فرق بین آرماتور AIII و آرماتور AII چیه؟
#1
چه وقت باید از آرماتور AIIیاAIIIاستفاده کرد؟؟
ممنون میشم که مقدار Fyهرکدوم رو طبق مبحث 9 جدید بگید..مرسی
میخوام یه سازه طراجی کنم نمیدونم آرماتور اصلی AIIباشه یا AIII????
پاسخ
#2
با سلام
موارد a111 و a11 به خصوصیات دینامیکی میلگرد ها موقع ساخت در کارخانه بر می گرده میلگرد هایa111 انعطاف کمتر داشته و ترد بوده و در نتیجه بهتر از مورد a11است. و در بازار حدود 90 درصد از این مورد است.
اما موردa11 انعاف زیاد داشته و مقاومت کششی اسکلت را کم می کند و خوب نیست
پاسخ
#3
ممنون میشم که مقدار Fyهرکدوم رو طبق مبحث 9 جدید بگید
پاسخ
#4
با سلام
میلگردهای AIII
و,AIIبه ترتیب باتنش تسلیم 4000و3000 کیلوگرم بر سانتی مترمربع می باشند که برای شالوده وستون وخاموت استفاده می شوند.
طبق مبحث جدید کدهای مکانیکی S400 و ,S340حدودا جایگزین این دونوع میلگرد می باشد
منظور از S400 یعنی فولادی که Fyآن 400 مگاپاسکال ویا 4000 کیلوگرم برسانتی متر مربع است.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#5
مبحث 9ص53....ی جدول داره این اعدادی که شما گفتید رو اصلا ننوشته؟؟!!!
خواهشا راهنمایی کنین

مرسی مهندس...
خواهشا بیشتر توضیح بده

با توجه به مبحث 9...

AI=s240
AII=s340
AII=s400
AIII=s500

خب این 3000 که گفتید کجاست؟؟

پاسخ
#6
(1393/8/13 ، 08:27 عصر)m.m0068 نوشته است: مبحث 9ص53....ی جدول داره این اعدادی که شما گفتید رو اصلا ننوشته؟؟!!!
خواهشا راهنمایی کنین

بند 9-4-1-3 سال 92 و9-4-4 سال 88را ببینیدفقط در مورد S240.S340,S400,S500بحث کرده است.کد گذاری AII ,AIII فکر کنم توسط کارخانجات بوجود آمده ودر دیتا شیتهای آنها عددهای 3000 و4000 وامثالهم هست.
ضمنا همانطور که اطلاع دارید یک مگاپاسکال معادل 10 کیلوگرم بر سانتی مترمربع است.پس 4000 کیلوگرم برسانتی مترمربع معادل 400 مگاپاسکال است وبا S400پوشش داده می شود.حال ممکن است شمابفرمایید چرا AIIIرا معادل S500گرفتید؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#7
بزارید اینطور بهتون بگم


فلسفه ی استفاده از میبگرد AIII و AII چیه؟

در مورد مقدار مقاومت دوستان در بالا توضیح دادن که مقاومت میلگرد نوع AIII قویتر از میلگرد نوع AII هست
و از طرفی میلگرد نوع AII انعطاف پذیر تر از میلگرد نوع AIII هست.

در سازه معمولا ما به دو روش از میلگرد استفاده میکنیم
1: میلگرد به صورت صاف و با خم خردگی کم (مثل آرماتورهای طولی ستون و تیرها)
2: میلگرد با خم خوردگی زیاد (مثل خاموت ها و...)

مشکل میلگرد این هست که وقتی خم خورده میشه (مثلا خم 90 درجه) ترک های مویی برمیداره که از نظر اجرایی و محاسباتی دارای اشکال هست به همین جهت وقتی مقدار خم خوردگی در قسمتی از سازه زیاد باشه آیین نامه اصرار داشته که حتما از آرماتور نوع AII که دارای انعطاف بیشتری هست استفاده بشه تا مقدار این ترک ها به حداقل برسه ( تا جایی که آیین نامه پیشنهاد کرده سرعت خم کردن آرماتورها زیاد نباشه تا ترک کمتر هم بشه)


(البته استثناهایی هم وجود داره)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#8
(1393/8/13 ، 09:39 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: بزارید اینطور بهتون بگم


فلسفه ی استفاده از میبگرد AIII و AII چیه؟

در مورد مقدار مقاومت دوستان در بالا توضیح دادن که مقاومت میلگرد نوع AIII قویتر از میلگرد نوع AII هست
و از طرفی میلگرد نوع AII انعطاف پذیر تر از میلگرد نوع AIII هست.

در سازه معمولا ما به دو روش از میلگرد استفاده میکنیم
1: میلگرد به صورت صاف و با خم خردگی کم (مثل آرماتورهای طولی ستون و تیرها)
2: میلگرد با خم خوردگی زیاد (مثل خاموت ها و...)

مشکل میلگرد این هست که وقتی خم خورده میشه (مثلا خم 90 درجه) ترک های مویی برمیداره که از نظر اجرایی و محاسباتی دارای اشکال هست به همین جهت وقتی مقدار خم خوردگی در قسمتی از سازه زیاد باشه آیین نامه اصرار داشته که حتما از آرماتور نوع AII که دارای انعطاف بیشتری هست استفاده بشه تا مقدار این ترک ها به حداقل برسه ( تا جایی که آیین نامه پیشنهاد کرده سرعت خم کردن آرماتورها زیاد نباشه تا ترک کمتر هم بشه)


(البته استثناهایی هم وجود داره)
سلام
با این توضیح شما آیا می شه اینطور جمع بندی کرد
میلگرهای طولی پی وتیر وستون ودال سقف از نوعAIII
کلیه خاموتها از نوغ AII

عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#9
مرسی از راهنماییتون
پس میشه گفت در ایران .. جدا از آیین نامه...

میلگرد AII دارای Fy=3000

و AIII داری Fy=4000 هستند...

که ربطی به آئین نامه نداره .. درسته؟
پاسخ
#10
[attachment=9242]
(1393/8/13 ، 09:57 عصر)m.m0068 نوشته است: مرسی از راهنماییتون
پس میشه گفت در ایران .. جدا از آیین نامه...

میلگرد AII دارای Fy=3000

و AIII داری Fy=4000 هستند...

که ربطی به آئین نامه نداره .. درسته؟
الان دیتا شیت یک کارخانه سازنده میلگرد را دیدم به جای 3000 عدد340 (یا همان 3400 کیلوگرم بر سانتی مترمربع) را که معادل S340می باشد ذکر کرده پس تولید بی ربط به آیین نامه نیست.آن عدد 3000 را من بیشتر در کتابها ومدلها وغیره دیده بودم احتمالا عدد رندی هست در مقابل 4000 که در تنطیمات Fy قرارمی گیرد(مطابق شکل پیوست که از نقشه اجرایی کات شده) و یک اشتباه مصطلح است درحالیکه بهتر است عدد محصولات واقعی موجود در بازار گذاشته شود.
ضمنا با جمع بندی مهندس صفرکیلومتر هم موافقم

[تصویر:  409xlllckw7r3jqq40.png]


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 441 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  با افزایش آرماتور در طبقات بالاتر چه کنیم؟ fardinf 7 2,538 1394/5/23 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه ی آرماتور گذاری تیرها به چه صورت می باشد ؟ 1450 1 733 1393/12/20 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: admin
  فاصله آرماتور برشی:اگر AV/S برابر صفر شود rabouri 2 947 1393/6/5 ، 11:53 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  درصد آرماتور یکسان ستون ها وتیرها ghobadiafshin 0 652 1393/5/11 ، 04:54 عصر
آخرین ارسال: ghobadiafshin
  سوال در موردحدس مقدار آرماتور top10 14 3,984 1393/1/11 ، 05:15 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  بدست آوردن آرماتور وخاموت های تیر javidan 9 2,675 1392/4/19 ، 10:49 عصر
آخرین ارسال: omranefarda

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان