژه بحرانی یعنی اینکه چه مقاطعی و یا فایلی از سازه در مقابل اثر بارهای متناظر بیشترین مقدار تنش را خواهد داشت و یا به مرز تنش نزدیکتر خواهد بود .

پاینده باشید
پاسخ
#9
من اینطور متوجه شدم که بررسی کنید آیا درست است؟
اگر ستون با دیوار یک پایر تعریف شود که در روش یکنواخت عموما این گونه است حق نداریم دیوار را حذف کنیم و فقط باید ضریب c را در 0.25 ضرب کنیم ولی اگر یک پایر نباشد و ستون به عنوان المان مرزی نباشد و مجزا طراحی شود بایستی الزاما دیوار ها را حذف کرده و وزنش را به تیر بدهیم وسپس طراحی کنیم
ایا درست گفتم؟؟!!
حال یک سوال دیگر
اگر بعضی مقاطع در فایل اصلی با 100 درصد نیرو نسبت تنشش کمتر از فایل دوم و برخی مقاطع دیگر بیشتر بود چه کنیم؟ در واقع ما یک فایل را بر دیگری ترجیح می دهیم یا تک تک مقاطع باید بررسی و مقطع بحرانی انتخاب گردد؟؟
با تشکر فراوان مهندس کیوان
پاسخ
#10
توظیح اول صحیح است .

برای فایل دوم اگر نسبت تنش اعضا ( قاب ها ) جوابگو باشد تغییر در قاب ایجاد نمی کنیم در غیر این باید اثر موضعی سختی ( افزایش سایز ) مقطع را برای جوابگو بودن میزان تنش داشته باشیم برای اینم منظور باید دوباره در فایل اصلی ( فایل اول ) این تغییر را مدلسازی و تحلیل و طراحی نمائیم .

قاب دوگانه فرض بحرانی شدن را نمی رساند بلکه در ایین نامه گفته شده است که برای اثر قابهای دوگانه در سازه باید قاب های خمشی به تنهایی بتوانند حداقل نیروی زلزله 25 درصد را متحمل باشند یعنی بعد از تسلیم شدن المان های دیوار برشی ، قاب خمشی بتواند به تنهایی 25 درصد نیروی زلزله را تحمل کنید و سازه در مقابل بار مقاومت نماید و پایدار باشد. قاب های خمشی دارای استهلاک انرژی بالایی می باشند و با خرابی یک ستون ، باقی ستونها همچنان باربری دارند .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکلRun 'گرفتن از فایل save as milad1372mir 2 49 1395/12/2 ، 01:30 صبح
آخرین ارسال: civil92
  تیر ریزی پیشنهادی برای این پلان فوری hajix8867 7 91 1395/11/28 ، 09:18 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 120 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 7,328 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 12 6,841 1395/10/3 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: civil92
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 374 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 442 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  سوالات رایج در مصاحبه استخدامی برای سرپرست کارگاه چیست؟ amirkazemi 1 231 1395/8/18 ، 12:44 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  دیدن حداکثر ظرفیت تیر یا ستون برای خمش،برش و...از ایتبس ali_deylami 11 6,674 1395/6/25 ، 03:04 عصر
آخرین ارسال: jamshid1372
  IpE حداقل برای ساختمان 5 طبقه 76morteza 1 312 1395/6/1 ، 07:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان